#2161 Vaskis

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений

Отправлено 24 Апрель 2017 - 16:45

Еще вопрос, каким образом запитать от одного автомат двух потребителей? Ставит автоматически коробку

#2162 Elya

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 14:34

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как мне поменять в свойствах щита Коэффициент степени защиты Кст? Мне нужно чтобы в принципиальной схеме розеточной сети расчетный ток считался с учетом коэффициента спроса 0,25, я в настройках ГХ проекта прописала - Задать Кс "Да" и вписала 0,25, но в принципиальной схеме все равно считается с Кс=1.

#2163 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 884 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 26 Апрель 2017 - 14:39

Просмотр сообщенияVaskis (24 Апрель 2017 - 16:45) писал:

Еще вопрос, каким образом запитать от одного автомат двух потребителей? Ставит автоматически коробку
Вы хотите запитать их шлейфом? В таком случае, после подключения потребителей к автомату, нужно сформировать шлейф. Там рядом (на панели инструментов) соответствующая кнопка есть.

#2164 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 107 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 14:41

Просмотр сообщенияElya (26 Апрель 2017 - 14:34) писал:

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как мне поменять в свойствах щита Коэффициент степени защиты Кст? Мне нужно чтобы в принципиальной схеме розеточной сети расчетный ток считался с учетом коэффициента спроса 0,25, я в настройках ГХ проекта прописала - Задать Кс "Да" и вписала 0,25, но в принципиальной схеме все равно считается с Кс=1.

Розеточная группа ВСЕГДА считается с Кс = 1, Кс учитывается на вводе щита
Что бы поменять степень защиты IP нужно зайти в базу данных проекта и уже там поменять

#2165 Elya

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 14:45

А как зайти в базу данных проекта? и где именно там поменять?

#2166 Elya

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 14 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 14:50

В тех.задании прописано " Установленная мощность (Ру) принтера, факсимильного и копировального аппаратов не превышает 2000Вт, коэффициент спроса (Ки) – 0,25."
Если считать вручную, то получаются другие цифры, в нано электро Ки считается с 1.

#2167 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 884 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 26 Апрель 2017 - 14:58

Просмотр сообщенияElya (26 Апрель 2017 - 14:34) писал:

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, как мне поменять в свойствах щита Коэффициент степени защиты Кст? Мне нужно чтобы в принципиальной схеме розеточной сети расчетный ток считался с учетом коэффициента спроса 0,25, я в настройках ГХ проекта прописала - Задать Кс "Да" и вписала 0,25, но в принципиальной схеме все равно считается с Кс=1.
Здравствуйте!
Если речь идет о нагрузке на отходящую линию, то так и будет. Отходящие линии к конечным ЭП-кам рассчитываются исходя из номинальной мощности. Все коэффициенты применяются на вводе.

#2168 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 884 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 26 Апрель 2017 - 15:00

Просмотр сообщенияElya (26 Апрель 2017 - 14:50) писал:

В тех.задании прописано " Установленная мощность (Ру) принтера, факсимильного и копировального аппаратов не превышает 2000Вт, коэффициент спроса (Ки) – 0,25."
Если считать вручную, то получаются другие цифры, в нано электро Ки считается с 1.
Повторяю, все снижающие коэффициенты применяются на вводе щита. Отходящая линия до конечного ЭП-ка считается по номинальной мощности ЭП-ка.

#2169 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 107 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 15:17

Просмотр сообщенияElya (26 Апрель 2017 - 14:45) писал:

А как зайти в базу данных проекта? и где именно там поменять?

Для начала можно мануал почитать )))
Если из рисунков будет непонятно

Прикрепленные файлы



#2170 Vaskis

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 16:22

Не шлейфом. От зажимов одного автомата два кабеля пустить к разным потребителям.
Я делаю подключения от одного автомата, но NCE ставит коробку на расстоянии 14м от щита и от нее два кабеля к потребителям. Т.е 14м кабеля у меня не учитывается

Прикрепленные файлы



#2171 Ingvarr_

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 26 Апрель 2017 - 17:00

поставьте коробку (Разветвитель), не учитываемую в спецификации прямо над щитом





Количество пользователей, читающих эту тему: 1