Перейти к содержимому


Светотехнические расчеты.

Расчет

В теме одно сообщение

#1 masterkey2018

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений

Отправлено 27 Март 2017 - 09:41

Ставлю светильник из родной БД ("Световые технологии") не зависимо от формы светильника (Круглый,вытянутый,квадратный...) при точечном методе расчета освещенности световое пятно (изолинии) всегда отображаются круглой формы, это нормально для данного софта?

#2 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 052 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Март 2017 - 08:56

Просмотр сообщенияmasterkey2018 (27 Март 2017 - 09:41) писал:

Ставлю светильник из родной БД ("Световые технологии") не зависимо от формы светильника (Круглый,вытянутый,квадратный...) при точечном методе расчета освещенности световое пятно (изолинии) всегда отображаются круглой формы, это нормально для данного софта?
Здравствуйте!
"Световое пятно" не зависит от габаритов светильника, а зависит от Кривой Силы Света. Если вы взяли светильник с кругло-симметричной КСС, а потом меняете его форму и габариты, то светораспределение так и останется неизменной круглой формы.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей