Перейти к содержимому


Andrey_ka

Регистрация: 19 июля 2011
Offline Активность: Сегодня, 18:07
-----

Мои сообщения

В теме: Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)

Сегодня, 13:06

Просмотр сообщенияpSeryoga (20 Июнь 2018 - 11:57) писал:

Добрый день! Подскажите, есть ли в программе тип линий для обозначения на плане лотка или короба? Для труб я нашёл, а вот для коробов не могу найти.
В программе есть все необходимые типы линий, кроме того можно создавать свои. А если нет, то вот тут выкладывал...

В теме: Осваиваю nanoCAD Электро

Сегодня, 10:34

Просмотр сообщенияNANODEN2 (20 Июнь 2018 - 10:03) писал:

Просмотр сообщенияAndrey_ka (20 Июнь 2018 - 09:57) писал:

Просмотр сообщенияNANODEN2 (20 Июнь 2018 - 07:59) писал:

Всем доброго утра! Обращаюсь к вам за помощью! Такая ситуация: вентилятор однофазный, ставлю пускатель, отходящий фидер тоже однофазный - программа прокладывает до пускателя 5 жил, а от пускателя 3 жилы. Как сделать так что бы до пускателя проложилось 3 жилы ?
и еще вопрос: не получается использовать ВКИ? через УГО не находит в БД ВКИ, а он там есть.
Доброе, странно, проверьте пускатель, вполне возможно, что в настройках стоит кол-во фаз - 3. Что такое ВКИ? Попробуйте в базе данных, в нижнем левом углу отключить фильтр.

Добрый деню. Ставил в настройках 1P - не помогает
Скиньте проект, так не смогу подсказать

В теме: Осваиваю nanoCAD Электро

Сегодня, 09:57

Просмотр сообщенияNANODEN2 (20 Июнь 2018 - 07:59) писал:

Всем доброго утра! Обращаюсь к вам за помощью! Такая ситуация: вентилятор однофазный, ставлю пускатель, отходящий фидер тоже однофазный - программа прокладывает до пускателя 5 жил, а от пускателя 3 жилы. Как сделать так что бы до пускателя проложилось 3 жилы ?
и еще вопрос: не получается использовать ВКИ? через УГО не находит в БД ВКИ, а он там есть.
Доброе, странно, проверьте пускатель, вполне возможно, что в настройках стоит кол-во фаз - 3. Что такое ВКИ? Попробуйте в базе данных, в нижнем левом углу отключить фильтр.

В теме: Осваиваю nanoCAD Электро

Вчера, 17:20

Просмотр сообщенияаааа (19 Июнь 2018 - 16:35) писал:

Коллеги, как вручную подключить потребители к коробке?
Поставил я на план коробку проложил трассу, а подключить потребитель (их много) к коробке не получается.
программа по своему определяет точки разветвления. и вместо моей одной коробки делает несколько промежуточных
причем это проявляется уже в эл. тех модели в присоединениях еще до того как я делаю "расстановку коробок"

Добрый, подключить потребители к коробке не получится... А вот подключить к аппарату защиты через ответвительную коробку запросто. Устанавливаете план коробку, в ней добавляете необходимое кол-во отходящих линий. Потом подключаете все потребители (включая коробку) к аппарату защиты, после чего делаете подключение от коробки до конечного потребителя и прокладываете кабель, после чего обновляете модель.

В теме: Наружное освещение. Нумерация светильников

18 Июнь 2018 - 19:35

Просмотр сообщенияВладимир_43 (18 Июнь 2018 - 17:04) писал:

Коллеги, при проектировании наружного освещения необходимо, чтобы нумерация светильников была автоматическая и последовательная. Кто реализовывал подобное?
Добрый день. Я поступаю также, как и с обычными помещениями... С1.1... С1.50. С светильник, 1 - номер в помещении, 1...50 - порядковый номер. А для того, чтобы шли по-порядку использую команду "Задать порядок следования..." Немного дольше, чем руками, зато автоматически обновляется.