Перейти к содержимому


Прокладка кабеля в КНС на вертикальных участках


Сообщений в теме: 8

#1 Melnikov

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 23 Март 2016 - 13:28

Добрый день! Поясните как сделать так, чтобы на вертикальных участках трасса прокладывалась та же, что и на горизонтальных? Я прокладываю трассу лоток 200х50х3000 при этом вертикальные участки прокладываются без КНС. Заранее спасибо!

#2 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 243 сообщений

Отправлено 23 Март 2016 - 13:37

Просмотр сообщенияMelnikov (23 Март 2016 - 13:28) писал:

Добрый день! Поясните как сделать так, чтобы на вертикальных участках трасса прокладывалась та же, что и на горизонтальных? Я прокладываю трассу лоток 200х50х3000 при этом вертикальные участки прокладываются без КНС. Заранее спасибо!

Вертикальные участки трасс прокладывают с помощью УГО: "перепад высот"

#3 Melnikov

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 23 Март 2016 - 14:52

Я устанавливаю перепад высот и в свойствах не могу указать отметку верхней точки и отметку нижней, эти поля не редактируемые.....почему?

#4 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 243 сообщений

Отправлено 23 Март 2016 - 15:50

Просмотр сообщенияMelnikov (23 Март 2016 - 14:52) писал:

Я устанавливаю перепад высот и в свойствах не могу указать отметку верхней точки и отметку нижней, эти поля не редактируемые.....почему?

Какие высоты подходящей и отходящей трасс?

#5 Melnikov

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 23 Март 2016 - 15:52

Щит установлен на высоте 1,5м. Трасса на высоте 3 м.

#6 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 243 сообщений

Отправлено 23 Март 2016 - 16:07

Просмотр сообщенияMelnikov (23 Март 2016 - 15:52) писал:

Щит установлен на высоте 1,5м. Трасса на высоте 3 м.


Не понял.
Перепад высот устанавливаете на щите? Приложите скрин.

#7 Melnikov

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 23 Март 2016 - 16:11

От щита до трассы как сделать в лотке, в гофре и т.п.

Прикрепленные файлы



#8 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 243 сообщений

Отправлено 23 Март 2016 - 16:20

Просмотр сообщенияMelnikov (23 Март 2016 - 16:11) писал:

От щита до трассы как сделать в лотке, в гофре и т.п.

Блин, ответ на этот вопрос только сегодня обсуждался: http://forum.nanocad...indpost&p=37202

Посмотрите 3D-модель и всё поймете (только сначала уберите перепад высот и заново подсоедините трассу к щиту)

#9 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 190 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 24 Март 2016 - 08:56

Для обеспечения опуска к оборудованию НЕ НУЖНО ставить перепад высот. Програма сама делает этот опуск.
Чтобы организовать опуск какой-либо КНС, воспользуйтесь кнопкой "Проложить канал в существующих трассах" и укажите оборудование, к которому организовывается опуск.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1