Перейти к содержимому


Расчётная мощность больше установленной.


В теме одно сообщение

#1 Vagner39

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Находка

Отправлено 28 Октябрь 2015 - 13:47

При проектировании внутреннего освещения и розеточной сети в расчётной схеме и в таблице осветительных щитков расчётная мощность оказывается больше установленной, чего не должно быть. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решить?

Графская усадьба Ателье "ГАЛАТЕЯ"

#2 4_lux

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 339 сообщений

Отправлено 28 Октябрь 2015 - 17:02

Просмотр сообщенияVagner39 (28 Октябрь 2015 - 13:47) писал:

При проектировании внутреннего освещения и розеточной сети в расчётной схеме и в таблице осветительных щитков расчётная мощность оказывается больше установленной, чего не должно быть. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и как её решить?

Это значение получается в следствие неравномерности нагрузки по фазам. Т.е фактически берется утроенное значение максимально нагруженной фазы.
И это правильно для выбора оборудования и проверки кабеля.
Что касается вопроса: "Как её решить"?, то необходимо равномерно загрузить фазы чтобы значение не превышало 15%, или же можете выставить в электро - настройки - (выставить максимальной значение неравномерной нагрузки по фазам) например 100 % и все получится.

Так-же прошу обратить Ваше внимание, что часть вопросов которые у Вас могут возникнуть уже обсуждались на форуме, поэтому используйте поиск.