Перейти к содержимому


Осваиваю nanoCAD Электро


Сообщений в теме: 3888

#3881 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 528 сообщений

Отправлено 04 Октябрь 2019 - 08:40

Просмотр сообщенияLion2032 (02 Октябрь 2019 - 14:30) писал:

У Вас РУ как потребитель, а нужно РУ как ЩИТ.
Тут надо прояснить.

Просмотр сообщенияLion2032 (02 Октябрь 2019 - 13:13) писал:

В общем, что бы отображалась Ру нужно задать необходимое кол-во светильников в графе доп. потребители. (Ну и конечно задать светильникам ГХ)
Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи
Предложенное решение подходит только для проекта в котором в качестве методики расчёта выбрана СП256.1325800.2016.
В остальных случаях (РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96, ТЭП) будет так:

Просмотр сообщенияVaskis (02 Октябрь 2019 - 13:38) писал:

Нет такой графы!
У меня промышленный объект
По какой такой причине создать набор ЭП (потребителей) для учёта их в нагрузке без установки на план

Просмотр сообщенияLion2032 (02 Октябрь 2019 - 13:13) писал:

Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи
возможно только в РУ общественных и жилых зданий лично мне не понятно, почему Разработчики не включат эту возможность для пром. объектов, могут ответить только сами Разработчики.
Ранее я поднимал этот вопрос, но вразумительного ответа не получил. Так что, если у вас пром. объект, то правильного расчёта в вашей ситуации вам не получить без полной сети.

#3882 AntSam

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 145 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Октябрь 2019 - 07:22

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал AntSam: 08 Октябрь 2019 - 07:24


#3883 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 788 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Октябрь 2019 - 07:23

Просмотр сообщенияAntSam (08 Октябрь 2019 - 07:22) писал:

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана
Да, в сечении она не проставляется. Но в спецификацию идет.

#3884 AntSam

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 145 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Октябрь 2019 - 07:26

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Октябрь 2019 - 07:23) писал:

Просмотр сообщенияAntSam (08 Октябрь 2019 - 07:22) писал:

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана
Да, в сечении она не проставляется. Но в спецификацию идет.
в спецификации ее нет

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал AntSam: 08 Октябрь 2019 - 07:26


#3885 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 788 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Октябрь 2019 - 16:03

Просмотр сообщенияAntSam (08 Октябрь 2019 - 07:26) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Октябрь 2019 - 07:23) писал:

Просмотр сообщенияAntSam (08 Октябрь 2019 - 07:22) писал:

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана
Да, в сечении она не проставляется. Но в спецификацию идет.
в спецификации ее нет
Присылайте проект, нужно смотреть, что у вас происходит.

#3886 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 528 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2019 - 17:51

Просмотр сообщенияЭлектрик (08 Октябрь 2019 - 07:23) писал:

Просмотр сообщенияAntSam (08 Октябрь 2019 - 07:22) писал:

Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана
Да, в сечении она не проставляется. Но в спецификацию идет.
А если кабель в лоток положить?

#3887 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 865 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 08 Октябрь 2019 - 19:55

Высота лотка 85, перегородки - 55 - вот программа и не сопоставляет

Сообщение отредактировал Ingvarr_: 08 Октябрь 2019 - 19:55


#3888 AntSam

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 145 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Октябрь 2019 - 03:38

Просмотр сообщенияIngvarr_ (08 Октябрь 2019 - 19:55) писал:

Высота лотка 85, перегородки - 55 - вот программа и не сопоставляет
да! NE учитывает этот размер, когда поставил 85 все стало считать! Хотя высоту перегородки брал с каталога. спасибо за помощь

#3889 den12

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 24 сообщений

Отправлено Сегодня, 09:14

строительное задание на гофротрубы в монолите где-то уже рассматривалось?





Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей