Добрый день, коллеги.
Поделитесь опытом, кто и как считает нагрузки в следующих случаях: есть здание II категория электроснабжения. В нём стоит АВР для части нагрузок (авар. освещение, противопожарные насосы, дымоудаление)
На вводе я ставлю вводной щит ВУ. С верхних клемм запитываю шкаф АВР. Оба щита с 2 вводами.
Обоим щитам прописал что это ввод. Пусть будет ввод в общественное здание.
Где посмотреть нагрузку на вводах от ТП?
У АВР нагрузка следующая - аварийное освещение и противопожарная нагрузка (свойства - силовое оборудование, Кс=1, на вводе не учитывать)
Если по секциям шин ВУ нагрузку знаю как посмотреть, то как посмотреть нагрузку ВУ+АВР? Ставил еще один щит "РУ-0,4 ТП" - имитация РУ подстанции, но почему-то у меня он считал противопожарную нагрузку суммарно с рабочей. Или в свойствах надо что-то менять.
Можно ли посмотреть без установки дополнительного щита РУ-0,4 кВ?
Правильно ли я понял, что нагрузка АВР перекидывается программой на менее загруженные секции шин?

Может сумбурно как то, голову сломал уже.
Поделитесь опытом кто как считает.

#2 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 28 Август 2018 - 16:24

http://forum.nanocad...indpost&p=50812
возможно поможет, хотя сейчас внимательней вопросы прочитал скорей всего нет ), т.к. вывод этих параметров работает только если комплексное РУ, т.е. панель I категории и панель ППУ входят в РУ как панели, а не как отдельный щит от РУ. Мы применяем комплексное РУ поэтому с Вашей ситуацией не сталкивались (.

Сообщение отредактировал sh84: 28 Август 2018 - 16:34


#3 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 732 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 28 Август 2018 - 19:16

Просмотр сообщенияsh84 (28 Август 2018 - 16:24) писал:

т.е. панель I категории и панель ППУ входят в РУ как панели, а не как отдельный щит от РУ. Мы применяем комплексное РУ поэтому с Вашей

хм...надо попробовать. Никогда не понимал, для чего эта функция - комплексное РУ. Может действительно поможет

#4 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 470 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Август 2018 - 13:35

Цитата

Можно ли посмотреть без установки дополнительного щита РУ-0,4 кВ?
Нет.

#5 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 732 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 29 Август 2018 - 13:36

Просмотр сообщенияsh84 (28 Август 2018 - 16:24) писал:

Мы применяем комплексное РУ поэтому с Вашей ситуацией не сталкивались (.

Можете подсказать, как выполняете подключение и объединение в комплексное РУ?
У меня вводная панель, там я ставлю 2 ввода и секционирование.
И две распределительные панели. Когда объединяю ВУ-РУ1-РУ2 чет фигня получается. Вся нагрузка садится на ввод 2.
И как это потом вообще объединить с панелью АВР и шкафом ППУ?
И как считает кабели внутри ВРУ (ВУ-РУ, ВУ-РУ, АВР-ППУ)?

#6 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 470 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Август 2018 - 13:36

Цитата

Правильно ли я понял, что нагрузка АВР перекидывается программой на менее загруженные секции шин?
Программа сама ничего не перекидывает.

#7 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 470 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 29 Август 2018 - 13:38

Цитата

И две распределительные панели. Когда объединяю ВУ-РУ1-РУ2 чет фигня получается. Вся нагрузка садится на ввод 2.
При создании комплексного РУ первой выделяйте одну из распределительных панелей, затем вводную, затем вторую распределительную.

#8 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 732 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 29 Август 2018 - 13:38

Просмотр сообщенияЭлектрик (29 Август 2018 - 13:36) писал:

Цитата

Правильно ли я понял, что нагрузка АВР перекидывается программой на менее загруженные секции шин?
Программа сама ничего не перекидывает.

тогда где учитывается нагрузка от шкафов с 2 вводами? на вводе 1?
К примеру, шкаф управления пожарными насосами - 2 ввода, основной и резервный. Где учитывается нагрузка?

Сообщение отредактировал Ingvarr_: 29 Август 2018 - 13:47