Перейти к содержимому


Правильное подключения оборудования шлейфом


Сообщений в теме: 30

#1 SmithDekh

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 15:47

Здравствуйте, расскажите, как правильно подключать шлейфом несколько электроприборов к одной группе в РУ.

#2 4_lux

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 341 сообщений

Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 17:27

Просмотр сообщенияSmithDekh (27 Сентябрь 2013 - 15:47) писал:

Здравствуйте, расскажите, как правильно подключать шлейфом несколько электроприборов к одной группе в РУ.

Расставляете электроприборы, затем соединяете их линейной трассой со своим РУ, затем используйте функцию подключение объектов шлейфом (выбираете свои электроприборы которые хотите подключить данным способом и жмете энтер). Далее жмете мастер подключения оборудования и подключаете... Ну и все в принципе)

А вообще спрашивайте... Чем можем, поможем) Сам только начал разбираться с программой)

#3 SmithDekh

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 27 Сентябрь 2013 - 17:56

Просмотр сообщения4_lux (27 Сентябрь 2013 - 17:27) писал:

Просмотр сообщенияSmithDekh (27 Сентябрь 2013 - 15:47) писал:

Здравствуйте, расскажите, как правильно подключать шлейфом несколько электроприборов к одной группе в РУ.

Расставляете электроприборы, затем соединяете их линейной трассой со своим РУ, затем используйте функцию подключение объектов шлейфом (выбираете свои электроприборы которые хотите подключить данным способом и жмете энтер). Далее жмете мастер подключения оборудования и подключаете... Ну и все в принципе)

А вообще спрашивайте... Чем можем, поможем) Сам только начал разбираться с программой)
Спасибо.А на выводе принципиальной схемы, подключение шлейфом отображается?

#4 Дмитрий Перминов

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 149 сообщений

Отправлено 28 Сентябрь 2013 - 08:53

Просмотр сообщенияSmithDekh (27 Сентябрь 2013 - 17:56) писал:

Просмотр сообщения4_lux (27 Сентябрь 2013 - 17:27) писал:

Просмотр сообщенияSmithDekh (27 Сентябрь 2013 - 15:47) писал:

Здравствуйте, расскажите, как правильно подключать шлейфом несколько электроприборов к одной группе в РУ.

Расставляете электроприборы, затем соединяете их линейной трассой со своим РУ, затем используйте функцию подключение объектов шлейфом (выбираете свои электроприборы которые хотите подключить данным способом и жмете энтер). Далее жмете мастер подключения оборудования и подключаете... Ну и все в принципе)

А вообще спрашивайте... Чем можем, поможем) Сам только начал разбираться с программой)
Спасибо.А на выводе принципиальной схемы, подключение шлейфом отображается?
К великому сожалению пока нет.

#5 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 465 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 09:36

Да, к сожалению шлейф в однолинейке на данный момент не отображается. В следующем году обязательно сделаем.

#6 SmithDekh

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 10:15

То есть особого смысла указывать,что ЭП соединены шлейфом нету? Можно просто их подключить к одному фидеру РУ и всё?

#7 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 465 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 12:14

Просмотр сообщенияSmithDekh (30 Сентябрь 2013 - 10:15) писал:

То есть особого смысла указывать,что ЭП соединены шлейфом нету? Можно просто их подключить к одному фидеру РУ и всё?
Нет, не правильно. Кабели же по-другому пойдут! Изменится длина кабеля, потери напряжения, токи КЗ и т.д.

#8 SmithDekh

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 16:43

Я понял, спасибо. Ещё такой вопрос: когда я указываю на подключённые розетки шлейфом-они подсвечиваются, скажем, салатовым цветом. А когда щиты управления двигателями с подключёнными двигателями, то они не подсвечиваются вообще. Можно считать, что щиты тоже подключаться шлейфом?

#9 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 465 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 02 Октябрь 2013 - 16:33

Просмотр сообщенияSmithDekh (30 Сентябрь 2013 - 16:43) писал:

Я понял, спасибо. Ещё такой вопрос: когда я указываю на подключённые розетки шлейфом-они подсвечиваются, скажем, салатовым цветом. А когда щиты управления двигателями с подключёнными двигателями, то они не подсвечиваются вообще. Можно считать, что щиты тоже подключаться шлейфом?
Щиты подключаются шлейфом по-другому, из мастера подключения оборудования. Там в структуре РУ есть элемент "Верхние зажимы", вот к ним и подключайте второе РУ.

#10 Dashutka

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений

Отправлено 09 Июль 2015 - 14:22

Доброго времени суток!
А как разрушить подключение шлейфом?? У меня изначально светильники были подключены шлейфом. Сейчас мне эту группу надо разделить на две. если я эти светильники включу в новый шлейф - это проблему не решает.

Заранее огромное спасибо!

#11 Владимир_43

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 436 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Вятка (Киров)

Отправлено 09 Июль 2015 - 17:23

Просмотр сообщенияDashutka (09 Июль 2015 - 14:22) писал:

Доброго времени суток!
А как разрушить подключение шлейфом?? У меня изначально светильники были подключены шлейфом. Сейчас мне эту группу надо разделить на две. если я эти светильники включу в новый шлейф - это проблему не решает.

Заранее огромное спасибо!
на УГО светильника ПКМ/сервис - можно и расформировать шлейф и просмотреть его

#12 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 465 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 10 Июль 2015 - 09:08

Просмотр сообщенияВладимир_43 (09 Июль 2015 - 17:23) писал:

Просмотр сообщенияDashutka (09 Июль 2015 - 14:22) писал:

Доброго времени суток!
А как разрушить подключение шлейфом?? У меня изначально светильники были подключены шлейфом. Сейчас мне эту группу надо разделить на две. если я эти светильники включу в новый шлейф - это проблему не решает.

Заранее огромное спасибо!
на УГО светильника ПКМ/сервис - можно и расформировать шлейф и просмотреть его
+1

#13 Aleksey1509

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений

Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 14:52

Подключил шлейфом панель ППУ к верхним зажимам ГРЩ. Сразу же вылезла ошибка, что Объект подключен к ГРЩ, но не является потребителем какого-либо фидера РУ, в мастере прокладки кабеля тоже нет позиции для прокладки кабеля от верхних зажимов. Как корректно подключить ППУ от верхних зажимов, чтобы и кабель проложился, и все расчёты были правильными?

#14 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 484 сообщений

Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:28

Просмотр сообщенияAleksey1509 (18 Ноябрь 2015 - 14:52) писал:

Как корректно подключить ППУ от верхних зажимов, чтобы и кабель проложился, и все расчёты были правильными?
Для этого необходимо организовать вышестоящее РУ, последовательность действий аналогична подключению ЭП через ЯУ к щиту, т.е:
  • подключаете шлейфом ППУ к верхним зажимам ГРЩ
  • подключаете оба (ППУ и ГРЩ) к вышестоящему РУ
  • далее как обычно, прокладка кабеля и т.д.
Другой вопрос, зачем ППУ к верхним зажимам ГРЩ, у вас в ГРЩ с несекционированной системой шин и одним вводом или без АВР?

#15 Aleksey1509

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 21 сообщений

Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 15:49

В данном случае я просто разбирался с подключением, панель ППУ будет подключена через ИБП. Подключение через ИБП по всей видимости будет осуществляться по той же схеме, что и подключение ЭП через ЯУ

#16 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Декабрь 2015 - 17:52

Просмотр сообщенияWalkmax (18 Ноябрь 2015 - 20:28) писал:

Другой вопрос, зачем ППУ к верхним зажимам ГРЩ, у вас в ГРЩ с несекционированной системой шин и одним вводом или без АВР?

Эксперты неоднократно требовали от нас подключение панели ППУ от верхних зажимов вводных аппаратов ГРЩ отсылая к СП 6.13130.2013( и 2009) "Системы противопожарной защиты" п. 4.12, мотивируя что если одна из секций выведена в ремонт, а на второй срабатывает автоматический выключатель, панель ППУ подключенная от них обесточивается, то же касалось и панели АВР. В итоге схема ГРЩ была принята следующая - 4 секции: I, II секции электроприемники 2 категории ручной ввод резерва схема крест, III секция электроприемники 1 категории автоматический ввод резерва, панель ППУ электроприемники 1 категории автоматический ввод резерва, III секция и панель ППУ подключаются от верхних зажимов вводных аппаратов, в итоге ни одна экспертиза не цеплялась, и сетевики без проблем согласовывают данную схему.

Сообщение отредактировал sh84: 17 Декабрь 2015 - 17:53


#17 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 408 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Декабрь 2015 - 11:15

Просмотр сообщенияЭлектрик (30 Сентябрь 2013 - 09:36) писал:

Да, к сожалению шлейф в однолинейке на данный момент не отображается. В следующем году обязательно сделаем.

Подскажите пожалуйста решился вопрос ?

#18 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 465 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Декабрь 2015 - 11:47

Нет :(

#19 Walkmax

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 484 сообщений

Отправлено 18 Декабрь 2015 - 12:44

Просмотр сообщенияsh84 (17 Декабрь 2015 - 17:52) писал:

Эксперты неоднократно требовали от нас подключение панели ППУ от верхних зажимов вводных аппаратов ГРЩ отсылая к СП 6.13130.2013( и 2009) "Системы противопожарной защиты" п. 4.12, мотивируя что если одна из секций выведена в ремонт, а на второй срабатывает автоматический выключатель, панель ППУ подключенная от них обесточивается, то же касалось и панели АВР. В итоге схема ГРЩ была принята следующая - 4 секции: I, II секции электроприемники 2 категории ручной ввод резерва схема крест, III секция электроприемники 1 категории автоматический ввод резерва, панель ППУ электроприемники 1 категории автоматический ввод резерва, III секция и панель ППУ подключаются от верхних зажимов вводных аппаратов, в итоге ни одна экспертиза не цеплялась, и сетевики без проблем согласовывают данную схему.
А можно на эту чудо схему посмотреть, так не очень понятно, да и попробую её в PSE построить

#20 Pglubokov

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 154 сообщений

Отправлено 18 Август 2016 - 11:37

Мож

Просмотр сообщенияWalkmax (18 Декабрь 2015 - 12:44) писал:

Просмотр сообщенияsh84 (17 Декабрь 2015 - 17:52) писал:

Эксперты неоднократно требовали от нас подключение панели ППУ от верхних зажимов вводных аппаратов ГРЩ отсылая к СП 6.13130.2013( и 2009) "Системы противопожарной защиты" п. 4.12, мотивируя что если одна из секций выведена в ремонт, а на второй срабатывает автоматический выключатель, панель ППУ подключенная от них обесточивается, то же касалось и панели АВР. В итоге схема ГРЩ была принята следующая - 4 секции: I, II секции электроприемники 2 категории ручной ввод резерва схема крест, III секция электроприемники 1 категории автоматический ввод резерва, панель ППУ электроприемники 1 категории автоматический ввод резерва, III секция и панель ППУ подключаются от верхних зажимов вводных аппаратов, в итоге ни одна экспертиза не цеплялась, и сетевики без проблем согласовывают данную схему.
А можно на эту чудо схему посмотреть, так не очень понятно, да и попробую её в PSE построить
Мож еще не поздно)))

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  Image 1.png   154,7К   43 Количество загрузок:






Количество пользователей, читающих эту тему: 1