Перейти к содержимому


kolymba

Регистрация: 08 июля 2015
Offline Активность: Сегодня, 15:07
-----

Мои сообщения

В теме: Подключение КПБ и указателей

Сегодня, 15:07

про клд все просто, если у вас кольцо - то 1 шс, кольцо + информационная линия, если надо 2 ветки - то 1 шс, 2 шс, шина + информационная линия. СКУД на усмотрение...

ps то что у КДЛ есть, можно изменить на что вам нужно)

pss кидать проект можно на я.диск, а ссылку сюда, например) Но вопросы вроде решили, так что - нет необходимости.

В теме: Выноски, маркировка

Сегодня, 14:51

наберите в ком строке, нажмите 0, затем Регенерация и посмотрите эффект)

В теме: Подключение КПБ и указателей

Сегодня, 00:27

Здравствуйте! Надо проверять типы подключений и устройств, чтобы в КПБ и Указателях был одинаковый Тип подключения (Электропитание).

ps если проект кинете - могу посмотреть)

В теме: Выноски, маркировка

Сегодня, 00:17

Здравствуйте! Это неприятность наблюдается только на 8.5... например, в NC Plus 10.0 - исправлено) Что делать? Если шрифты менять не хотите (вывод на печать без проблем), можно использовать textfill значение 0, тогда все увидите (для работы удобно), при печати не забудьте переключить - 1.

В теме: Видео-ролик "Создание дополнительной системы уравнивания потенциалов"

Вчера, 08:07

а попробуйте на я.диск, а сюда ссылку!?