Перейти к содержимому


flagman

Регистрация: 19 февр. 2016
Offline Активность: 16 нояб. 2017 16:48
-----

Мои темы

Ошибка в принципе нумерации?

10 Ноябрь 2017 - 20:34

Добрый день!
Выполняю проект на базе Рубеж R-3
При настройке нумерации шлейфа АЛС в ППКП, БЕЗ сквозной нумерации, назначаю:
- отдельный диапазон для пожарных извещателей
- отдельный диапазон для устройств
В итоге:
1) Дымовые извещатели нумеруются корректно, из диапазона извещателей
2) Ручные пожарные извещатели нумеруются из диапазона УСТРОЙСТВ,- не корректная логика какая то,
вылечил тем что создал новый вид в классе дымовых пожарных извещателей ИПР, назначил их,- все гуд.
но это шаманство надо бы исправить по хорошему
3) Нумерация также назначилась изоляторам интерфейса ИЗ-1, - с чего бы вдруг? не нашел способа лечения

Не создается структурная схема РУБЕЖ

22 Сентябрь 2017 - 16:52

Добрый день всем!
Выполняю проект ПТ, на модулях МПТ-1 R3 в автономном режиме работы,
т.е. извещатели и оповещатели подключаются напрямую к МПТ-1
Структурная схема пуста...
Если в схеме добавить ППКОП и к АЛС подключить МПТ-1,
то в структурной схеме только ППКОП и МПТ-1, а всея обвязка МПТ-1 не отображается.

Где же ответвительные коробки?

21 Июль 2017 - 16:33

Добрый день! Подскажите когда же мы сможем увидеть в действии обещанные ответвительные коробки,
столько времени прошло..... а такого необходимого функционала до сих пор нет...

Замечания и пожелания к ОПС

05 Май 2017 - 09:57

Добрый день Всем участникам! Предлагаю лаконично и конструктивно обозначить самые важные, на ваш взгляд, необходимые дополнения!
В формате :
Что сделать - Как сделать
Список нумеруйте последовательно, исходя из последнего поста:
Итак предлагаю:
1) Улучшить механизм изменения расположения приборов в шлейфе - путем выбора его в мастере подключения и дополнительных кнопок для перемещения, см скрин.

Ошибка подсчета длинн кабелей

02 Май 2017 - 13:01

Добрый день!
Ситуация:
Имеем С2000-КДЛ, с топологией кольцо, через БРИЗ, высота здания 20 метров, 6 этажей
БРИЗЫ подключаются к ШС КДЛ кабелем 1х2х0,75, образуя вертикальную магистраль с по этажными отводами от БРИЗ,
от каждого отвода БРИЗа по этажная топология кольцо кабелем 1х2х0,5.
все красиво.
идем в свойства прибора КДЛ и видим:
1) что шлейф подключен кабелем 1х2х0,75 - ВЕРНО
2) длинна трассы этого кабеля 571 метров (подсчитано полностью вся разводка ДПЛС а не первого кольца, а должно быть 50 метров не более) - НЕ ВЕРНО!!!
не поверил глазам, идем в спецификацию,- и точно Видим:
кабеля 0,75 столько же сколько 0,5, т.е. двойной учет,
получается что если кабельные линии от БРИЗ до извещателей отличаются от кабельных линий от ШС к БРИЗ, то нанокад считает два вида кабельных линий одинакого по общей сумме длинны трассы,
Выход из этой ситуации применять только одинаковые типы кабелей.