Перейти к содержимому


Осваиваю nanoCAD Электро


Сообщений в теме: 3686

#3681 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 517 сообщений

Отправлено Вчера, 09:14

Просмотр сообщенияtolstoy (24 Май 2019 - 08:45) писал:

Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.

Где-то был вебинар по созданию КНС. Нужно поискать.

#3682 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 690 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 14:50

Просмотр сообщенияtolstoy (24 Май 2019 - 08:45) писал:

Здравствуйте. Где найти инструкцию по созданию конфигурации КНС. Интересуют прежде всего лотки. Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
Запись вебинара: http://old.nanocad.r...FILE_ID=3303339

#3683 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 690 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 14:51

Просмотр сообщенияAndrey_ka (23 Май 2019 - 19:25) писал:

Добрый вечер, кто плотно работает с комплексными РУ? Подскажите, может есть магия какая-то, но у меня, при создании комплексного РУ слой остается тем же, но толщина линий при этом становится равной 0,00. Причем это не всегда так, в одном проекте у меня получилось, причем 3 шт подряд. Но в том же проекте на следующий день опять не получается... Настройки не менял, да и нечего там менять... Может есть хитрость какая?
Хитрости там никакой нет. Видимо, наложение каких-то определенных обстоятельств...

#3684 AntSam

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 138 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 10:24

Делаю архитектурное освещение фасада. Светильники на постоянное 24В по 12Вт, подключаю через созданный УГО "ящик с трансформатором" 220-24 с мощностью 320Вт. Светильники подключаются по двух жилам, согласно ПУЭ 1.7.74 заземление можно не делать, СНН- подключается к корпусу ящика с трансформатором. Вопрос как рассчитывается в программе потеря напряжения в светильниках 24В и почему ящик 220В-24В считается на полную нагрузку а не сколько запитано от него светильников? Возможно ли пренебречь потерей напряжения в светильниках и считать ее только до ящика 220В-24В?

Сообщение отредактировал AntSam: Сегодня, 10:33


#3685 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 509 сообщений

Отправлено Сегодня, 11:06

Просмотр сообщенияAntSam (25 Май 2019 - 10:24) писал:

как рассчитывается в программе потеря напряжения в светильниках 24В
в светильниках никак, ни на 24, ни на 220, ни на 380, потеря считается в линии, и считается так-же как и в остальных случаях (например 220, 380) т.к. это сети переменного тока в которых отличается только напряжение, а формула (с учётом фазности и величины напряжения) одинаковая во всех рассматриваемых случаях.

Просмотр сообщенияAntSam (25 Май 2019 - 10:24) писал:

почему ящик 220В-24В считается на полную нагрузку а не сколько запитано от него светильников
потому, что ЯТП для ПО является электроприёмником

Просмотр сообщенияAntSam (25 Май 2019 - 10:24) писал:

Возможно ли пренебречь потерей напряжения в светильниках и считать ее только до ящика 220В-24В?
вот это совсем не понятное желание, по какой такой причине вы решили пренебрегать расчётами, определяющими выбор сечения токоведущих жил, именно в том участке, где зависимость от длины линии и передаваемой мощности максимально критична?

#3686 AntSam

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 138 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 11:14

Неужели такое падение может быть? ЩУНО--->ЯТ1 220В-24В(ВВГ 3х6-Падение 4,83)-С1.15...С1.1.. (ВВГ 2х1,5-падение 17,46) Мощность светильника всего 12Вт на 24В

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал AntSam: Сегодня, 12:35


#3687 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 509 сообщений

Отправлено Сегодня, 13:19

Просмотр сообщенияAntSam (25 Май 2019 - 11:14) писал:

Неужели такое падение может быть? ЩУНО--->ЯТ1 220В-24В(ВВГ 3х6-Падение 4,83)-С1.15...С1.1.. (ВВГ 2х1,5-падение 17,46)

Для начала надо понимать то, что структура сети подключённой к фидеру не радиальная.

Просмотр сообщенияAntSam (25 Май 2019 - 11:14) писал:

Мощность светильника всего 12Вт на 24В
но в группе светильник не один и по этой причине в линии от начала до наиболее удалённого электроприёмника значение потери напряжения увеличивается
например (если-бы сеть была радиальной) при длине линии с кабелем ВВГ 2х1,5 = 15 м и количестве светильников 15 шт. (С1.15...С1.1) при условии что подключены они все в конце линии значение ΔU = 14.126 %.
В своё время я натолкнулся на много всяких багов и особенностей обусловленных точкой зрения разработчиков именно в части касающейся сети СНН в ПО. Так-же много приходится проектировать архитектурное освещение на 12/24/36 В, в связи с этим периодически проверял и сравнивал значения в ПО с результатами «ручных» расчётов, результаты сравнения вопросов не вызывали.
И очень не рекомендую игнорировать значение ΔU в сети СНН, тут чисто закон Ома вам в помощ - В2/Ом=Вт.





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей