Перейти к содержимому


расчет тока пожарной сигнализации


Сообщений в теме: 3

#1 forgeprojects

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 66 сообщений

Отправлено 09 Апрель 2015 - 13:31

Подскажите как сделать так чтобы отобразилось в менеджере проектов таблица расчет токов? какие параметры задать и где именно? в инструкции не написано

#2 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 273 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Апрель 2015 - 17:06

Смотрим вебинары http://forum.nanocad...p?showforum=145

#3 mail@phes.ru

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Чита

Отправлено 08 Март 2018 - 11:20

Подскажите, что делаю не правильно? В расчете токов по РИП 8 отображается вообще все что от него питается, а в других РИП этого не показывает. Все оборудование подключено аналогично . Спасибо.

Прикрепленные файлы



#4 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 652 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 08 Март 2018 - 23:32

Тут не то чтобы неправильно... в ОПС есть возможность либо учитывать - Расчет тока потребления по мин. нагрузке, либо округлять - Расчет тока потребления по макс. нагрузке. Посмотрите КДЛ, который к этому РИПу подключен)