Просмотр сообщенияВладимир_43 (11 Ноябрь 2011 - 14:13) писал:

в данном случае неравномерности на отдельном щитке не избежать. Но вы ведь делаете расчеты чтобы выбрать стояк и защитный аппарат? так ? Значит считать вам всю нагрузку надо. ВОт и добивайтесь 15% неравномерности в голове линии

Добрый день!

Подскажите, как собрать нагрузку от 5-ти этажных щитков (1 щиток - 5 квартир) для выбора сечения питающего стояка.
Для этого, думаю необходимо использовать ГХ "электроприемники квартир" и считать по удельной нагрузке.
Как это сделать?

Спасибо!

#22 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 804 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:29

Просмотр сообщенияgrigoriy380 (14 Ноябрь 2011 - 08:28) писал:

Просмотр сообщенияВладимир_43 (11 Ноябрь 2011 - 14:13) писал:

в данном случае неравномерности на отдельном щитке не избежать. Но вы ведь делаете расчеты чтобы выбрать стояк и защитный аппарат? так ? Значит считать вам всю нагрузку надо. ВОт и добивайтесь 15% неравномерности в голове линии

Добрый день!

Подскажите, как собрать нагрузку от 5-ти этажных щитков (1 щиток - 5 квартир) для выбора сечения питающего стояка.
Для этого, думаю необходимо использовать ГХ "электроприемники квартир" и считать по удельной нагрузке.
Как это сделать?

Спасибо!
Совершенно верно.

#23 Чермен

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владикавказ

Отправлено 30 Июль 2013 - 09:14

Добрый день,Я тоже делаю проект многоэтажного жилого дома,и у меня такая проблема( файл) как его исправить? (Извините я не знаю как закинуть картинку чтобы лучше видно было)




Спасибо.

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал Чермен: 30 Июль 2013 - 13:28


#24 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 804 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Июль 2013 - 15:48

Просмотр сообщенияЧермен (30 Июль 2013 - 09:14) писал:

Добрый день,Я тоже делаю проект многоэтажного жилого дома,и у меня такая проблема( файл) как его исправить? (Извините я не знаю как закинуть картинку чтобы лучше видно было)

Спасибо.
Ответил вам в другой ветке, где дублируется ваш вопрос.

#25 grey

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:37

Как расписывать УЭРМ? Одним щитом или 4-мя.

#26 Владимир_43

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 437 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Вятка (Киров)

Отправлено 09 Июнь 2017 - 14:40

Просмотр сообщенияgrey (08 Июнь 2017 - 21:37) писал:

Как расписывать УЭРМ? Одним щитом или 4-мя.
Расписывать можно и одним и 4-мя. Один из минусов если 4-мя расписывать - в ЭТМ их в 4 раза больше, что осложняет навигацию

#27 Sergei21104

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 04 Апрель 2019 - 13:24

Добрый день.


КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРИМЕРОМ ПРОЕКТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОВО ДОМА, РАЗДЕЛЫ ЭОМ с файлами в среде Нанокад Электро



#28 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 104 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 04 Апрель 2019 - 15:10

Просмотр сообщенияSergei21104 (04 Апрель 2019 - 13:24) писал:

Добрый день.
КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРИМЕРОМ ПРОЕКТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОВО ДОМА, РАЗДЕЛЫ ЭОМ с файлами в среде Нанокад Электро
А что конкретно вас интересует, поделиться не могу, но как раз делаю многоэтажный дом (30 этажей)...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#29 Sergei21104

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 05 Апрель 2019 - 00:29

Просмотр сообщенияAndrey_ka (04 Апрель 2019 - 15:10) писал:

Просмотр сообщенияSergei21104 (04 Апрель 2019 - 13:24) писал:

Добрый день.
КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ ПРИМЕРОМ ПРОЕКТА МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОВО ДОМА, РАЗДЕЛЫ ЭОМ с файлами в среде Нанокад Электро
А что конкретно вас интересует, поделиться не могу, но как раз делаю многоэтажный дом (30 этажей)...
Хотел на небольшом примере поизучать. Как возможно сделать проект жилого дома. Может имеется 3-х или 5 этажное здание, либо 1 подъезд.
На форуме скачал IES файл но там нет возможности редактировать в нанокад электро, соответственно не могу и расчеты посмотреть.

