Подбор соединительных элементов


Сообщений в теме: 28

#1 fa11out

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 30 Июнь 2015 - 17:17

На плане существует разводка кабеля в лотках по кабельным конструкциям. Задаем трассе соединительные элементы кнопкой "Подбор соединительных элементов". Элементы (угловые лотки внешние, внутренние и т.д.) появляются в спецификации. Все хорошо. Вопрос: как теперь диактивировать эту функцию, чтобы трасса снова не имела соединительных элементов.

#2 Владимир42

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 184 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Кемерово

Отправлено 01 Июль 2015 - 05:00

Просмотр сообщенияfa11out (30 Июнь 2015 - 17:17) писал:

На плане существует разводка кабеля в лотках по кабельным конструкциям. Задаем трассе соединительные элементы кнопкой "Подбор соединительных элементов". Элементы (угловые лотки внешние, внутренние и т.д.) появляются в спецификации. Все хорошо. Вопрос: как теперь диактивировать эту функцию, чтобы трасса снова не имела соединительных элементов.

Если не ошибаюсь, то соединительные элементы имеют свои графические объекты на чертеже. Можно их удалить, благо они на своем отдельном слое.

#3 fa11out

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 01 Июль 2015 - 09:26

Вот мне коллега об этом же говорил. Но у меня нет на плане таких соединений. Выглядеть они должны как УГО фитингов, но графических обозначений на плане нет таких. А сами элементы добавились к УГО оборудования, к УГО перепадам высот.

#4 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 225 сообщений

Отправлено 01 Июль 2015 - 09:30

Просмотр сообщенияfa11out (01 Июль 2015 - 09:26) писал:

Вот мне коллега об этом же говорил. Но у меня нет на плане таких соединений. Выглядеть они должны как УГО фитингов, но графических обозначений на плане нет таких. А сами элементы добавились к УГО оборудования, к УГО перепадам высот.

А сам слой включен?

#5 fa11out

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 01 Июль 2015 - 09:36

Просмотр сообщенияLion2032 (01 Июль 2015 - 09:30) писал:

А сам слой включен?

Да, слой включен, только что проверил.

#6 4_lux

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 339 сообщений

Отправлено 01 Июль 2015 - 10:53

Просмотр сообщенияfa11out (01 Июль 2015 - 09:36) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (01 Июль 2015 - 09:30) писал:

А сам слой включен?

Да, слой включен, только что проверил.

Тогда приведите пожалуйста пример от чего не можете избавиться конкретно... Чтобы можно было у себя воспроизвести это.. Может Вы имеете ввиду элементы крепления лотков ?

#7 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 095 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 Июль 2015 - 11:25

Просмотр сообщенияfa11out (30 Июнь 2015 - 17:17) писал:

На плане существует разводка кабеля в лотках по кабельным конструкциям. Задаем трассе соединительные элементы кнопкой "Подбор соединительных элементов". Элементы (угловые лотки внешние, внутренние и т.д.) появляются в спецификации. Все хорошо. Вопрос: как теперь диактивировать эту функцию, чтобы трасса снова не имела соединительных элементов.
Вертикальные углы "складываются" не в УГО фиттингов, а в объекты (перепады высот и оборудование, к которому организовывается опуск). Удалить эти элементы из окна свойств пока возможности нет :(. Сделаем. Но сейчас можно поступить следующим образом: в окне свойств у этих углов есть параметр "Выводить в спецификацию". Ему нужно выставить значение "Нет". Они как бы останутся, но их нигде видно не будет.

#8 fa11out

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 01 Июль 2015 - 17:26

У меня еще действуют ограничение на количество сообщений, поэтому не могу оперативно отвечать.

Просмотр сообщения4_lux (01 Июль 2015 - 10:53) писал:

Тогда приведите пожалуйста пример от чего не можете избавиться конкретно... Чтобы можно было у себя воспроизвести это.. Может Вы имеете ввиду элементы крепления лотков ?

