#21 grigoriy380

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 56 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:КРАСНОДАР

Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 08:28

Просмотр сообщенияВладимир_43 (11 Ноябрь 2011 - 14:13) писал:

в данном случае неравномерности на отдельном щитке не избежать. Но вы ведь делаете расчеты чтобы выбрать стояк и защитный аппарат? так ? Значит считать вам всю нагрузку надо. ВОт и добивайтесь 15% неравномерности в голове линии

Добрый день!

Подскажите, как собрать нагрузку от 5-ти этажных щитков (1 щиток - 5 квартир) для выбора сечения питающего стояка.
Для этого, думаю необходимо использовать ГХ "электроприемники квартир" и считать по удельной нагрузке.
Как это сделать?

Спасибо!

#22 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 188 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 09:29

Просмотр сообщенияgrigoriy380 (14 Ноябрь 2011 - 08:28) писал:

Просмотр сообщенияВладимир_43 (11 Ноябрь 2011 - 14:13) писал:

в данном случае неравномерности на отдельном щитке не избежать. Но вы ведь делаете расчеты чтобы выбрать стояк и защитный аппарат? так ? Значит считать вам всю нагрузку надо. ВОт и добивайтесь 15% неравномерности в голове линии

Добрый день!

Подскажите, как собрать нагрузку от 5-ти этажных щитков (1 щиток - 5 квартир) для выбора сечения питающего стояка.
Для этого, думаю необходимо использовать ГХ "электроприемники квартир" и считать по удельной нагрузке.
Как это сделать?

Спасибо!
Совершенно верно.

#23 Чермен

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владикавказ

Отправлено 30 Июль 2013 - 09:14

Добрый день,Я тоже делаю проект многоэтажного жилого дома,и у меня такая проблема( файл) как его исправить? (Извините я не знаю как закинуть картинку чтобы лучше видно было)




Спасибо.

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал Чермен: 30 Июль 2013 - 13:28


#24 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 188 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Июль 2013 - 15:48

Просмотр сообщенияЧермен (30 Июль 2013 - 09:14) писал:

Добрый день,Я тоже делаю проект многоэтажного жилого дома,и у меня такая проблема( файл) как его исправить? (Извините я не знаю как закинуть картинку чтобы лучше видно было)

Спасибо.
Ответил вам в другой ветке, где дублируется ваш вопрос.

#25 grey

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений

Отправлено 08 Июнь 2017 - 21:37

Как расписывать УЭРМ? Одним щитом или 4-мя.

#26 Владимир_43

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Вятка (Киров)

Отправлено 09 Июнь 2017 - 14:40

Просмотр сообщенияgrey (08 Июнь 2017 - 21:37) писал:

Как расписывать УЭРМ? Одним щитом или 4-мя.
Расписывать можно и одним и 4-мя. Один из минусов если 4-мя расписывать - в ЭТМ их в 4 раза больше, что осложняет навигацию