Перейти к содержимому


оповещение с С2000-СП1 или С2000-СП2

оповещение структурная схема расчёт токопотребления

Сообщений в теме: 5

#1 ya-vsg

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 49 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 03 Август 2014 - 09:37

Здравствуйте.
Проектируем ПС на оборудовании "Болид".
Таблички "Выход" и сирены "Иволга" подключаем к источнику питания "Скат 1200М" через реле релейного блока С2000-СП1.

В табличках и сиренах создаю тип подключения "реле" и подключаю таблички к реле1 С2000-СП1, сирены к реле 2 С2000-СП1
Получаю структурную схему.
Пытаюсь получить расчёт токов-получаю пустую таблицу.

В табличках и сиренах создаю тип подключения электропитание.
Подключаю таблички и сирены к блоку питания "Скат 1200М".
Получаю пустую структурную схему, на листе ничего нет.
Расчёт токов абсолютно правильный, посчитаны все сирены и все таблички "Выход".

Вопрос: как в данном случае сделать так, чтобы был правильный расчёт токов и прорисовалась структурная схема?
Если технически потребуется использовать адресный релейный блок С2000-СП2, то как действовать в таком случае?
Какие кабельные журналы отдавать в монтаж?

Спасибо.

#2 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 216 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 04 Август 2014 - 11:50

Все дело в том, что по электропитанию СС, в данный момент не строится. Не написан еще этот функционал.
И правильно делать оповещение по второму варианту.

#3 alexsys74

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 224 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 05 Август 2014 - 13:39

Правильно в пожарной сигнализации систему оповещения подключать через С2000-КПБ (через контролируемые выходы).

#4 ya-vsg

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 49 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 06 Август 2014 - 10:41

Подскажите, как осуществить контроль исправности цепей оповещения в моём случае? у меня 22 таблички "Выход" и 11 сирен "Иволга"

#5 alexsys74

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 224 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Август 2014 - 05:16

А сколько линий оповещения и табло (отдельных кабелей на которые подключаются тало или Иволги?
КПБ имеет 6 контролируемых выхода по 0.5 А на каждом выходе или до 2 А только на одном. Разбиваете все свои Иволги на линии подключения и подключаете согласно характеристик КПБ. Для больших токов нужно использовать блоки контроля линии типа "Гефест". Для этого потребуются дополнительные шлейфы сигнализации.
А рисуется все просто создаете устройство (Гефест) в него создаете типы подключения "Шлейф", "звук", "свет" в табло делаете "свет", в иволге "звук", шлейф подключаете к ППКОП. Только для каждого типа устройств (Табло или Иволга) применяйте свой Гефест, это так на всякий случай чтоб вы к одному гефесту не подключили и табло и иволги.

#6 ya-vsg

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 49 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 07 Август 2014 - 09:29

понял, спасибо