Перейти к содержимому


Пожелания


Сообщений в теме: 8

#1 SaMLiL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:51

Очень долго ждал сей продукт =) и вот он наконец-таки вышел в свет)
посмотрел, почертил. в целом не плохо =)
вот несколько "но", которые я нашёл в функционале и которые хотелось бы видеть в релизе:
  • Не понравилось отсутствие расчётных модулей. Хотелось бы видеть полноценных программный продукт включающий комплекс расчётов (расчёт теплопотерь здания, подбор радиаторов из базы данных, гидравлические расчёты);
  • Отсутствует в базе раздел "стальные панельные радиаторы";
  • Небольшое замечание по полноте баз (отсутствует трубопровод PPR, не увидел производителей запорной арматуры например Oventrop, Danfoss, Honeywell);
  • По двойному клику не открываются свойства приборов. На мой взгляд доступ к свойствам через контекстное меню не удобен;
  • Не хватает (может быть я не нашёл) кнопки "свойства", позволяющей выделить, например все радиаторы и поменять их тип;
  • Не чертит и не рассчитывает фитинги (для проектных организаций может быть эта функция совсем не нужна, а вот монтажным, которые делают проекты под себя очень не хватает;
  • Нет возможности ровно перенести ветку трубопровода. На трубопроводе есть всего 2 ручки позволяющие перемещать либо один край, либо другой. И одна ручка чтоб менять местами подачу и обратку.

пока всё. если еще будут пожелания напишу.

#2 KosM

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 144 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 13:55

>>Не хватает (может быть я не нашёл) кнопки "свойства", позволяющей выделить, например все радиаторы и поменять их тип;
1. Можно выбрать весь этаж, жмакнуть кнопку на панели инструментов свойства - в окне выбрать радиаторы сколько их там будет - и им поменять тип.

2. Про базы данных - в бэту набили оборудование на посмотреть как оно в целом выглядит. Делать кучу баз, до того как еще фактически продукт хоть какой-то готов - рано. Мы надеемся, что с некоторого этапа производители оборудования захотят принять участие в том, чтоб их базы были в продукте (как это происходит с другими вертикальными решениями). Со стальными панельными радиаторами посмотрим, если будет необходимо это прям в программе отдельным типом прописать - сделаем.
3. Двойной клик, к сожалению, занят CAD-вской страницей свойств и менять эту фишку под себя дело опасное. Но посыл Ваш ясен - надо как-то ускорить вызов страницы свойств.
4. Расчеты - без гадалки мы знали, что будет много запросов на необходимость расчетов. Мы пока решаем - кооперироваться с кем и брать готовые расчеты или самим двигать это направление. В обоих подходах есть свои плюсы и свои минусы. Но пока решение такое, что делаем именно чертилку и стремимся сделать это хорошо. + привязка к базам данных оборудования, возможность все подсчитать, показать 3D в схематичном виде для быстрой проверки корректности того, что в реальности получается.
5. С фитингами - это проблема. Тоже согласен. Тут мы как раз и хотим сделать их установку в 3D схематичном режиме. Как только появится возможность их ставить, сразу появятся запросы чтоб они подбирались автоматически, но для начала сделаем саму возможность устанвоки с необходимостью привязать к БД ручками.

Спасибо за отзыв

P.S. Еще я был удивлен в отзывах, что востребован функционал по теплому полу.
Квартирную разводку и гребенки - обязательно сделаем. Если какие-либо схемы подключений вызывают проблемы - то можно схемы закидывать в тему и мы их очень сильно постараемся реализовывать. Наиболее востребованные сделаем в обязательном порядке.

#3 SaMLiL

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 14:58

Чтоб не плодить темы напишу здесь.
Поясните, пжлста, каким образом можно присоединить стояк к магистрали? вроде всё делал по мануалу, а ничего не получается... =(

и ещё... есть горизонтальная двухтрубная разводка, например с попутным движением, в полу. как присоединить радиатор к магистрали? я так понимаю нужно делать стояк и ограничивать верхнюю точку высотой штуцера радиаторов.

p.s.: да, функционал по тёплому полу нужен. очень мало кто может похвастаться такой возможностью.

#4 abramec

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 16 Декабрь 2014 - 15:27

было бы удобно,если бы появилась возможность исправлять диаметры труб на двухтрубной системе на обеих трубах сразу,а не так что я должен на каждой трубе менять оба диаметра. И если бы это было привязано к колесику мыши,например. Т.е. колесико мыши крутишь вверх и диаметры увеличивются,вниз-уменьшаются.

