Осваиваю nanoCAD Электро


Сообщений в теме: 2510

#2461 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 673 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:38

Отвечаю:
1. "почему не может быть сквозной нумерации, например для одной комнаты без создания этажа и помещения" - что ж это за комната? На каком основании программа будет знать, что там установлены светильники? Попробуйте в настройках маркировки поставить значение "№Сквозной", но думаю, что помещение задать все же придется.
2. "как редактировать и создавать шаблоны однолинейной схемы" - на форуме много тем по созданию шаблонов, почитайте внимательно, в руководстве NC тоже достаточно подробно расписано, а когда возникнут конкретные вопросы: "как сделать то то или то то", то можно спросить в профильной теме. А так, даже не знаю чем вам помочь...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#2462 redproectant

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 13:49

Киньте ссылочку на ветку форума, где идёт обсуждение по шаблонам однолинеек, занимаюсь проектированием линий вл в дом и там необходима специфическая однолинейная схема с вводом от линий вл, примерно как на фото, что порекомендуете?

Прикрепленные файлы



#2463 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 673 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 14:09

Просмотр сообщенияredproectant (05 Декабрь 2017 - 13:49) писал:

Киньте ссылочку на ветку форума, где идёт обсуждение по шаблонам однолинеек, занимаюсь проектированием линий вл в дом и там необходима специфическая однолинейная схема с вводом от линий вл, примерно как на фото, что порекомендуете?
http://forum.nanocad...?showtopic=7583
http://forum.nanocad...?showtopic=6791
http://forum.nanocad...?showtopic=5130
http://forum.nanocad...?showtopic=3878
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#2464 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 243 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 17:36

Просмотр сообщенияredproectant (05 Декабрь 2017 - 13:49) писал:

Киньте ссылочку на ветку форума, где идёт обсуждение по шаблонам однолинеек, занимаюсь проектированием линий вл в дом и там необходима специфическая однолинейная схема с вводом от линий вл, примерно как на фото, что порекомендуете?

Вот тут тоже можно посмотреть: http://forum.nanocad...indpost&p=43661

Я думаю, что за "отдельно налитый стакан" Вам именно такой шаблон, на форуме и сделают.
Попробуйте объявить тендер ))) Моя цена: два стакана с горкой )))
Благо ничего сложного в нем не вижу: один вводной фидер, даже без отходящих.

Сообщение отредактировал Lion2032: 05 Декабрь 2017 - 17:36


#2465 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 673 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 19:17

Просмотр сообщенияLion2032 (05 Декабрь 2017 - 17:36) писал:

Вот тут тоже можно посмотреть: http://forum.nanocad...indpost&p=43661
забыл про эту тему... только я не до конца понял, зачем там вообще шаблон?

PS. Да и схема не совсем по ПУЭ...

Сообщение отредактировал Andrey_ka: 05 Декабрь 2017 - 19:20

Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#2466 redproectant

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 19:27

Это для примера, обязательное условие такой схемы наличие Уго столба, точки присоединения

#2467 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 673 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 19:40

Просмотр сообщенияredproectant (05 Декабрь 2017 - 19:27) писал:

Это для примера, обязательное условие такой схемы наличие Уго столба, точки присоединения
ща нарисую... потерпите часок
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#2468 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 243 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 21:02

Просмотр сообщенияAndrey_ka (05 Декабрь 2017 - 19:17) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (05 Декабрь 2017 - 17:36) писал:

Вот тут тоже можно посмотреть: http://forum.nanocad...indpost&p=43661
забыл про эту тему... только я не до конца понял, зачем там вообще шаблон?

PS. Да и схема не совсем по ПУЭ...

Как зачем?
Настоящие проектировщики - не рисуют, а моделируют!
Ибо главное - не сделать проект, а его скорректировать!!!
(в период "дедлайна", между горящими двумя, тремя или даже четырьмя "горящими" проектами....)
:blink:

Просмотр сообщенияredproectant (05 Декабрь 2017 - 19:27) писал:

Это для примера, обязательное условие такой схемы наличие Уго столба, точки присоединения

Тогда уж саму схему в формате *.dwg приложите!

