Перейти к содержимому


Подключение оповещателей к Сигнал 10


Сообщений в теме: 4

#1 Александр Иванов

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 11 Январь 2018 - 08:59

Здравствуйте. Необходимо подключить оповещатели МАЯК-12-ЗМ к Сигнал 10.
Пишет ошибку - Не удалось создать подключение с 'BIAL X.X.X': Устройство не содержит подходящих подключений типа 'Электропитание'.
Как исправить?


#2 проектант

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 76 сообщений

Отправлено 11 Январь 2018 - 09:19

Просмотр сообщенияАлександр Иванов (11 Январь 2018 - 08:59) писал:

Здравствуйте. Необходимо подключить оповещатели МАЯК-12-ЗМ к Сигнал 10.
Пишет ошибку - Не удалось создать подключение с 'BIAL X.X.X': Устройство не содержит подходящих подключений типа 'Электропитание'.
Как исправить?
в оповещателе создайте соединение на ввод электропитания такое же как вывод электропитания из Сигнал 10

#3 Александр Иванов

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 11 Январь 2018 - 10:07

Как создать это соединение?
Пробовала через «Базу данных оборудования » , далее добавить оповещателям ввод электропитания. В базе данных проекта выбрала Маяк. Все сделала, а дальше что делать?
Оповещатели не подключаются, ошибка та же.

#4 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 259 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 11 Январь 2018 - 10:48

Просмотр сообщенияАлександр Иванов (11 Январь 2018 - 10:07) писал:

Как создать это соединение?
Пробовала через «Базу данных оборудования » , далее добавить оповещателям ввод электропитания. В базе данных проекта выбрала Маяк. Все сделала, а дальше что делать?
Оповещатели не подключаются, ошибка та же.
Выберите все оповещатели, затем, через свойства на чертеже, зайдите в базу данных и добавьте к оповещателям ввод электропитания.
Более подробно смотрите вебинар http://forum.nanocad...?showtopic=6411

#5 Александр Иванов

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 14 Январь 2018 - 03:27

Просмотр сообщенияБадаев Максим (11 Январь 2018 - 10:48) писал:

Просмотр сообщенияАлександр Иванов (11 Январь 2018 - 10:07) писал:

Как создать это соединение?
Пробовала через «Базу данных оборудования » , далее добавить оповещателям ввод электропитания. В базе данных проекта выбрала Маяк. Все сделала, а дальше что делать?
Оповещатели не подключаются, ошибка та же.
Выберите все оповещатели, затем, через свойства на чертеже, зайдите в базу данных и добавьте к оповещателям ввод электропитания.
Более подробно смотрите вебинар http://forum.nanocad...?showtopic=6411
Спасибо!