#30 Sergei21104

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 10 Апрель 2019 - 13:58

Просьба кто может выложить краткий курс по проектированию мкд в нанокад электро.
Спасибо.

#31 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 649 сообщений

Отправлено 10 Апрель 2019 - 14:19

Просмотр сообщенияSergei21104 (10 Апрель 2019 - 13:58) писал:

Просьба кто может выложить краткий курс по проектированию мкд в нанокад электро.
Спасибо.

Как такового курса нет, но можешь посмотреть проект

P.S. И обязательно поставь лайк: я жеж старался )))) ------>

#32 Sergei21104

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 12 Апрель 2019 - 13:00

Доброго времени суток.
Как правильно задать условия и как это сделать чтобы расчетная нагрузка мкд корректно считала, но и при этом так же на этом плане расставить внутриквартирные приборы.
Если ставить щит как электроприемник то к нему невозможно подключить отходящие линия.
Если ставить как РУ, то потребители можно подключать, а как сделать так чтоб в расчете была удельная нагрузка согласно СП256...
Спасибо

#33 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 104 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 12 Апрель 2019 - 13:41

Просмотр сообщенияSergei21104 (12 Апрель 2019 - 13:00) писал:

Если ставить как РУ, то потребители можно подключать, а как сделать так чтоб в расчете была удельная нагрузка согласно СП256...
Спасибо
Добрый, я делаю так:
1. устанавливаю на план щиток, задаю ему необходимые аппараты защиты;
2. в свойствах щита устанавливаю назначение "Квартирный щиток" и "рабочего освещения..."
3. далее задаю потребителя ГХ выбираю по СП "Квартиры повышенной комфортности" и указываю мощность, в наименовании лучше писать тип квартиры "Квартира 2К", "квартира 3К" и т.д.
4. далее копирую необходимое количество и подключаю к этажному щиту
5. далее копирую на необходимое количество этажей и привожу маркировку в соответствие с выбранной

Прикрепленные файлы


Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#34 Sergei21104

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 15 Апрель 2019 - 12:45

Доброго времени суток.
С квартирным щитом вроде разобрался.
Как быть с этажным щитом если в квартире нет щита, с этим еще не могу разобраться. Если потребителей пишу по 4 на этаж, то у меня бешенная расчетная мощность получается. В чем подвох, и как это привести в порядок.
Спасибо.

#35 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 104 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:00

Просмотр сообщенияSergei21104 (15 Апрель 2019 - 12:45) писал:

Доброго времени суток.
Как быть с этажным щитом если в квартире нет щита, с этим еще не могу разобраться...
Добрый. Это как нет щита? Если мне не изменяет память, то в обязательном порядке устанавливается щит механизации...
P.S. Думается мне, что без щита не получится, ну замените квартирный щиток электроприемником из ТЗ, по другому никак...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#36 Sergei21104

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:12

Т.е. щит этажный на 4 квартиры в коридоре находится, внем все аппараты учета и защиты. От нее же отходят групповые сети на поквартирные потребители.

#37 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 804 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:28

Просмотр сообщенияSergei21104 (15 Апрель 2019 - 13:12) писал:

Т.е. щит этажный на 4 квартиры в коридоре находится, внем все аппараты учета и защиты. От нее же отходят групповые сети на поквартирные потребители.
Поступайте с ним так же, как с квартирным. Только в "Потребители" создавайте не 1 ЭП-к (квартира), а 4-е.

#38 Sergei21104

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 15 Апрель 2019 - 13:37

Так я пытался но у меня сумма страшная получилось кода 1 стояк собрал.
Можешь пример закинуть. Может я не то делаю.
Спасибо.

#39 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 804 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Апрель 2019 - 14:38

Проверьте, заданы ли у "Квартир" ГХ и корректно ли задано количество.

#40 Sergei21104

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений

Отправлено 15 Апрель 2019 - 15:13

Благодарю всех, разобрался. Упустил при создании ГХ выбора графы Кс/Ко согласно табл.7,1 СП256