Перейти к содержимому


ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...


Сообщений в теме: 355

#341 Леонид.

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 30 сообщений

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:31

Просмотр сообщенияinshulko (11 Октябрь 2017 - 08:24) писал:

Просмотр сообщенияkolymba (11 Октябрь 2017 - 01:27) писал:

Здравствуйте! Уточните, что в шлейф не включается (если, например, извещатели не подключаются, в ком строке появляется сообщение, по какой причине это происходит)? Также уточните, куда не добавляется оборудование).
Не подключается РМ-1К ни через мастер подключения, ни в прокладке трассы, (не появляется в окне подключений, все подключенное оборудование отображает, а конкретно этот прибор нет)
Создайте в РМ шлейф АЛС с номером той АЛС, к которой будете подключать РМ.

#342 inshulko

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:50

Просмотр сообщенияЛеонид. (11 Октябрь 2017 - 09:31) писал:

Просмотр сообщенияinshulko (11 Октябрь 2017 - 08:24) писал:

Просмотр сообщенияkolymba (11 Октябрь 2017 - 01:27) писал:

Здравствуйте! Уточните, что в шлейф не включается (если, например, извещатели не подключаются, в ком строке появляется сообщение, по какой причине это происходит)? Также уточните, куда не добавляется оборудование).
Не подключается РМ-1К ни через мастер подключения, ни в прокладке трассы, (не появляется в окне подключений, все подключенное оборудование отображает, а конкретно этот прибор нет)
Создайте в РМ шлейф АЛС с номером той АЛС, к которой будете подключать РМ.
Подскажите как создать в РМ шлейф АЛС.

#343 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 358 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 11 Октябрь 2017 - 09:57

руководство пользователя, стр. 62. если вопросы останутся - спрашивайте

#344 roman_gap

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Казань

Отправлено 23 Октябрь 2017 - 11:52

Подскажите, делал ли кто-нибудь для себя шаблон угловой спецификации в word? Если да, то можете ли поделиться?

#345 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 358 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 24 Октябрь 2017 - 01:45

Просмотр сообщенияroman_gap (23 Октябрь 2017 - 11:52) писал:

Подскажите, делал ли кто-нибудь для себя шаблон угловой спецификации в word? Если да, то можете ли поделиться?
Давайте сделаем :rolleyes: . Киньте свой шаблон *.xml и specification_blocks.dwg (для угловой)

#346 Serafym

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 46 сообщений

Отправлено 24 Октябрь 2017 - 07:35

Поддержу :) , если roman_gap раскроет какой сакральный смысл сокрыт в необходимости угловой в doc.
Я к тому, что почему-то многие до сих пор не используют листы и видовые экраны, а по старинке печатают из модели.

Сообщение отредактировал Serafym: 24 Октябрь 2017 - 07:40


#347 roman_gap

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Казань

Отправлено 24 Октябрь 2017 - 10:41

я уже сам сделал :ph34r:

#348 Aleksegroshev

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 08:26

Добрый день! Подскажите как подключать аналоговые охранные извещатели к С2000-4

#349 Mihail647

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 09:56

Просмотр сообщенияAleksegroshev (28 Ноябрь 2017 - 08:26) писал:

Добрый день! Подскажите как подключать аналоговые охранные извещатели к С2000-4
а вы уверены что АНАЛОГОВЫЕ подключить вообще можно?
вообще-то С2000-4 - пороговый прибор. (см сайт болида)

точнее говоря так вопрос поставим.
в системах безопасности у нас либо пороговые либо адресно-аналоговые.
в автоматике, согласен, применяются аналоговые.
можно поломать голову как прикрутить аналоговый датчик к С2000-4, но рекомендация каждый раз будет разная.
если очень - надо, то в личку.
UPD
решил тут прописать.
замечания:
самое главное - это теоретические выкладки. как я делал бы.
1. питание С2000-4 -24В.
2. даже если мы будем получать токовый сигнал от датчика, то все равно прибор будет срабатывать по порогу. т.е. -ток условно от 0 до 0,003 А (при 24В) - обрыв, ну и т.д.
выбираем тип шлейфа 12.
далее меряем общее сопротивление цепи при разных режимах.
настраиваем реакцию на пороговые значения.

только еще раз возникает вопрос ЗАЧЕМ.

кроме того тема считаю офтоп, т.к. к нанокаду ни какого отношения не имеет.

Сообщение отредактировал Mihail647: 28 Ноябрь 2017 - 21:22

Все что мы ни делаем...
Придется переделывать

#350 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 358 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 29 Ноябрь 2017 - 03:16

Просмотр сообщенияAleksegroshev (28 Ноябрь 2017 - 08:26) писал:

Добрый день! Подскажите как подключать аналоговые охранные извещатели к С2000-4
Здравствуйте! Напишите, какие хотите охранные извещатели подключить

#351 Mihail647

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 04 Декабрь 2017 - 17:25

вопрос по расчету блоков питания.
есть схема включения : блок питания-релейный выход (ну например С2000-СП1)-нагрузка.
что-то я не так делаю, но в расчете блока питания нагрузка не учитывается.
как правильно кто знает или где почитать об этом?
спасибо
Все что мы ни делаем...
Придется переделывать

#352 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 358 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 07 Декабрь 2017 - 04:39

у меня было тоже самое... проблему не решил... ждем новую версию и там посмотрим)

#353 Mihail647

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 07 Декабрь 2017 - 07:09

Просмотр сообщенияkolymba (07 Декабрь 2017 - 04:39) писал:

у меня было тоже самое... проблему не решил... ждем новую версию и там посмотрим)
я голову поломал и поступил проще - на устройстве (замок и тд) добавил ввод питания.
убрать надо питание по шлейфу.
Блок питания подключаю непосредственно к входу, линию не добавляю в спецификацию (если не делать, проверка эл. схемы ругается)
теперь все ок.
просто хотелось на реле указывать ток и что бы БП его учитывал (((
Все что мы ни делаем...
Придется переделывать

#354 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 358 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 07 Декабрь 2017 - 07:14

пока обхожусь без реле... только выходы... и РИП учитывает, например, у СП1 вместо реле сделать выходы и подключить нагрузку, сам СП1 подключить к РИПу - учитывать будет

#355 Mihail647

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений

Отправлено 08 Декабрь 2017 - 21:35

Просмотр сообщенияkolymba (07 Декабрь 2017 - 07:14) писал:

пока обхожусь без реле... только выходы... и РИП учитывает, например, у СП1 вместо реле сделать выходы и подключить нагрузку, сам СП1 подключить к РИПу - учитывать будет
не так не удобно.
я с этим на скуде столкнулся.
к ЭМЗ надо и С2000-2 подключить
и от С2000-СП1 СП2- там где дверь просто на выход разблокируется при пожаре.
в общем проще 1 устройство поправить чем перешаманивать все.
Все что мы ни делаем...
Придется переделывать

#356 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 217 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 14 Декабрь 2017 - 14:57

Просмотр сообщенияMihail647 (04 Декабрь 2017 - 17:25) писал:

вопрос по расчету блоков питания.
есть схема включения : блок питания-релейный выход (ну например С2000-СП1)-нагрузка.
что-то я не так делаю, но в расчете блока питания нагрузка не учитывается.
как правильно кто знает или где почитать об этом?
спасибо
Приложите проект в тему, чтоб можно было однозначно понимать, что у вас не получается.
Скорее всего из-за отсутствия "звезды" на коробках не работает алгоритм по подключению, когда при подключении к РИП выбирается сначала реле, затем к тому же РИП подключается ЭМЗ.





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей