Перейти к содержимому


Andrey_ka

Регистрация: 19 июля 2011
Offline Активность: Сегодня, 12:50
-----

Мои сообщения

В теме: Бета-версия nanoCAD Электро 10.0

Сегодня, 12:50

Просмотр сообщенияMaxGP (18 Октябрь 2018 - 12:41) писал:

У меня вопрос обратного порядка. Проекты созданные в 8,5 - откроются в 10-ке?!
Созданные в 8-ке в 8,5 у меня почему то не открывались.
Откроются, равно как и созданные в 8-ке и даже в 4-ке :)

В теме: Бета-версия nanoCAD Электро 10.0

Вчера, 20:55

В релизе 10-ки появилась особенность работы с базами данных... Появляются интересные файлы "sdf.bak", "sdf.bak1", "sdf.bak0" и т.д. Вероятно после внесения в базу данных изменений. Базы данных по-прежнему нельзя удалить с системного диска. Проверяйте, а то место на диске С быстро закончится :)

В теме: Наброс )))))

Вчера, 19:05

Просмотр сообщенияsh84 (17 Октябрь 2018 - 18:01) писал:

А это уже зависит от того на что ссылка в расчете, кабель по ГОСТ или кабель определенной фирмы.
А выпускаемые промышленностью кабели разве не должны соответствовать ГОСТу (китайские не в счет)))? На мой взгляд параметры кабелей, конечно же, могут отличаться, но никак не могут быть хуже указанных в ГОСТе.

В теме: Наброс )))))

16 Октябрь 2018 - 19:02

Просмотр сообщенияЭлектрик (16 Октябрь 2018 - 15:09) писал:

...участки прокладки кабеля в воздухе, то кабель АВВГ 5х25 брать нельзя...
Написано, что прокладка в земле...
Согласно : "Кабели на напряжение до 1000В" ГОСТ Р 53769-2010
"Допустимые токовые нагрузки кабелей с алюминиевыми жилами с изоляцией из поливинилхлоридных пластикатов и полимерных композиций, не содержащих галогенов."

четырех и пятижильных - на воздухе - 81А
четырех и пятижильных - в земле - 95А
По другим данным(_https://e-kc.ru/cena/cable-avvg-5-25):
- на воздухе - 87А
- в земле - 102А
так, что извините, но можно.

В теме: Наброс )))))

16 Октябрь 2018 - 12:44

Просмотр сообщенияnukri1s (16 Октябрь 2018 - 11:18) писал:

здравствуйте
поделитесь опытом пожалуйста
имеется два потребителя по 40 киловатт
1 потребитель установлен от подстанции на 50 метров
2 потребитель установлен от подстанции на 350 метров
1 случай требуется кабель АВВГ 5х16
2 случай требуется кабель АВВГ 5х70
40 киловатт это 60,77 ампер
1 берем 3 фазный автомат на 63 ампера
2 какой автомат брать на 63 ампера или выбор автомата по сечению кабеля 225 амперный автомат
p.s прокладка кабеля в земле
спасибо

я бы сказал. что на 40кВт и 63 автомата мало... Да и ток какой-то маленький... Это нагреватели (кос=1)?.
1. Я бы поставил 80А и кабель 5х25 (по ГОСТ Р 53769-2010 пропускает в земле 95А), т.е. 60,77*Кз=60,77*1,15=69,88А и видим, что 63А мало.
2. Конечно 80А, зачем на 225А? Автомат защищает кабель...