Электрик полностью изложил то, что у меня в проекте было. Да, в УГО перепадов высот и оборудования появились вертикальные углы. Пока избавился от них запретом вывода в спецификацию, как и подсказали.

И, как я понимаю, "Подбор соединительных элементов" устанавливает только вертикальные переходы? Почему-то на трассе не появлялись элементы поворотов в горизонтали, тройники и подобное, хотя использую базу ДКС, там все эти элементы подключены к КНС.

Сообщение отредактировал fa11out: 01 Июль 2015 - 18:00


#9 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 095 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Июль 2015 - 14:10

Цитата

И, как я понимаю, "Подбор соединительных элементов" устанавливает только вертикальные переходы? Почему-то на трассе не появлялись элементы поворотов в горизонтали, тройники и подобное, хотя использую базу ДКС, там все эти элементы подключены к КНС.
Да, так и есть.
Вообще, задумка была какая: команда "Подбор соединительных элементов" именно подбирает соединительные элементы, а не устанавливает. Места, где нужно подобрать соединительный элемент определяет пользователь. Он должен установить в соответствующее место УГО Фитинг. Т.е. человек устанавливает фитинг, а программа подбирает подходящую железку. А для вертикальных углов мы упираемся в технологическую трудность: УГО фитинга - не поставить, т.к. на данный момент вертикальные трассы хранятся в объектах (но эту проблему мы сейчас активно решаем). Поэтому вертикальные углы расставляются автоматически по команде "Подбор соединительных элементов"... Со временем они "впишутся в общий алгоритм, про который я написал.

Т.е. если вы сейчас хотите учесть горизонтальные углы, вначале установите в нужных местах фитинги, а затем нажмите кнопку "Подбор соединительных элементов".

#10 fa11out

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Магнитогорск

Отправлено 02 Июль 2015 - 17:02

Просмотр сообщенияЭлектрик (02 Июль 2015 - 14:10) писал:

Т.е. если вы сейчас хотите учесть горизонтальные углы, вначале установите в нужных местах фитинги, а затем нажмите кнопку "Подбор соединительных элементов".

С этим как раз сегодня было время поработать.

Столкнулся с еще одной ситуацией, достаточно специфической, но имеющей место быть на практике. Лоток прокладывается не по кабельным конструкциям, а на специальных скобках (в ДКС это ВММ-10 (ТМ)) по полу или стенам. По полу - ничего сложного нет, все аналогично кабельным конструкциям, но вот по стенам - возникают трудности. В 3Д-виде лоток располагается по стене не широкой стороной к стене, а узкой, как у обычной кабельной конструкции. При этом "перепад высот" можно поворачивать, но как я заметил, на выбор элемента соединения это не влияет. Из-за этого, как я понимаю, нет возможности автоматически правильно подсоединять нужные элементы.

Пример:
Лоток по стене на скобах поднимается вверх и переходит в горизонтальную плоскость по этой же стене. Т.е. соединительный элемент нужен "горизонтальный угол". Но исходя из 3Д-вида и алгоритма программы, в спецификацию уходит "вертикальный угол".

Но это все к мыслям об "общем алгоритме".

Кстати, в свойствах трассы есть параметр "Поверхность крепления" с пунктами Не задана/Стена/Потолок/Пол. Но я опять же не заметил отличий, хоть там во всплывающей подсказке и написано, что используется при подборе углов.

Сообщение отредактировал fa11out: 02 Июль 2015 - 17:09


#11 serg2452

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 40 сообщений

Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 14:34

Нужен совет. Как на пластиковые коробы, натянуть углы, тэобразные переходы и заглушки автоматически? как выбирать? Что бы выбрать тип заглушки, мне нужно зайти в каждую отдельно и выбрать из базы?
Пиши кабели а не кабеля...

#12 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 095 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:09

Просмотр сообщенияserg2452 (07 Сентябрь 2016 - 14:34) писал:

Нужен совет. Как на пластиковые коробы, натянуть углы, тэобразные переходы и заглушки автоматически? как выбирать? Что бы выбрать тип заглушки, мне нужно зайти в каждую отдельно и выбрать из базы?
Они подбираются автоматически. По серии и размерам.

#13 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 528 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 12:32

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Сентябрь 2016 - 09:09) писал:

Просмотр сообщенияserg2452 (07 Сентябрь 2016 - 14:34) писал:

Они подбираются автоматически. По серии и размерам.

Добрый день, к сожалению это не совсем так, т.е углы подбираются автоматически, а вот с Т-переходами почему-то не получается. Вернее он видит, но как то не правильно и автоматом не подбирает, а при указании вручную не выводит в спецификацию...

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал Andrey_ka: 27 Сентябрь 2016 - 12:56

Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#14 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 095 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 15:38

Просмотр сообщенияAndrey_ka (27 Сентябрь 2016 - 12:32) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Сентябрь 2016 - 09:09) писал:

Просмотр сообщенияserg2452 (07 Сентябрь 2016 - 14:34) писал:

Они подбираются автоматически. По серии и размерам.

Добрый день, к сожалению это не совсем так, т.е углы подбираются автоматически, а вот с Т-переходами почему-то не получается. Вернее он видит, но как то не правильно и автоматом не подбирает, а при указании вручную не выводит в спецификацию...
Нужно, чтобы размеры совпадали (трубы и Т-отвода). И серия должна совпадать.

#15 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 528 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 15:58

Просмотр сообщенияЭлектрик (27 Сентябрь 2016 - 15:38) писал:

Просмотр сообщенияAndrey_ka (27 Сентябрь 2016 - 12:32) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Сентябрь 2016 - 09:09) писал:

Просмотр сообщенияserg2452 (07 Сентябрь 2016 - 14:34) писал:

Нужно, чтобы размеры совпадали (трубы и Т-отвода). И серия должна совпадать.

Все совпадает... и размеры и серия... Вы же видите по рисунку, что подбирает, но как-то не так, как угол. Что означает [(0,1)]?
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#16 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 095 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Сентябрь 2016 - 09:53

Просмотр сообщенияAndrey_ka (27 Сентябрь 2016 - 15:58) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (27 Сентябрь 2016 - 15:38) писал:

Просмотр сообщенияAndrey_ka (27 Сентябрь 2016 - 12:32) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Сентябрь 2016 - 09:09) писал:

Просмотр сообщенияserg2452 (07 Сентябрь 2016 - 14:34) писал:

Нужно, чтобы размеры совпадали (трубы и Т-отвода). И серия должна совпадать.

Все совпадает... и размеры и серия... Вы же видите по рисунку, что подбирает, но как-то не так, как угол. Что означает [(0,1)]?
Действительно, не подбирает. Будем разбираться.

#17 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 528 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 11:20

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Сентябрь 2016 - 09:09) писал:

Действительно, не подбирает. Будем разбираться.

Добрый день, случайно не разобрались?
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#18 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 095 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 20:15

Просмотр сообщенияAndrey_ka (26 Ноябрь 2016 - 11:20) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Сентябрь 2016 - 09:09) писал:

Действительно, не подбирает. Будем разбираться.

Добрый день, случайно не разобрались?
За эту задачу программисты пока не брались.

#19 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 528 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Январь 2017 - 15:10

Просмотр сообщенияAndrey_ka (26 Ноябрь 2016 - 11:20) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Сентябрь 2016 - 09:09) писал:

Действительно, не подбирает. Будем разбираться.

Добрый день, случайно не разобрались?

Добрый день, нашел ошибку путем долгих экспериментов. Для того, чтобы правильно подбирало тройники и крестовины в свойствах труб нужно что бы внутренний и внешний диаметр совпадали! Например, если взять трубу ДКС ЛЖ ПВХ 20х3000 системы Экспресс 6, то мы увидим, что внутренний диаметр трубы равен 17,2мм, если установить его равным внешнему (20мм) все работает!
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#20 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 095 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Январь 2017 - 17:31

Будем разбираться и править.
Спасибо!