В теме: Осваиваю nanoCAD Электро

Вчера, 17:48

Просмотр сообщенияAndrey_ka (22 Сентябрь 2018 - 13:23) писал:

где они находятся и можно ли их корректировать?
Можно, находятся тут «c:\ProgramData\CSoft\Project Studio CS\Project Studio CS Электрика 2018\DocData\» ну или где-то так-же у NCE

В теме: Осваиваю nanoCAD Электро

19 Сентябрь 2018 - 14:02

Да, для комплексного ЭП аналогично, т.к. для ПО в рамказ расчёта это разницы не имеет, формулировка играет роль только для пользователя и фильтра УГО. Почему, вопрос к разработчикам.

В теме: Осваиваю nanoCAD Электро

19 Сентябрь 2018 - 13:11

Ответ в том что для единичного ЭП в расчёте Ки всегда равен 1, т.к. расчёт нагрузок ориентирован на получение максимального значения с учётом графика работы ЭП.

технический циркуляр ВНИПИ Тяжпромэлектропроект № 359-92 от 30 июля 1992 г.
п.2.10. Для одиночных ЭП расчетная мощность принимается равной номинальной, для одиночных ЭП повторно-кратковременного режима - равной номинальной, приведенной к длительному режиму.

Как сделать чтобы результат не соответствовал расчётной методике? А на этот вопрос вам ответ только один, исправить значения самому.

В теме: Осваиваю nanoCAD Электро

19 Сентябрь 2018 - 12:46

Вот вы теперь сами себе и ответили.

В теме: Осваиваю nanoCAD Электро

19 Сентябрь 2018 - 10:53

Просмотр сообщенияPykhto (19 Сентябрь 2018 - 10:03) писал:

при формировании схемы на отходящих фидерах почему-то Рр отображается без учета Ки
Если в фидере только один ЭП, то о каком Ки кроме Ки=1 может идти речь?