Сообщение отредактировал Lion2032: 05 Декабрь 2017 - 21:04


#2469 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 673 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 22:01

Бесполезно потратил время... но слепил :)
Вид.dwg - это то, что получилось;
на форум.dwg - это то, из чего получилось;
Электрика.7z - набрал шкаф для пояснения хода своих мыслей...

PS. Ногами не бить!
Обновил файлы... Забыл добавить счетчики и описание фидера.

Прикрепленные файлы


Сообщение отредактировал Andrey_ka: 06 Декабрь 2017 - 09:54

Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#2470 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 388 сообщений

Отправлено 05 Декабрь 2017 - 23:34

Просмотр сообщенияAndrey_ka (05 Декабрь 2017 - 19:17) писал:

PS. Да и схема не совсем по ПУЭ...

Да и основная надпись какая-то ..., не совсем по СПДС.

Моя цена TWO PINTS OF GUINESS :)

#2471 redproectant

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений

Отправлено 06 Декабрь 2017 - 16:35

Уже сам сделал что-то, прогресс есть, но надо шлифануть

#2472 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 584 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 13 Декабрь 2017 - 09:23

Добрый день!
Где-то была памятка, созданная одним из пользователей, как выполнить импорт данных из одного проекта в другой. Если с БД оборудования и ТЗ разобрался, то никак не пойму, как испортировать (скопировать) ГХ. Подскажите пожалуйста.

#2473 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 388 сообщений

Отправлено 13 Декабрь 2017 - 11:09

Просмотр сообщенияIngvarr_ (13 Декабрь 2017 - 09:23) писал:

как испортировать (скопировать) ГХ
gxsettings.xml

#2474 alexjap

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2017 - 17:25

Когда в программе появиться перекидной рубильник?

#2475 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 271 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Декабрь 2017 - 18:01

Просмотр сообщенияalexjap (18 Декабрь 2017 - 17:25) писал:

Когда в программе появиться перекидной рубильник?
Поясните подробней.

#2476 alexjap

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:32

Просмотр сообщенияsh84 (18 Декабрь 2017 - 18:01) писал:

Просмотр сообщенияalexjap (18 Декабрь 2017 - 17:25) писал:

Когда в программе появиться перекидной рубильник?
Поясните подробней.
такое изделие с двумя вводами и одним выходом: https://ru.wikipedia.../wiki/Рубильник

#2477 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 673 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 19 Декабрь 2017 - 13:38

Просмотр сообщенияalexjap (19 Декабрь 2017 - 13:32) писал:

Просмотр сообщенияsh84 (18 Декабрь 2017 - 18:01) писал:

Просмотр сообщенияalexjap (18 Декабрь 2017 - 17:25) писал:

Когда в программе появиться перекидной рубильник?
Поясните подробней.
такое изделие с двумя вводами и одним выходом: https://ru.wikipedia.../wiki/Рубильник
А в чем проблема? Делаете шкаф на 2 ввода и один отходящий фидер, 1 ввод с оборудованием, 2-й без... ну и однолинейку поправить 5 минут делов...
Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#2478 Shadow_Elf

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2017 - 15:46

И снова про автоматическую маркировку...
Этаж - есть
Помещения и шаблоны - есть.
Номера помещений - есть (были задано ДО установки светильников).

Маркировки светильников, выключателей, трасс - НЕТ.
И еще какой-то глюк с проверкой - не дает перехода на неверный объект на плане.

Что я делаю не так?

ПС. Такой вопрос для понимания проблемы - в какой именно момент появляется автоматическая маркировка?

Сообщение отредактировал Shadow_Elf: 19 Декабрь 2017 - 15:53


#2479 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 584 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 19 Декабрь 2017 - 16:37

обновляли модель?

#2480 Shadow_Elf

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений

Отправлено 19 Декабрь 2017 - 16:48

Прикрепленный файл  План_вопросы_v8.dwg   809,23К   2 Количество загрузок:
Электротехническую - много раз.
Может какую другую модель обновить надо где-то?

П.С. В окне ошибок нет иконки переход к неверному элементу. При этом по двойному щелчку он подсвечивается, окно проверки пропадает, и вернуться в него нет возможности. Приходится выключать через диспетчер задач ((. Может это системный глюк?

П.П.С. Может файл поможет понять? (проект исключительно учебный, поэтому за решения пенять смысла нет)

Сообщение отредактировал Shadow_Elf: 19 Декабрь 2017 - 19:14