Просмотр сообщенияmail@phes.ru (08 Ноябрь 2018 - 12:40) писал:

Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Ноябрь 2018 - 12:20) писал:

Коллеги! Программе все равно, как передает сигнал извещатель на прибор, или как прибор опрашивает извещатели. Программе важна адресность. Если система неадресная, то и надо делать шлейфы и устройства к ним подключаемые неадресными, не обращая внимания на название адресности. адресно-аналоговый тип введен только для установки одного извещателя в помещении, если это допускается ТЗ.
Не понял я Вашего комментария. Про адресность никто и не спорит, но проложить кабельную линию разными кабелями в программе невозможно... Даже через распредкоробки...
Речь шла про адресность, и написал, как нужно относится к адресам.
Про возможность подключения - все возможно. См. проект в помещении 103. Если нужно в одном кабеле несколько линий, тоже возможно.

Прикрепленные файлы



#422 mail@phes.ru

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Чита

Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 14:42

Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Ноябрь 2018 - 13:45) писал:

Просмотр сообщенияmail@phes.ru (08 Ноябрь 2018 - 12:40) писал:

Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Ноябрь 2018 - 12:20) писал:

Коллеги! Программе все равно, как передает сигнал извещатель на прибор, или как прибор опрашивает извещатели. Программе важна адресность. Если система неадресная, то и надо делать шлейфы и устройства к ним подключаемые неадресными, не обращая внимания на название адресности. адресно-аналоговый тип введен только для установки одного извещателя в помещении, если это допускается ТЗ.
Не понял я Вашего комментария. Про адресность никто и не спорит, но проложить кабельную линию разными кабелями в программе невозможно... Даже через распредкоробки...
Речь шла про адресность, и написал, как нужно относится к адресам.
Про возможность подключения - все возможно. См. проект в помещении 103. Если нужно в одном кабеле несколько линий, тоже возможно.
А почему-то менеджер не может открыть. Говорит, что создано в более новой версии....?

#423 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 295 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 21:04

Просмотр сообщенияmail@phes.ru (08 Ноябрь 2018 - 14:42) писал:

А почему-то менеджер не может открыть. Говорит, что создано в более новой версии....?
Да, забыл, делал в 10.0.
Прикрепленный файл  2018-11-08_21-06-41.jpg   94,1К   1 Количество загрузок:

#424 mail@phes.ru

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Чита

Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 02:25

Просмотр сообщенияБадаев Максим (08 Ноябрь 2018 - 21:04) писал:

Просмотр сообщенияmail@phes.ru (08 Ноябрь 2018 - 14:42) писал:

А почему-то менеджер не может открыть. Говорит, что создано в более новой версии....?
Да, забыл, делал в 10.0.
Прикрепленный файл  2018-11-08_21-06-41.jpg   94,1К   1 Количество загрузок:
А получится от прибора пустить 16х0,5 магистраль, а к ней 2х0,5 от датчиков из кабинетов в коридор? Научили бы....

#425 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 295 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:33

Просмотр сообщенияmail@phes.ru (09 Ноябрь 2018 - 02:25) писал:

А получится от прибора пустить 16х0,5 магистраль, а к ней 2х0,5 от датчиков из кабинетов в коридор? Научили бы....
Да, получится. В выходные постараюсь видео записать, как это делается.

#426 sokave

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 53 сообщений

Отправлено 09 Ноябрь 2018 - 12:46

Просмотр сообщенияБадаев Максим (09 Ноябрь 2018 - 12:33) писал:

Да, получится. В выходные постараюсь видео записать, как это делается.