Перейти к содержимому


kolymba

Регистрация: 08 июля 2015
Offline Активность: Сегодня, 01:00
-----

Мои сообщения

В теме: ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...

Сегодня, 01:01

ошибка точно есть, но какая-то странная, иногда ее можно избежать... но я еще не понял как... в первом варианте у меня получилось, я вам описал как сделать и благополучно удалил... теперь не получается...экспериментирую дальше (не зачет)... думаю, что разработчики как-то должны отреагировать...

ps вы когда перебиваете типы подключений в БД проекта, проверяйте заодно в свойствах конструктива прибора... потому как не всегда подхватывает и иногда прибор приходится заново переустанавливать...

В теме: Что нужно исправить в ближайшей версии nanoCAD? Список пожеланий...

18 Май 2019 - 00:47

Просмотр сообщенияArtem_R (17 Май 2019 - 15:18) писал:

Просмотр сообщенияkolymba (17 Май 2019 - 05:35) писал:

Тогда еще - Количество листов Текущей группы листов :rolleyes:
эээ .. так есть же "Количество листов Текущей группы"
упс... немного уточню... да, он есть, но для себя не вижу в нем смысла... так как при автоматической нумерации листов, количество листов в Текущей группе будет, а порядок будет неправильный... пока приходится делать три КД для проекта, 1 - основной, для комплекта раб чертежей + 2 для титула, содержания и спеки... пока такой выход для себя нашел
ps совместимость с АС меня не волнует... :blink:

В теме: Что нужно исправить в ближайшей версии nanoCAD? Список пожеланий...

17 Май 2019 - 05:35

Просмотр сообщенияLion2032 (16 Май 2019 - 18:34) писал:

#Подшивки.

Можно в поля подшивок добавить поле:
"Номер текущего листа текущей группы листов"
(с сохранением совместимости подшивок разумеется)

Это пригодится при выдаче стадии П или типового проекта.
Тогда еще - Количество листов Текущей группы листов :rolleyes:

В теме: ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...

17 Май 2019 - 05:16

Просмотр сообщенияOl'ga (15 Май 2019 - 09:37) писал:

Просмотр сообщенияkolymba (15 Май 2019 - 05:31) писал:

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему вы считаете, что ШИК занимает 2 адреса, на сайте Болида на странице извещателя написано

Цитата

До 127 извещателей к "С2000-КДЛ" или "С2000-КДЛ-2И"
?

Я ошиблась, извещатель С2000-СТИК подключается к С2000-КДЛ.

[attachment=12441:С2000-СТИК.png]
Добрый день! Немного поэкспериментировал... идеальный вариант - это чтобы появился параметр, как у ручного извещателя - Количество адресов, но так как этого параметра пока нет, можно сделать следующее: например, у нас есть 3 извещателя и при подключении извещателей картина такая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2), 3 шик (1 адрес = 3). Затем залезаем в конструктив извещателя 2 - Задать адрес вручную = 2-3, в Настройки - Маркировки - Извещатели охранные меняем параметр "Порядковый номер в шлейфе" на "Адрес / Порядковый номер в шлейфе", картина получается такая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2-3), 3 шик (1 адрес = 3). Затем залезаем в Свойства конструктива С2000-КДЛ - выбираем шлейф и в Подключение - Запрещенные адреса ставим 3, картина следующая: 1 - шик (1 адрес = 1), 2 - стик (2 адреса = 2-3), 3 шик (1 адрес = 4). Вариант работает, если не то, пишите, подумаем... :rolleyes:

В теме: ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...

17 Май 2019 - 01:32

Просмотр сообщенияsedanna90 (15 Май 2019 - 12:51) писал:

Просмотр сообщенияkolymba (15 Май 2019 - 06:37) писал:

Просмотр сообщенияsedanna90 (07 Май 2019 - 14:42) писал:

Здравствуйте!
Подключила Э/м замок к С2000-2, ток потребления в деж режиме 300мА, в режиме пожар 0. В расчете тока получаю ток в деж режиме и режиме пожар одинаковый. Почему так, может кто подскажет?Прикрепленный файл 1.bmp
Добрый день! Смотрите, вы не можете просто подключить замок к С2000-2, надо использовать реле С2000-2, а у вас тип элекропитания, не помню, то ли выход, то ли вход (не важно, что написано реле), то есть вам надо создать тип электропитание Реле в приборе С2000-2, потом от РИП подключить реле С2000-2, потом при подключении выбрать С2000-2 и от реле подключить замок и должно получиться :rolleyes:
Добрый день! А у Вас верный ток выдает в таком случае?
У меня вот:
Добрый день! Да, у меня считает все верно, киньте исправленный проект, посмотрю, что не так