Перейти к содержимому


Осваиваю nanoCAD Электро


Сообщений в теме: 3831

#3821 forgeprojects

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 116 сообщений

Отправлено 15 Август 2019 - 13:19

А дополнительную жилу тянуть от ЩО ?

#3822 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 846 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 15 Август 2019 - 13:57

Просмотр сообщенияforgeprojects (15 Август 2019 - 13:19) писал:

А дополнительную жилу тянуть от ЩО ?
Насколько помню, она от ближайшей коробки тянется в программе. Да и в жизни :) Если коробок нет - то от ЩО протянется.

#3823 forgeprojects

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 116 сообщений

Отправлено 15 Август 2019 - 17:38

Так, а зачем тянуть жилу? для чего? Ведь можно, что то в ЩАО установить , чтобы в случае пропадания рабочего освещения, включалось аварийное освещение.

#3824 forgeprojects

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 116 сообщений

Отправлено 15 Август 2019 - 21:14

Поделитесь опытом пожалуйста, кто как реализовал автоматическое переключение с рабочего на аварийное освещение.

#3825 TrustMe

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 97 сообщений

Отправлено 15 Август 2019 - 21:16

Просмотр сообщенияforgeprojects (15 Август 2019 - 21:14) писал:

Поделитесь опытом пожалуйста, кто как реализовал автоматическое переключение с рабочего на аварийное освещение.
Если вы имеете ввиду именно автоматику, то никак. Хотя тут приводились примеры схем АВР, сделанные автоматически. Может как-то подобным образом можно и вашу задачу реализовать.

Сообщение отредактировал TrustMe: 15 Август 2019 - 21:17


#3826 forgeprojects

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 116 сообщений

Отправлено 15 Август 2019 - 21:28

От ВРУ беру отходящую линию с кабелем ВВГнг FRLS 3х1,5 подключаю к ЩАО, от ЩАО отходят 4 группы к светильникам аварийного освещения, т.е. питание светильников идет постоянное, но в случае пропадания питания от ВРУ - светильники включаются и функционируют от заряда встроенных аккумуляторных батарей. Можно ли так?

#3827 TrustMe

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 97 сообщений

Отправлено 15 Август 2019 - 22:24

Просмотр сообщенияforgeprojects (15 Август 2019 - 21:28) писал:

От ВРУ беру отходящую линию с кабелем ВВГнг FRLS 3х1,5 подключаю к ЩАО, от ЩАО отходят 4 группы к светильникам аварийного освещения, т.е. питание светильников идет постоянное, но в случае пропадания питания от ВРУ - светильники включаются и функционируют от заряда встроенных аккумуляторных батарей. Можно ли так?
Что вы подразумеваете под словом "включаются"? Ну, то есть, чего вы ждете от программы в конечном итоге?

#3828 forgeprojects

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 116 сообщений

Отправлено 15 Август 2019 - 22:27

наверное всё таки вопрос не по программе , а по правильности функционирования аварийного освещения.
А в программе всё вышеуказанное разместил, подключил и вывел в спецификацию.

#3829 TrustMe

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 97 сообщений

Отправлено 15 Август 2019 - 22:33

Просмотр сообщенияforgeprojects (15 Август 2019 - 22:27) писал:

наверное всё таки вопрос не по программе , а по правильности функционирования аварийного освещения.
А в программе всё вышеуказанное разместил, подключил и вывел в спецификацию.
Вариант вполне рабочий и часто используемый. ГХ только поставить для этих свктильников соответствующую,чтобы их мощность на вводе не учитывалась.

#3830 forgeprojects

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 116 сообщений

Отправлено 16 Август 2019 - 07:20

Спасибо!

#3831 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 846 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 16 Август 2019 - 07:32

Просмотр сообщенияforgeprojects (15 Август 2019 - 21:28) писал:

От ВРУ беру отходящую линию с кабелем ВВГнг FRLS 3х1,5 подключаю к ЩАО, от ЩАО отходят 4 группы к светильникам аварийного освещения, т.е. питание светильников идет постоянное, но в случае пропадания питания от ВРУ - светильники включаются и функционируют от заряда встроенных аккумуляторных батарей. Можно ли так?

Светильники выделены из рабочего освещения? Т.е. работают как обычные или включаются только при исчезновении рабочего освещения? Если да - то задайте дополнительный проводник фазный, как я писал ранее.

Просмотр сообщенияforgeprojects (15 Август 2019 - 17:38) писал:

Так, а зачем тянуть жилу? для чего? Ведь можно, что то в ЩАО установить , чтобы в случае пропадания рабочего освещения, включалось аварийное освещение.

Не понял, зачем что-то устанавливать в ЩАО ,если производителем светильника с БАП уже всё предусмотрено. Дополнительная жила - как жила контроля наличия питания. Посмотрите паспорт светильника, там должна быть схема включения и тогда поймёте, для чего она (дол. жила) нужна.

#3832 forgeprojects

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 116 сообщений

Отправлено 16 Август 2019 - 07:42

Информацию принял. спасибо!