Перейти к содержимому


nanoCAD Электро, IES-файлы


Сообщений в теме: 36

#1 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 197 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 13:53

Прошу пояснить причину существенных отличий вида карт освещенности для схожих светильников при одинаковом расположении светильников.
Производителем проблем в NGL-P1-38-4K.IES не выявлено
Пример проекта, переписка с Navigator-ом и IES-файл - см. ЭО Navigator.zip

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал bvg: 09 Сентябрь 2016 - 13:55


#2 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 14:17

Добрый день, смотрите внимательно на все параметры светильника, а не только на IES файл... У Вас в светильнике ASD LPU-eco 36W, 4000К мощность 36Вт и световой поток 3000лм, а в светильнике NLP-PS2, 36Вт, 3700лм, ну тут все видно из наименования...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 197 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 14:22

Разве для светильника с большим световым потоком заполнение карты освещенности не должно быть бОльшим?

Сообщение отредактировал bvg: 09 Сентябрь 2016 - 14:23


#4 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 14:42

Просмотр сообщенияbvg (09 Сентябрь 2016 - 14:22) писал:

Разве для светильника с большим световым потоком заполнение карты освещенности не должно быть бОльшим?
в принципе, заполнение карты освещенности должно быть бОльшим, но тут почему то практически не меняется... Заменил светильники (справа) на PRS/R ECO LED 595 4000К ARMSTRONG, вот результат:
Прикрепленный файл  Снимок.PNG   81,5К   0 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Andrey_ka: 09 Сентябрь 2016 - 14:48

Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#5 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 197 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 14:58

Просмотр сообщенияAndrey_ka (09 Сентябрь 2016 - 14:42) писал:

Просмотр сообщенияbvg (09 Сентябрь 2016 - 14:22) писал:

Разве для светильника с большим световым потоком заполнение карты освещенности не должно быть бОльшим?
в принципе, заполнение карты освещенности должно быть бОльшим, но тут почему то практически не меняется... Заменил светильники (справа) на PRS/R ECO LED 595 4000К ARMSTRONG, вот результат:
Прикрепленный файл  Снимок.PNG   81,5К   0 Количество загрузок:
В этом и вопрос!
Уменьшил для NLP световой поток до 3000лк, заполнение карты освещенности для этого светильника тоже уменьшились,
Прикрепленный файл  КартыОсвещ.JPG   109,67К   0 Количество загрузок:
Но меня был вопрос о соотношении карт освещенности для схожих светильников: ASD LPU-eco и NLP-PS2.
.

#6 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 15:15

Ощущение что стоит специальный отражатель), ради интереса загнал в dialux но каких либо особенностей не заметил.

#7 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 15:16

А у них по-ходу КСС немного разные...

Прикрепленные файлы


Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#8 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 197 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 15:25

Просмотр сообщенияAndrey_ka (09 Сентябрь 2016 - 15:16) писал:

А у них по-ходу КСС немного разные...
Тоже заметил, в том числе и отсутствие для NLP красной составляющей КСС, но как это понять, и на что это влияет?
Можно подумать, что IES-файл не полный. Сложно предположить, что этот светильник не может применяться для организации освещения > 200лк
В описании на NLP (правда, уж очень ОПТИМИЗИРОВАННОМ ) никаких особенностей не отражено.

Сообщение отредактировал bvg: 09 Сентябрь 2016 - 15:44


#9 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 15:59

Кривая силы света дает представление о форме светораспределения светильника. Распределение силы света представлено виде полярной диаграммы. Значения в кд приведены к 1000 лм светового потока применяемой лампы (кд/1000 лм). На диаграмме даны кривые силы света светильника в двух плоскостях.
Сплошная (синяя) линия:
В плоскости перпендикулярной оси светильника, т.е. в плоскости С0-С180 (поперечная)
Красная линия:
В вертикальной плоскости, проходящей через продольную ось светильника, т.е. в плоскости С90-С270 (продольная).
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#10 bvg

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 197 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Екатеринбург

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 16:12

Т.е. отсутствие одной диаграммы свидетельствует о некоторой неполноценности КСС или Светильника?
Но в этом случае производитель должен обратить на это внимание в своей документации.

Если в DIALux анализ IES-файла не выявил никаких проблем по Вашему утверждению и по анализу производителей см. переписку с Инженером-светотехником
Navigator-а Еленой Шупта, то возможна какая-то не доработка пакета nanoCAD Электро.

#11 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 16:47

тут нужно дождаться ответ эксперта... самому стало интересно, посмотрел КСС светильников Световые технологии (штатная база) и компании Ледел (собственного изготовления) везде присутствуют и синие линии и красные... возможно проблема в этом. К тому же в примере со световыми технологиями (допустим PRS/R ECO LED 595) КСС практически не отличается от КСС ASD.
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#12 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 477 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 09:44

Проблема именно в том, что КСС импортируется не полностью. Почему, пока не понятно. Отдал файл КСС разработчикам для опытов. По результатам отпишусь.

#13 dim84

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 12:45

Просмотр сообщенияbvg (09 Сентябрь 2016 - 13:53) писал:

Прошу пояснить причину существенных отличий вида карт освещенности для схожих светильников при одинаковом расположении светильников.
Производителем проблем в NGL-P1-38-4K.IES не выявлено
Пример проекта, переписка с Navigator-ом и IES-файл - см. ЭО Navigator.zip
Добрый день!
Не подскажите как загрузить Ies файлы в нанокад?
Заранее спасибо

#14 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 13:44

Просмотр сообщенияdim84 (08 Ноябрь 2017 - 12:45) писал:

Добрый день!
Не подскажите как загрузить Ies файлы в нанокад?
Заранее спасибо
Добрый, в базе данный или в свойствах светильника есть соответствующий выбор, его нажимаете, далее "Импорт"...

Прикрепленные файлы


Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#15 dim84

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 18 сообщений

Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 15:29

Добрый день!

загрузил в C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.2\Data базу светильников ( файл sdf), в базе данных проекта не видит светильники?

#16 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 16:11

Просмотр сообщенияdim84 (08 Ноябрь 2017 - 15:29) писал:

Добрый день!
загрузил в C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.2\Data базу светильников ( файл sdf), в базе данных проекта не видит светильники?
Как не видит? При импорте не видно ее в списке баз данных? А что за базу загрузили? Если это база с другого проекта, то она может отображаться как "База проекта" в самом верху списка баз данных...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#17 AntSam

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Декабрь 2017 - 04:02

Захотел добавить светильники от Световых технологий TERES LED которого почему то нет в базе данных. На сайте у них только файл LDT который nanocad не понимает! Как получить файл IES из LDT?
P.S.: по ходу они для всех светильников на сайте убрали файлы IES. Отправил им запрос по этому файлу на почту info@msk.LTcompany.com ответа нету!

Сообщение отредактировал AntSam: 22 Декабрь 2017 - 04:05


#18 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 952 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 22 Декабрь 2017 - 11:09

Просмотр сообщенияAntSam (22 Декабрь 2017 - 04:02) писал:

Захотел добавить светильники от Световых технологий TERES LED которого почему то нет в базе данных. На сайте у них только файл LDT который nanocad не понимает! Как получить файл IES из LDT?
P.S.: по ходу они для всех светильников на сайте убрали файлы IES. Отправил им запрос по этому файлу на почту info@msk.LTcompany.com ответа нету!
установите плагин для plug-in для DIALux
_https://www.ltcompany.com/ru/knowledge/dialux/
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#19 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 477 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Декабрь 2017 - 13:43

Цитата

На сайте у них только файл LDT который nanocad не понимает!
Почему вы это утверждаете?

#20 AntSam

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 121 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Декабрь 2017 - 15:09

Пробовал добавить светильник с помощью файла LDT ничего не происходило

Сообщение отредактировал AntSam: 22 Декабрь 2017 - 15:10






Количество пользователей, читающих эту тему: 1