Перейти к содержимому


Выбор кабеля на выключатель

выключатель подключение

Сообщений в теме: 2

#1 Kyrkyl

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 26 сообщений

Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 11:12

При прокладке кабеля освещения по трассам. Возникла проблема в задании кабеля для выключателя.
Схема: Щит - коробка - коробка - коробка - выключатель. (от коробок подключены светильники).
Почему-то Nanocad считает, что мне необходимо пройти от коробки до коробки 4х жильным кабелем. (в ЭТМ на участке кабеля раскладка жил в кабеле А,А,N,PE)
По логике, будет все работать. И медь будет экономиться.
Но мне необходимо сначала довести до выключателя и с него уже в коробках производить расключение на светильники. Как бы проще купить один 3*1,5. Чем еще 4*1,5.
Как можно поменять порядок подключения не прокладывая новую трассу?

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ЭТМ.png   76,36К   0 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Kyrkyl: 04 Сентябрь 2019 - 11:14


#2 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 642 сообщений

Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 13:02

Самый простой способ: поставить в графе "кол-во кабелей": 2, и заложить 3х1,5
суммарная длина кабеля увеличиться на 7м, но в спецификации это будет максимум 0,5-1% от общего кол-ва кабеля.

#3 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 796 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 17:05

Либо как написал Lion, либо как на скриншоте.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  Image 1.png   54,03К   1 Количество загрузок:






Количество пользователей, читающих эту тему: 1