Здравствуйте. При подключении квартирных щитов к распределительному возникла проблема. Все щиты подключаются на фазу "А" в настройках отходящих линий фазы настроены, на вводных автоматах квартирных щитов фазы так же настроены. Подскажите пожалуйста, что пошло не так.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  RI.GIF   174,81К   9 Количество загрузок:


#2 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 076 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 23 Март 2019 - 11:22

Добрый, по скрину не разберешься, вроде все правильно... выложите проект, посмотрим что там и как...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 553 сообщений

Отправлено 23 Март 2019 - 13:39

Просмотр сообщенияuair (23 Март 2019 - 11:02) писал:

Здравствуйте. При подключении квартирных щитов к распределительному возникла проблема. Все щиты подключаются на фазу "А" в настройках отходящих линий фазы настроены, на вводных автоматах квартирных щитов фазы так же настроены. Подскажите пожалуйста, что пошло не так.

А вводные автоматы квартирных щитов на какой фазе "сидят"?

#4 uair

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Отправлено 25 Март 2019 - 06:35

Вводные сидят как должно быть. На скрине видно. А проект не могу скинуть к сожалению.
пытаясь разобраться, отключил все потребители, осталась нагрузка, ни чего не понимаю.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  RI.GIF   78,52К   2 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал uair: 25 Март 2019 - 07:07


#5 uair

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Отправлено 25 Март 2019 - 08:34

Заработало, всем спасибо, не знаю что конкретно помогло. Но алгоритмы были следующие: отключение всех щитов, удаление кабелей инструментом "прокладка кабеля", распределение автоматов по фазам(всех и вводных и отходящих) по новой(предварительно переставил все на А), пара перезагрузок компьютера, регулярное обновление модели, подключение щитов по новой, прокладка кабеля. И о чудо заработало. Думаю проблема с тем, что очень большая модель.