Перейти к содержимому


Гидравлический расчет


Сообщений в теме: 47

#21 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 16 Апрель 2015 - 10:35

Ну во первых на 25 ставится 1 дюймовый кран, а 3/4 на 20. И не очень понятно причем тут металлопластик.

#22 forgeprojects

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 43 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:21

а на 15 какой кран ставиться?

#23 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:25

1/2' ДУ 15мм
3/4' ДУ 20мм
1' ДУ 25мм
1 1/4' ДУ 32мм
1 1/2' ДУ 40мм
2' ДУ 50мм
2 1/2' ДУ 65мм
3' ДУ 80мм
4' ДУ 100мм

#24 forgeprojects

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 43 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2015 - 14:59

на металлопластиковую трубу 16х2,0 мм какой кран можно поставить?

#25 forgeprojects

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 43 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:01

1\2 края трубы подтесать

#26 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 16 Апрель 2015 - 15:47

Да ))))

#27 forgeprojects

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 43 сообщений

Отправлено 16 Апрель 2015 - 16:49

еще один момент...вообщем взял трубу 20мм (Т1) и к этой трубе подвел батарею через трубу 15 мм. но на чертеже не отображаются уголок, муфта , фильтр и т.д.как мне сделать так чтобы они отображались на чертеже и в спецификации?
заказчик просто попался привереда.

#28 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Апрель 2015 - 10:13

Фитингов, муфт и фильтров у нас пока нет. ((( Работаем в данном направлении.

#29 forgeprojects

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 43 сообщений

Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:25

а можно ли фитинги, муфт и фильтры создать самому в УГО?

#30 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Апрель 2015 - 11:30

Создать то Вы сможете в УГО, а вот в БД нет таблиц.

#31 forgeprojects

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 43 сообщений

Отправлено 17 Апрель 2015 - 12:10

жаль(

#32 Сергий

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Июнь 2015 - 13:45

Андреевский...."Отопление". Классика жанра.

#33 Сергий

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Июнь 2015 - 13:59

Просмотр сообщенияUBL (13 Апрель 2015 - 10:24) писал:

Добрый день. Громе гидравлики, Вам нужно знать тепло потери вашего помещения(здания). А вот когда Вы будете знать потери тогда можно будет и подобрать котел.

Просмотр сообщенияforgeprojects (13 Апрель 2015 - 10:09) писал:

Здравствуйте!

подскажите как выбрать котел? помещение 500 кв. м (офисное здание) в программе нанокад отопление всё сделал. получил гидравлический расчет, но не знаю как мне выбрать котел. по каким параметрам?



Если почитать ветку, то идеальная программа Нанокад. Не зная теплопотерь можно даже гидравлический расчет сделать и диаметры труб подобрать! ! ! Куда там Архикаду с Автокадом. Даже не пиратским. Не злобствую. Но как-то мысли пришли. Извините, если задел кого.

Сообщение отредактировал Сергий: 17 Июнь 2015 - 14:44


#34 Oberon-1158

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 07 Июль 2016 - 20:25

Прошу прощения, но никак не получается радиаторы подключить. можа кака Приблуда есть для подключения прибора, установленного на высоте от пола250мм (Rifar monolit 500) с правой боковой без байпаса к трассе горизонтальной при высоте прокладки ее 25мм от 0мм.

Спасибо заранее.

С уважением, Алексей.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  План.dwg   392,05К   2 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Oberon-1158: 07 Июль 2016 - 20:28


#35 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Июль 2016 - 00:18

Просмотр сообщенияOberon-1158 (07 Июль 2016 - 20:25) писал:

Прошу прощения, но никак не получается радиаторы подключить. можа кака Приблуда есть для подключения прибора, установленного на высоте от пола250мм (Rifar monolit 500) с правой боковой без байпаса к трассе горизонтальной при высоте прокладки ее 25мм от 0мм.

Спасибо заранее.

С уважением, Алексей.
Здравствуйте!
Что бы можно было посмотреть в чем причина, необходим весь проект. Перед отправкой удалите все данные из папки backup в проекте и потом сделайте архив.

#36 Oberon-1158

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 08 Июль 2016 - 10:17

Просмотр сообщенияUBL (08 Июль 2016 - 00:18) писал:

Просмотр сообщенияOberon-1158 (07 Июль 2016 - 20:25) писал:

Прошу прощения, но никак не получается радиаторы подключить. можа кака Приблуда есть для подключения прибора, установленного на высоте от пола250мм (Rifar monolit 500) с правой боковой без байпаса к трассе горизонтальной при высоте прокладки ее 25мм от 0мм.

Спасибо заранее.

С уважением, Алексей.
Здравствуйте!
Что бы можно было посмотреть в чем причина, необходим весь проект. Перед отправкой удалите все данные из папки backup в проекте и потом сделайте архив.

Прикрепленные файлы



#37 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Июль 2016 - 14:12

Добрый день!
Я поправил вам проект. Я сделал вам два варианта подключения. Один из вариантов без использования стояков, вы его сразу увидите. Если вам так не подойдет, то сделает как остальные. Я поправил вам трубы. У вас трубы медные, а в расчетах используется пластик. Если нужен был пластик, то поменяете назад. Скорость движения теплоносителя поставил 0.7 в место 1.2.

Прикрепленные файлы



#38 Sasha-1

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 09 Февраль 2017 - 15:45

Добрый день.
Подскажите пожалуйста,сделал расчет системы отопления,но когда захожу в мастер .... не выдает спецификацию этажей и приборов,только таблицу по гидравлическому расчету.

#39 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 366 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Февраль 2017 - 17:22

Добрый день! А вначале команду Обновить спецификацию нажимали? В разделе спецификация.

#40 Sasha-1

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений

Отправлено 10 Февраль 2017 - 12:10

Добрый день.
Спасибо,все нашел.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1