Друзья помогите пожалуйста, при вызове мастера раскладки кабеля появляются следующие ошибки :

[img]http://linkme.ufanet.ru/images/5eadaa0f986bfe7f624e9de9160c0cf4.png[/img]
Как их избежать, правильно я понимаю, что программа не устанавливает все эти кабели в один к-к. Таже беда и с ПВХ трубами почему то программа не хочет сувать кабель 3*2,5 в 20 гофру, хотя она на раз залетает туда на коротких дистанциях.

Сообщение отредактировал Obyazatelnim: 02 Июнь 2017 - 09:58


#2 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 597 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Июнь 2017 - 10:13

Добрый день. Судя по картинке вы не выполнили раскладку кабеля в коробе, а т.к. у вас в коробе идут кабели разного назначения "Рабочее освещение" и еще какой-то, нужно задать программе как их разложить в коробе. По трубам... в программе стоит ограничение на заполняемость каналов в трубах не более 50% (по умолчанию), проверьте диаметр кабеля и ограничение.
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3 Obyazatelnim

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2017 - 10:53

Просмотр сообщенияAndrey_ka (02 Июнь 2017 - 10:13) писал:

Добрый день. Судя по картинке вы не выполнили раскладку кабеля в коробе,
А как выполнить эту раскладку какими инструментами?

#4 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 597 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Июнь 2017 - 11:08

Просмотр сообщенияObyazatelnim (02 Июнь 2017 - 10:53) писал:

Просмотр сообщенияAndrey_ka (02 Июнь 2017 - 10:13) писал:

Добрый день. Судя по картинке вы не выполнили раскладку кабеля в коробе,
А как выполнить эту раскладку какими инструментами?
Следовало бы почитать мануал...
"nanoCAD Электро. Руководство пользователя. Мастер раскладки кабеля", стр. 290
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#5 Obyazatelnim

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 02 Июнь 2017 - 11:13

Просмотр сообщенияAndrey_ka (02 Июнь 2017 - 11:08) писал:

Следовало бы почитать мануал...
"nanoCAD Электро. Руководство пользователя. Мастер раскладки кабеля", стр. 290
В моей версии мануала 210 стр. всего , можете ссылку дать на ваш ?

#6 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 597 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Июнь 2017 - 12:17

Обычный, мануал... Я работаю в 8.0, стандартный из комплекта поставки. "nanoCAD Электро. Версия 8.0", всего 336 стр. Причитайте обязательно, хотя бы бегло, а если коротко, то правой клавишей мыши на трассе с каналом, подменю "Сервис" - "Раскладка кабеля". Также можно копировать раскладку в другие трассы или из другой трассы.