Перейти к содержимому


Кабеленесущие системы


Сообщений в теме: 105

#41 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 702 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Февраль 2012 - 13:51

Прошу прощения. Эта возможность появится только в новой версии. Но подождать осталось совсем немного.

#42 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 509 сообщений

Отправлено 02 Март 2012 - 12:37

Здравствуйте, скажите пожалуйста почему при создании конфигурации трассы лотка, при изменении ширины лотка ширина несущей поверхности не меняется, то-же происходит при генерации сечения, плоскость несущей поверхности (потолка) не перекрывает расстояние между анкерами, это ошибка при создании конфигурации или в программе?

Сообщение отредактировал Walkmax: 03 Март 2012 - 11:51


#43 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 702 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 11 Март 2012 - 15:00

Просмотр сообщенияWalkmax (02 Март 2012 - 12:37) писал:

Здравствуйте, скажите пожалуйста почему при создании конфигурации трассы лотка, при изменении ширины лотка ширина несущей поверхности не меняется, то-же происходит при генерации сечения, плоскость несущей поверхности (потолка) не перекрывает расстояние между анкерами, это ошибка при создании конфигурации или в программе?
Да, такие "косячки" в программе могут выплывать...

#44 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 509 сообщений

Отправлено 12 Март 2012 - 18:52

Просмотр сообщенияЭлектрик (11 Март 2012 - 15:00) писал:

Просмотр сообщенияWalkmax (02 Март 2012 - 12:37) писал:

Здравствуйте, скажите пожалуйста почему при создании конфигурации трассы лотка, при изменении ширины лотка ширина несущей поверхности не меняется, то-же происходит при генерации сечения, плоскость несущей поверхности (потолка) не перекрывает расстояние между анкерами, это ошибка при создании конфигурации или в программе?
Да, такие "косячки" в программе могут выплывать...
:wacko: А исправить это реально?

#45 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 702 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 13 Март 2012 - 09:49

Просмотр сообщенияWalkmax (12 Март 2012 - 18:52) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (11 Март 2012 - 15:00) писал:

Просмотр сообщенияWalkmax (02 Март 2012 - 12:37) писал:

Здравствуйте, скажите пожалуйста почему при создании конфигурации трассы лотка, при изменении ширины лотка ширина несущей поверхности не меняется, то-же происходит при генерации сечения, плоскость несущей поверхности (потолка) не перекрывает расстояние между анкерами, это ошибка при создании конфигурации или в программе?
Да, такие "косячки" в программе могут выплывать...
:wacko: А исправить это реально?
Конечно, будем править.

#46 interstroi

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Май 2012 - 10:59

Подскажите, алгоритм работы по по КНС, чтобы выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 15 кабелей (3*1,5 8мм), необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую.

#47 MAStin

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 311 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Саранск
  • Интересы:сдлать проект грамотно и в прошлом 2013 году

Отправлено 22 Июнь 2012 - 11:46

Во всех проектах что видел Разные трассы обозначаются разными типами линий.
Недавно видел проект сделанный в НАНо ОПС там тоже каждому виду гофры был присвоен свой тип линии.
Но делалось это ручками а не програмной.
Не подскажете нет ли в программе возможностей при создании кабельной трассы задать тип линиии сразуже?
Оставь надежду всяк сюда входящий. Лучше выйди и черти как знаешь.

#48 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 702 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Июнь 2012 - 12:21

Просмотр сообщенияMAStin (22 Июнь 2012 - 11:46) писал:

Во всех проектах что видел Разные трассы обозначаются разными типами линий.
Недавно видел проект сделанный в НАНо ОПС там тоже каждому виду гофры был присвоен свой тип линии.
Но делалось это ручками а не програмной.
Не подскажете нет ли в программе возможностей при создании кабельной трассы задать тип линиии сразуже?
Здравствуйте!
В Мастере прокладки КНС при выборе какой-либо конфигурации КНС вы можете задать тип линии, которым нужно отчертить данную трассу.

#49 interstroi

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Июнь 2012 - 11:28

Спрошу еще раз, подскажите, алгоритм работы по КНС.
Необходимо выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 4 кабеля (3*1,5 8мм) рис1, необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую.
В поле подбора ставлю автоматический подбор по одному проводнику в канале, не подбирает.
Делаю заполнение вручную рис2, но после обновления все слетает рис3, а в трубе появляется 4 объема. Жду помощи.

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал interstroi: 30 Июнь 2012 - 13:01


#50 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 702 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Июль 2012 - 10:00

Просмотр сообщенияinterstroi (30 Июнь 2012 - 11:28) писал:

Спрошу еще раз, подскажите, алгоритм работы по КНС.
Необходимо выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 4 кабеля (3*1,5 8мм) рис1, необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую.
В поле подбора ставлю автоматический подбор по одному проводнику в канале, не подбирает.
Делаю заполнение вручную рис2, но после обновления все слетает рис3, а в трубе появляется 4 объема. Жду помощи.
Возьмите трубу побольше - все получится.

