Перейти к содержимому


Подскажите УГО блок коммутации

УГО блок коммутации

Сообщений в теме: 12

#1 IvanMoscow

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 12:53

Добрый день, не пойму где в нанокаде блок коммутации? под какое УГО попадает это устройство?

Например "ШКАФ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ШПС" болида идет комплектом с БК. Как это правильно собрать в проект? т.к. у болида этот шкаф как отдельное устройство считается, но в базе данных оборудования отсутствует

Сообщение отредактировал IvanMoscow: 08 Октябрь 2018 - 12:59


#2 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 14:01

Здравствуйте! Блоки защитные коммутационные (БЗК) в БД Болида находятся в разделе Сетевые устройства

#3 koval.ruslan

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 14:10

А ШПС в разделе РИПов. И если необходимо уникальное устройство, то его всегда можно добавить в базу самостоятельно и сделать для него желаемое УГО.

#4 IvanMoscow

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 14:57

Ищу вот это устройство. Либо как к нему подключиться, когда "оно" часть шкафа

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  БК.jpg   64,8К   1 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал IvanMoscow: 08 Октябрь 2018 - 14:58


#5 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 15:11

Вам оно вообще для чего? Так как это часть цепи питания, в схеме участвовать не будет... а если в спеке чтобы было - просто в шкаф добавьте... по питанию - через РИП все запитайте!?

Если вы имеете в виду, что указывая ШПС, в спеке вы автоматом покупаете БЗК - не добавляйте БЗК в шкаф

#6 koval.ruslan

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 15:26

Просмотр сообщенияIvanMoscow (08 Октябрь 2018 - 14:57) писал:

Ищу вот это устройство. Либо как к нему подключиться, когда "оно" часть шкафа
БК поставляется в комплекте с ШПС. Его входы/выходы на рисунке.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  ШПС.JPG   175,05К   0 Количество загрузок:


#7 IvanMoscow

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 15:52

Просмотр сообщенияkoval.ruslan (08 Октябрь 2018 - 15:26) писал:

Просмотр сообщенияIvanMoscow (08 Октябрь 2018 - 14:57) писал:

Ищу вот это устройство. Либо как к нему подключиться, когда "оно" часть шкафа
БК поставляется в комплекте с ШПС. Его входы/выходы на рисунке.
Ага, так это всё таки они... Спасибо.

Мне Требуется подключить КПБ к КДЛ через данный блок коммутации, т.к. напрямую не хватит ёмкости. (это первый мой проект на болиде и первый проект в нанокаде ОПС)

И немного по другой теме вопрос:
Мне требуется подключить адресное световое табло "выход" к КДЛ, но одного КДЛ на всё не хватит, поэтому подключаю через АР8, только у АР8 подключение ШС(КЦ), а у световых табло ШС(КДЛ), что по сути одно и то же... я так полагаю мне надо в ручную у АР добавить/заменить шлейф КЦ на КДЛ? что бы программа подключала корректно?

#8 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 693 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 16:02

а что значит не хватит одного КДЛ, адресная метка ведь не добавит вам больше адресов (чем 127), мало того, АР предназначена для подключения неадресных устройств!?

#9 IvanMoscow

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 16:28

Просмотр сообщенияkolymba (08 Октябрь 2018 - 16:02) писал:

а что значит не хватит одного КДЛ, адресная метка ведь не добавит вам больше адресов (чем 127), мало того, АР предназначена для подключения неадресных устройств!?
Адресный расширитель предназначен для подключения не адресных устройств? Хм, вот теперь мне стало сложнее сообразить, т.к. другие люди сказали мне совсем наоборот...

У одного кдл только два "разъема" ДПЛС, следовательно можно подключить только два шлейфа адресных устройств. А мне двух не хватит. Отсюда вопрос, как мне эти два расширить, что бы хватило на всех?, да так, что бы не ставить отдельный КДЛ

Просмотр сообщенияkoval.ruslan (08 Октябрь 2018 - 15:26) писал:

БК поставляется в комплекте с ШПС. Его входы/выходы на рисунке.
Это питание, а 485 как подключить?

Кстати, почему-то у Маяк-12/24К вообще нет в базе интерфейсов подключения...

Сообщение отредактировал IvanMoscow: 08 Октябрь 2018 - 16:34


#10 koval.ruslan

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 16:34

Просмотр сообщенияIvanMoscow (08 Октябрь 2018 - 16:28) писал:

А мне двух не хватит
Разветвить ДПЛС до древовидной топологии через БРИЗы

#11 IvanMoscow

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 16:42

Просмотр сообщенияkoval.ruslan (08 Октябрь 2018 - 16:34) писал:

Просмотр сообщенияIvanMoscow (08 Октябрь 2018 - 16:28) писал:

А мне двух не хватит
Разветвить ДПЛС до древовидной топологии через БРИЗы
Точно!... вот жеж в четверг это дело изучал и совсем о нём забыл, когда посоветовали АР использовать...
Только как его подключать? в нанокаде

#12 koval.ruslan

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 17:01

Просмотр сообщенияIvanMoscow (08 Октябрь 2018 - 16:42) писал:

Только как его подключать? в нанокаде
Создать в БРИЗе отходящую группу контактов, дальше как обычно. В одном из вебинаров показывали это.

Прикрепленные файлы

  • Прикрепленный файл  бриз.JPG   100,53К   4 Количество загрузок:


#13 IvanMoscow

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 08 Октябрь 2018 - 17:35

Просмотр сообщенияkoval.ruslan (08 Октябрь 2018 - 17:01) писал:

Создать в БРИЗе отходящую группу контактов, дальше как обычно. В одном из вебинаров показывали это.
Без вебинара не особо понятно, но спасибо, поищу вебинар на тему. (хотя судя по изображению, просто добавляю отходящие группы и подключаю все устройства к КДЛ, а бриз сам разделит как надо, только надо правильно установить на схеме бриз, что-бы через него соединение прошло)

Меня сейчас вообще обрадовали, нужно сделать оповещение не отдельными шлейфами, а врезаться в шлейфы(кроме свето-звукового), выполняемые другим подрядчиком, при этом без информации об этих шлейфах...

Спасибо за помощь, продолжу потреблять знания завтра.