Здравствуйте!

По старинке сам считал емкость АКБ -Емкость АКБ системы пожарной сигнализации выбирается из расчета работы системы от источника бесперебойного питания в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение 3 часов в режиме "Тревога":

Аmin=24ч*(Iдеж) + 3ч*(Iтрев) = (Ач),


Из nanoCAD ОПС "Требуемая емкость для режима дежурный 24ч и режим 'Пожар' 1ч (W), А*ч"

Как сделать чтобы режим (ПОЖАР или ТРЕВОГА) считался в ОПС в течение 3 часов? и я мог выбрать АКБ исходя из трех часов работы в режиме тревоги.
Вот смотрите: всё таки в свойствах удалось изменить АКБ с 1 на 3 и получилось следующее:



Какой АКБ взять? я взял DTM 1233 L на 33Ач или надо было АКБ на 12Ач:?

Наверное зря изменил требуемый коэффициент запаса емкости с 1 на 3

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  3часа.jpg   362,91К   1 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал forgeprojects: 04 Сентябрь 2018 - 23:17


#2 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 00:21

Здравствуйте! Так у вас вариантов нет, это я про 33 или 12. Для Скат-1200М, АКБ = 7-12 Ач.

#3 forgeprojects

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 66 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 07:05

Разве в скат 1200 м нельзя поставить 33ач?

#4 forgeprojects

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 66 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 07:06

А по поводу изменения 1 на 3 в свойствах?
Надо ли еще дополнительно менять коэф.исп. с 1 на 3?

#5 forgeprojects

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 66 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 07:09

А какой тогда ибп выбрать под 33ач?

#6 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 07:47

1) в Скат 1200М место максимум для 12 Ач (но можно попробовать)))
2) если вы про свойства конструктива и про часы, то там и надо менять)
3) Коэффициент использования 3 это много, если время есть, поищите в сети, как определяют, в большинстве - у меня = 1
4) а зачем выбирать больше 12 Ач, у вас по расчету требуемая емкость = 11!?

#7 forgeprojects

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 66 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 08:01

Просмотр сообщенияkolymba (05 Сентябрь 2018 - 07:47) писал:

1) в Скат 1200М место максимум для 12 Ач (но можно попробовать)))
2) если вы про свойства конструктива и про часы, то там и надо менять)
3) Коэффициент использования 3 это много, если время есть, поищите в сети, как определяют, в большинстве - у меня = 1
4) а зачем выбирать больше 12 Ач, у вас по расчету требуемая емкость = 11!?

Так 11 это при коэф. 3, если сделать коэф. 1, то будет 30,48. Какой ИБП взять при акб 33ач?

#8 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 08:11

хм... я думал, что коэф использования наоборот увеличивает емкость... надо будет проверить! ну а так, если в приоритете Бастион, то там и ищите, вот например, СКАТ-1200Д исп.2 (там под 2 акб на 17 Ач можно запихать))

#9 forgeprojects

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 66 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 08:16

Просмотр сообщенияkolymba (05 Сентябрь 2018 - 08:11) писал:

хм... я думал, что коэф использования наоборот увеличивает емкость... надо будет проверить! ну а так, если в приоритете Бастион, то там и ищите, вот например, СКАТ-1200Д исп.2 (там под 2 акб на 17 Ач можно запихать))
И ещё момент почему у меня КДЛ потребляет 400 ма независимо от подключенных ДИП 34А?

#10 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 08:18

посмотрите в свойствах конструктива на КДЛ -> Электротехнические данные -> Расчет тока потребления -> По мин. нагрузке

#11 forgeprojects

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 66 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 09:20

Мне кажется расчет неправильный, т.к. под такое оборудование нужно 33Ач

#12 forgeprojects

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 66 сообщений

Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 16:04

Неужели никто не подскажет. Нанокад никому не нужен))

#13 Chip

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 67 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 10:35

Есть такое подозрение, что в расчёте под коэффициентом использования понимается количество последовательно соединённых АКБ в РИП. Тогда расчёт правильный. Попробуйте поставить коэффициент использования 2 и возьмите 2 АКБ по 17А*ч.

