Сообщений в теме: 4

#1 Zerg

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 40 сообщений

Отправлено 29 Март 2017 - 21:56

Здравствуйте.
помогите пожалуйста разобраться, почему на любом щитке в каждой группе есть кабель греющейся до нескольких тысяч градусов!!)
пробовал менять сечение... конечно когда кабель ставишь 3х6 (вместо 3х1,5) то температура падает.. но куда ж такой кабель на освещение-то?) кабель метров 150.. нагрузка в районе киловата всего...
https://cloud.mail.r.../BGdZ/CDcA1dJuf
https://cloud.mail.r.../3Ahx/Kh38eemWb

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  1.jpg   147,9К   4 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Zerg: 29 Март 2017 - 22:01


#2 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Март 2017 - 22:10

я бы порекомендовал почитать матчасть... для наглядности подправил, посмотрите и все поймете...
ссылку удалил... вопрос решен...

Сообщение отредактировал Andrey_ka: 29 Март 2017 - 23:28

Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3 Zerg

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 40 сообщений

Отправлено 29 Март 2017 - 22:28

На счет мат.части не спорю.....сам-то не проектировщик, но по должности занимаюсь внедрением и обзором возможностей всего помаленьку.
Не везде специалисты на местах могут разобраться с высокоорганизованным алгоритмом вычислений)
Не сочтите за труд, скажите, я правильно понял что проблема была в том, что шкаф аварийного и рабочего освещения не были подключены ни какому источнику?
а где логика? с чего такой накал кабеля?)

Сообщение отредактировал Zerg: 29 Март 2017 - 22:29


#4 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 513 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Март 2017 - 23:27

Да, Вы правильно поняли, что проблема была в том, что шкаф аварийного и рабочего освещения не были подключены ни какому источнику. А где логика? Ну модуль расчета программы так построен, что корректная проверка всей цепи осуществляется только при правильном построении цепи питания электроприемников. Если этого не нужно, то просто можно задать кабели, питающие устройства. Кстати, в проекте требуется задавать значение щита в проекте. В вашем случае нужно поменять "распределительный" на "аварийного освещения", и "рабочего освещения..." Это нужно для правильного построения однолинейной схемы.
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#5 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 068 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 03 Апрель 2017 - 14:39

Просмотр сообщенияZerg (29 Март 2017 - 22:28) писал:

На счет мат.части не спорю.....сам-то не проектировщик, но по должности занимаюсь внедрением и обзором возможностей всего помаленьку.
Не везде специалисты на местах могут разобраться с высокоорганизованным алгоритмом вычислений)
Не сочтите за труд, скажите, я правильно понял что проблема была в том, что шкаф аварийного и рабочего освещения не были подключены ни какому источнику?
а где логика? с чего такой накал кабеля?)
Если в двух словах:
вы не подключили щитки, поэтому при расчете токов КЗ сразу за щитком была Система. Т.е. отсутствовало сопротивление всей сети, что в нормальном случае идет от Системы к щитку. Соответственно сопротивление мизерное. Отсюда гигантские токи КЗ. Отсюда большая температура нагрева.