Перейти к содержимому


Видео-ролик "Создание дополнительной системы уравнивания потенциалов"


Сообщений в теме: 22

#21 Phoenix

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Отправлено 25 Июнь 2018 - 11:25

Я когда разбирался, нашел требования по сопротивлению для трех типов заземления: молниезащита, заземление источника питания, повторное заземление. Так вот, требование по расстоянию между заземлителями есть только в одном типе, в заземлении молниезащиты. В других тапах заземления такого требования нет. Требования нет, но расстояние между заземлителями влияет на коэффициенты в формулах, поэтому и стараются делать кратно длине (т.к. в таблицах с коэффициентами кратно длине).

Вот для заземления молниезащиты:
Заземлитель должен иметь в своем составе не менее 3-х вертикальных электродов, разнесенных друг от друга на расстояние не менее двух глубин погружения электродов (РД 34.21.122-87, п. 2.2.г).

#22 Phoenix

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 27 сообщений

Отправлено 25 Июнь 2018 - 11:33

Правда в РД немного не так сказано, я цитату брал с сайта производителя. Вот как в РД:
2.2. Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного) определяется требованиями п. 1.8.
г) искусственный заземлитель, состоящий из трех и более вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом, при расстоянии между вертикальными электродами не менее 5 м. Минимальные сечения (диаметры) электродов определяются по табл. 3.

#23 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 25 Июнь 2018 - 14:11

В Карякине есть фраза "Расстояние от одного электрода до другого должно быть не менее его длины", т.к. иначе будет взаимное экранирование и соотсветсвенно эффективнсть падает, так же сталкивался с таблицами по отношения расстояние к длине, но это актуально для "стандартных длин", т.к. попробуй выдержи расстояние в 25 м между глубинниками да и не будет там уже такого влияния друг на друга, но норматива нет ((.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1