#5 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 458 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 16 Декабрь 2014 - 15:57

Просмотр сообщенияabramec (16 Декабрь 2014 - 15:27) писал:

было бы удобно,если бы появилась возможность исправлять диаметры труб на двухтрубной системе на обеих трубах сразу,а не так что я должен на каждой трубе менять оба диаметра. И если бы это было привязано к колесику мыши,например. Т.е. колесико мыши крутишь вверх и диаметры увеличивются,вниз-уменьшаются.
Добрый день, а если вам будет необходимо изменить диаметр только у одной трубы, так же есть возможность, что инженер случайно прокрутит колесико. У нас постоянно проходят работы по упрощению работы с программой. Ваше пожелание мы учтем, и постараемся найти оптимальное решение, которое устроит всех пользователей.

#6 abramec

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 17 Декабрь 2014 - 10:07

Просмотр сообщенияUBL (16 Декабрь 2014 - 15:57) писал:

Просмотр сообщенияabramec (16 Декабрь 2014 - 15:27) писал:

было бы удобно,если бы появилась возможность исправлять диаметры труб на двухтрубной системе на обеих трубах сразу,а не так что я должен на каждой трубе менять оба диаметра. И если бы это было привязано к колесику мыши,например. Т.е. колесико мыши крутишь вверх и диаметры увеличивются,вниз-уменьшаются.
Добрый день, а если вам будет необходимо изменить диаметр только у одной трубы, так же есть возможность, что инженер случайно прокрутит колесико. У нас постоянно проходят работы по упрощению работы с программой. Ваше пожелание мы учтем, и постараемся найти оптимальное решение, которое устроит всех пользователей.

ну я конечно не супер профи в отоплении,но насколько я знаю то подача и обратка обычно равны(сколько пришло-столько ушло). Т.е. если и меняется диаметр,то сразу у двух труб. Ну а если кому-то надо изменить один диаметр,то легче им вручную выставлять.

#7 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 458 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Декабрь 2014 - 10:13

Просмотр сообщенияabramec (17 Декабрь 2014 - 10:07) писал:

Просмотр сообщенияUBL (16 Декабрь 2014 - 15:57) писал:

Просмотр сообщенияabramec (16 Декабрь 2014 - 15:27) писал:

было бы удобно,если бы появилась возможность исправлять диаметры труб на двухтрубной системе на обеих трубах сразу,а не так что я должен на каждой трубе менять оба диаметра. И если бы это было привязано к колесику мыши,например. Т.е. колесико мыши крутишь вверх и диаметры увеличивются,вниз-уменьшаются.
Добрый день, а если вам будет необходимо изменить диаметр только у одной трубы, так же есть возможность, что инженер случайно прокрутит колесико. У нас постоянно проходят работы по упрощению работы с программой. Ваше пожелание мы учтем, и постараемся найти оптимальное решение, которое устроит всех пользователей.

ну я конечно не супер профи в отоплении,но насколько я знаю то подача и обратка обычно равны(сколько пришло-столько ушло). Т.е. если и меняется диаметр,то сразу у двух труб. Ну а если кому-то надо изменить один диаметр,то легче им вручную выставлять.
В идеальных системах так и есть. А вот на практике так бывает редко. Насчет механизма по смене диаметров у обоих труб подумаем, мне самому бывает нудно менять. Задачу поставил, как будет что известно отпишусь. Спасибо за ваше предложение.

#8 Oberon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 16 Октябрь 2015 - 10:34

прошу разработчиков обратить внимание, что в программе не предусмотрен расчет отопления от обособленного источника тепла (котел и его параметры). Такой момент очень важен для расчета и построения индивидуальной системы отопления в частном доме.
И если есть такая возможность прошу рассмотреть вариант расчета системы отопления с естественной циркуляцией.
И нет приборов циркуляции (насосов).

С уважением, Алексей.

#9 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 458 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Октябрь 2015 - 23:49

Просмотр сообщенияOberon (16 Октябрь 2015 - 10:34) писал:

прошу разработчиков обратить внимание, что в программе не предусмотрен расчет отопления от обособленного источника тепла (котел и его параметры). Такой момент очень важен для расчета и построения индивидуальной системы отопления в частном доме.
И если есть такая возможность прошу рассмотреть вариант расчета системы отопления с естественной циркуляцией.
И нет приборов циркуляции (насосов).

С уважением, Алексей.
Добрый день Алексей.А какие параметры Вы хотите увидеть?
А насосы есть. Вы его можете установить в свойствах "Вход в сеть отопления" .





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей