Приветствую, коллеги!
Подскажите, возможно ли учитывать в расчетных схемах реальные пусковые токи светодиодных светильников, т.е. чтобы эти данные можно было внести в технические данные самого светильника?
"|
Например светильник ARCTIC.OPL ECO LED 600 4000K из его характеристик номинальной мощностью 28Вт (0,14А) имеет пусковой ток 5А правда длительность импульса этого тока всего 50 мкс, но существуют LED светильники с более серьезными время-токовыми характеристиками и тут нужно более внимательно относиться к выбору автоматических выключателей.
|"

#2 gafon2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений

Отправлено 09 Февраль 2018 - 11:29

Нашел в электротехнической моделе вкладка расчеты, если выбрать в среднем окне светильник, то в его характеристиках есть предпоследняя строка коэфф. пуск. тока со значением (-1), вот как и где этот коэффициент для одного типа светильников можно редактировать?

Сообщение отредактировал gafon2: 12 Февраль 2018 - 10:35


#3 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 446 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Февраль 2018 - 13:17

Для светильников нет возможности задать пусковой ток.

#4 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 446 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Февраль 2018 - 13:18

Цитата

имеет пусковой ток 5А правда длительность импульса этого тока всего 50 мкс
За такое время не то чтобы тепловой расцепитель, электромагнитный не отработает...

#5 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 405 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Февраль 2018 - 16:32

Буквально на прошлой неделе делали запрос на Ардатовский завод, вывод пусковые токи при "нормальном драйвере" можно не учитывать.

Ссылку не пропускает, заходите на оф сайт Ардатовского завода далее: Главная > Инструменты и сервис > Техническая информация > Значения пусковых токов в светодиодных светильниках

Обратите внимание на таблицу значений пусковых токов (ссылка будет в тексте).

#6 gafon2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений

Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:55

Просмотр сообщенияsh84 (12 Февраль 2018 - 16:32) писал:

Буквально на прошлой неделе делали запрос на Ардатовский завод, вывод пусковые токи при "нормальном драйвере" можно не учитывать.

Ссылку не пропускает, заходите на оф сайт Ардатовского завода далее: Главная > Инструменты и сервис > Техническая информация > Значения пусковых токов в светодиодных светильниках

Обратите внимание на таблицу значений пусковых токов (ссылка будет в тексте).
Спасибо, все так и есть. Вот только хотелось бы, чтобы и сама программа это знала и в проверках учитывала.