#1 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 168 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:26

Почему не удается подключить Бриз от Бриза?
т.е. создать новую ветвь в топологии

#2 mail@phes.ru

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Чита

Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:39

БРИЗ к КДЛ надо подключать

#3 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 168 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:46

Это понятно, само собой
но иногда есть необходимость от бриза подключить еще ветвь с бризами

#4 mail@phes.ru

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Чита

Отправлено 09 Февраль 2018 - 14:49

так ветвь все равно от кдл начинается.. все бризы на этой линии подключать к КДЛ а потом датчики подключить к бризу. у каждого бриза свои датчики

#5 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 256 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Февраль 2018 - 13:16

Просмотр сообщенияflagman (09 Февраль 2018 - 14:26) писал:

Почему не удается подключить Бриз от Бриза?
т.е. создать новую ветвь в топологии
Если это новая ветвь, то нужно подключить к КДЛ оба БРИЗа. Если в ветвь от одного БРИЗа нужно подключить другой БРИЗ, то так сделать не получится.