Структурная схема с учетом С2000-СП4

Структурная схема с2000-сп4

Сообщений в теме: 6

#1 jack1986@bk.ru

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 27 Май 2015 - 16:25

Добрый день.

При создании системы управления огнезадерживающими клапанами возникла трудность - размещенные на планировках блоки С2000-СП4 (НВП Болид) никоим образом не хотят отображаться на структурной схеме.
Подскажите, есть ли возможность создать структурную схему с учет размещения на плане блоков С2000-СП4 в автоматическом режиме?
Тип оборудования у данных блок в базе назначен "Модуль пуска".

Заранее спасибо!

#2 проектант

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 75 сообщений

Отправлено 28 Май 2015 - 09:46

Просмотр сообщенияjack1986@bk.ru (27 Май 2015 - 16:25) писал:

При создании системы управления огнезадерживающими клапанами возникла трудность - размещенные на планировках блоки С2000-СП4 (НВП Болид) никоим образом не хотят отображаться на структурной схеме.
Чтобы выводилось в структурную схему надо все подключать через "шлейфы". Если сможете скриншот выложить с типами подключении могу подсказать что неправильно.

#3 jack1986@bk.ru

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Май 2015 - 09:11

Просмотр сообщенияпроектант (28 Май 2015 - 09:46) писал:

Просмотр сообщенияjack1986@bk.ru (27 Май 2015 - 16:25) писал:

При создании системы управления огнезадерживающими клапанами возникла трудность - размещенные на планировках блоки С2000-СП4 (НВП Болид) никоим образом не хотят отображаться на структурной схеме.
Чтобы выводилось в структурную схему надо все подключать через "шлейфы". Если сможете скриншот выложить с типами подключении могу подсказать что неправильно.

Вроде так и сделано - для С2000-КДЛ и С2000-СП4 используется один тип шлейфа. Питание С2000-СП4 сделано отдельно.
Приложил скриншоты свойств оборудования, электротехнической модели и конфигурации структурной схемы

Спасибо!

Прикрепленные файлы



#4 проектант

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 75 сообщений

Отправлено 30 Май 2015 - 11:05

Просмотр сообщенияjack1986@bk.ru (29 Май 2015 - 09:11) писал:

Вроде так и сделано - для С2000-КДЛ и С2000-СП4 используется один тип шлейфа. Питание С2000-СП4 сделано отдельно. Приложил скриншоты свойств оборудования, электротехнической модели и конфигурации структурной схемы Спасибо!
На сколько я понял все как раз в тип шлейфа и упирается. У вас в кдл-е задана информационная линия для подключения к ней дополнительные шлейфы не нужны, в сп4 только задаете емкость и никаких шлейфов. А для подключения нижних устройств уже задаете шлейфы. Я кусок проекта выложу посмотрите и исправите у себя что неправильно тогда думаю у вас все должно автоматически выстраиваться. В проекте кдл с сп4 и клапанами + как из них структурка получается.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  АДУ.rar   871,47К   40 Количество загрузок:


#5 jack1986@bk.ru

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 Июнь 2015 - 09:05

Просмотр сообщенияпроектант (30 Май 2015 - 11:05) писал:

Просмотр сообщенияjack1986@bk.ru (29 Май 2015 - 09:11) писал:

Вроде так и сделано - для С2000-КДЛ и С2000-СП4 используется один тип шлейфа. Питание С2000-СП4 сделано отдельно. Приложил скриншоты свойств оборудования, электротехнической модели и конфигурации структурной схемы Спасибо!
На сколько я понял все как раз в тип шлейфа и упирается. У вас в кдл-е задана информационная линия для подключения к ней дополнительные шлейфы не нужны, в сп4 только задаете емкость и никаких шлейфов. А для подключения нижних устройств уже задаете шлейфы. Я кусок проекта выложу посмотрите и исправите у себя что неправильно тогда думаю у вас все должно автоматически выстраиваться. В проекте кдл с сп4 и клапанами + как из них структурка получается.

Спасибо большое за помощь!
Но, к сожалению, и в Вашем проекте у меня структурная схема не строится. По всей видимости проблема в конфигурации структурной схемы.
Вы версию 6.0 или 6.1 используете?

#6 проектант

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 75 сообщений

Отправлено 01 Июнь 2015 - 09:40

у меня 6,0 х64. В структурной схеме выбираю "по умолчанию" без всяких настроек, должно получиться.

#7 jack1986@bk.ru

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 01 Июнь 2015 - 10:55

Да, именно так получилось
Спасибо огромное!