#14 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 296 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 11:48

Просмотр сообщенияforgeprojects (05 Сентябрь 2018 - 16:04) писал:

Неужели никто не подскажет. Нанокад никому не нужен))
Что вам конкретно подсказать? Пользователи уже все ответы дали.

#15 Дергачёв Сергей Николаевич

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 10:19

Просмотр сообщенияforgeprojects (04 Сентябрь 2018 - 22:02) писал:

Здравствуйте!

По старинке сам считал емкость АКБ -Емкость АКБ системы пожарной сигнализации выбирается из расчета работы системы от источника бесперебойного питания в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение 3 часов в режиме "Тревога":

Аmin=24ч*(Iдеж) + 3ч*(Iтрев) = (Ач),


Из nanoCAD ОПС "Требуемая емкость для режима дежурный 24ч и режим 'Пожар' 1ч (W), А*ч"

Как сделать чтобы режим (ПОЖАР или ТРЕВОГА) считался в ОПС в течение 3 часов? и я мог выбрать АКБ исходя из трех часов работы в режиме тревоги.
Вот смотрите: всё таки в свойствах удалось изменить АКБ с 1 на 3 и получилось следующее:



Какой АКБ взять? я взял DTM 1233 L на 33Ач или надо было АКБ на 12Ач:?

Наверное зря изменил требуемый коэффициент запаса емкости с 1 на 3
Согласно требований п.15.3 СП 5.13130.2009 аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.

#16 sokave

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 54 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2018 - 14:40

Добрый день
у меня почему то считаются табло и сирены по 2 раза в расчете тока, объясню:
БП подключил к сигналу20, выходы с сигнала20 на БКЛО-12 (выход на табло и выход на сирены), подключил табло и сирены к БКЛО, каждое к своему выходу, делаю расчет тока и в расчете у меня все удваивается, я так понимаю потому, что считается по сигналу20 и по БКЛО одновременно
И БКЛО по 2 шт считает, я так понимаю потому что я 2-ва входа БКЛО по питанию использую, также считаются ук-вк, которые тоже подключаются по 2-м входам
что нужно сделать чтобы считалось по кол-ву приборов,а не по входам питания ?

и как подключить 2-ва устройства на 4-х жильный кабель, а не для каждого по кабелю 2-х жильному коннектить

спасибо

Сообщение отредактировал sokave: 20 Октябрь 2018 - 19:58


#17 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 697 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:33

тут проще проект ваш посмотреть... моделировать ситуацию неохота...
а про 4-х жильный кабель не очень понятно - может просто сразу подключать 4-х жильным!?

#18 sokave

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 54 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2018 - 18:56

с табличкам и сиренами я разобрался, остался вопрос по учету в расчете тока не приборов, а почему то входов этих приборов

#19 sokave

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 54 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2018 - 19:33

и как считать РИП для охранной сигнализации ? в таблице расчета пишет, что расчет для пожарной сигнализации и коэффициенты для пожарной

#20 sokave

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 54 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2018 - 22:21

Вот создал типовые мои подключения по которым есть вопросы:
https://yadi.sk/d/c4zJkUvP6f4zwg

1. почему не нумеруются оповещатели подключенные через БКЛО, как при подключении к прибору?
2. как сделать таблицу расчета по питанию для охранной сигнализации и как поменять расчет для нее на 7ч дежурного режима и 1 час в тревоге?
3. почему в тревоге ИК датчик показывает 0 по питанию в расчете ?
4. почему 2 шт УК-вк в таблице по питанию и в структурной схеме?
5. как подключить 4-х жильным кабелем ик датчик с делением на пары - шлейф+питание ? вообще было бы здорово увидеть проект по охранке, не адресной, а то везде только пожарка, либо охранка на болиде
спасибо



спасибо

Сообщение отредактировал sokave: 21 Октябрь 2018 - 23:21