Перейти к содержимому


Наброс )))))


Сообщений в теме: 23

#21 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 16 Октябрь 2018 - 19:02

Просмотр сообщенияЭлектрик (16 Октябрь 2018 - 15:09) писал:

...участки прокладки кабеля в воздухе, то кабель АВВГ 5х25 брать нельзя...
Написано, что прокладка в земле...
Согласно : "Кабели на напряжение до 1000В" ГОСТ Р 53769-2010
"Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов."

четырех и пятижильных - на воздухе - 81А
четырех и пятижильных - в земле - 95А
По другим данным(_https://e-kc.ru/cena/cable-avvg-5-25):
- на воздухе - 87А
- в земле - 102А
так, что извините, но можно.

Сообщение отредактировал Andrey_ka: 16 Октябрь 2018 - 21:31

Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#22 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Октябрь 2018 - 18:01

А это уже зависит от того на что ссылка в расчете, кабель по ГОСТ или кабель определенной фирмы.

#23 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 17 Октябрь 2018 - 19:05

Просмотр сообщенияsh84 (17 Октябрь 2018 - 18:01) писал:

А это уже зависит от того на что ссылка в расчете, кабель по ГОСТ или кабель определенной фирмы.
А выпускаемые промышленностью кабели разве не должны соответствовать ГОСТу (китайские не в счет)))? На мой взгляд параметры кабелей, конечно же, могут отличаться, но никак не могут быть хуже указанных в ГОСТе.
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#24 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 19 Октябрь 2018 - 13:35

Просмотр сообщенияAndrey_ka (17 Октябрь 2018 - 19:05) писал:

Просмотр сообщенияsh84 (17 Октябрь 2018 - 18:01) писал:

А это уже зависит от того на что ссылка в расчете, кабель по ГОСТ или кабель определенной фирмы.
А выпускаемые промышленностью кабели разве не должны соответствовать ГОСТу (китайские не в счет)))? На мой взгляд параметры кабелей, конечно же, могут отличаться, но никак не могут быть хуже указанных в ГОСТе.
Они используют за основу ГОСТ но могут "улучшать/изменять" х-ки с указанием в своих ТУ, вдруг у них супер сплав меди который пропустит ток больше чем по ГОСТ, но сечение жилы будет меньше.

Сообщение отредактировал sh84: 19 Октябрь 2018 - 13:36






Количество пользователей, читающих эту тему: 1