#51 IgorMM

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений

Отправлено 12 Июль 2012 - 12:32

Подскажите, пожалуйста, как изменить направление ориентации трассы?
И как удалить из мастера сечений ранее установленные, но удаленные сечения?

Сообщение отредактировал IgorMM: 12 Июль 2012 - 12:39


#52 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 702 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Июль 2012 - 14:51

Просмотр сообщенияIgorMM (12 Июль 2012 - 12:32) писал:

Подскажите, пожалуйста, как изменить направление ориентации трассы?
И как удалить из мастера сечений ранее установленные, но удаленные сечения?
Здравствуйте!
1. Нужно выделить трассу, в середине трассы появится грип-точка в виде треугольника. Нужно на нее нажать. В результате ориентация трассы сменится. Еще можно включить слой PS_ОРИЕНТАЦИЯ_ТРАССЫ. Тогда около трассы будет показываться треугольник, который показывает ориентацию трассы.
2. Нужно удалить с плана само сечение и метку сечения.

#53 physieker

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ростов-на-Дону
  • Интересы:САПР, Linux

Отправлено 24 Июль 2012 - 11:44

Просмотр сообщенияinterstroi (30 Июнь 2012 - 11:28) писал:

Спрошу еще раз, подскажите, алгоритм работы по КНС.
Необходимо выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 4 кабеля (3*1,5 8мм) рис1, необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую.
В поле подбора ставлю автоматический подбор по одному проводнику в канале, не подбирает.
Делаю заполнение вручную рис2, но после обновления все слетает рис3, а в трубе появляется 4 объема. Жду помощи.
в продолжение темы.
кабели 3х1,5 в трубу 16мм залазиют, не знаю почему у вас они не поместились.
вопрос: может в одной графической линии (участке трассы) быть и кабели в трубе например 16 мм и в трубе 25 мм?
или нужно для каждого способа прокладки (именно трубной) рисовать свою линию и задавать свою КНС?

#54 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 702 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 24 Июль 2012 - 12:42

Просмотр сообщенияphysieker (24 Июль 2012 - 11:44) писал:

Просмотр сообщенияinterstroi (30 Июнь 2012 - 11:28) писал:

Спрошу еще раз, подскажите, алгоритм работы по КНС.
Необходимо выполнить раскладку кабелей в автоматическом режиме, к примеру имеется трасса, насчитывающая, 4 кабеля (3*1,5 8мм) рис1, необходимо завести в трубы д=16, по одному в каждую.
В поле подбора ставлю автоматический подбор по одному проводнику в канале, не подбирает.
Делаю заполнение вручную рис2, но после обновления все слетает рис3, а в трубе появляется 4 объема. Жду помощи.
в продолжение темы.
кабели 3х1,5 в трубу 16мм залазиют, не знаю почему у вас они не поместились.
вопрос: может в одной графической линии (участке трассы) быть и кабели в трубе например 16 мм и в трубе 25 мм?
или нужно для каждого способа прокладки (именно трубной) рисовать свою линию и задавать свою КНС?
Пока такое не возможно, к сожалению. В одной трассе можно прокладывать только одинаковые трубы. В будущем постараемся убрать это ограничение.

#55 VladSou

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 15 Август 2012 - 11:22

Здравствуйте, помогите разобраться.
Графически вычерчены две параллельные трассы: рабочее и аварийное освещение. Как их "запихнуть" в одну КНС?

#56 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 702 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Август 2012 - 12:24

Просмотр сообщенияVladSou (15 Август 2012 - 11:22) писал:

Здравствуйте, помогите разобраться.
Графически вычерчены две параллельные трассы: рабочее и аварийное освещение. Как их "запихнуть" в одну КНС?
Здравствуйте!
Никак. Если вы начертили две трассы, то это две разных трассы.

#57 Владимир_43

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 437 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Вятка (Киров)

Отправлено 15 Август 2012 - 12:34

Для чего надо запихнуть? чтобы в спеке не было двойного обьема материалов?

#58 VladSou

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 15 Август 2012 - 12:48

Владимир_43, чтобы проверить по заполнению объема КНС

#59 Владимир_43

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 437 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Вятка (Киров)

Отправлено 15 Август 2012 - 13:44

пожалуй тоже простого решения не скажу - только танцы с бубном - типа искусственного временного подкладывания кабелей на самомом загруженном участке

Сообщение отредактировал Владимир_43: 11 Сентябрь 2012 - 09:23


#60 nestlu

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 20 сообщений

Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 12:37

Может кто обьяснить,почему программа считает неправильно обьем заполнения трассы?

Прикрепленные файлы







Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей