потери давления на терморегуляторе


Сообщений в теме: 4

#1 santexnik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 18:37

Помогите разобраться. Не совсем понимаю, как посчитать потери давления на термостатическом регуляторе. Допустим, у меня производителем дан kv= 3,1 м3/ч, то есть я так понимаю, при этом расходе перепад давлений будет 1 бар. То есть это максимальный расход, который может пройти через регулятор?
Если у меня радиатор на 1000 Вт, перепад температур между подачей и обраткой 20 градусов, соответсвенно массовый расход 1000/1,163*20=42,99 кг/ч, разделим на плотность, получим объёмный расход 0,04 м3/ч. Откуда тогда в регуляторе возьмётся расход 3,1 м3/ч, если при мощности 1000 Вт, в радиаторе расход 0,04 м3/ч?

Как теперь определить потери давления? Правильно ли будет использовать формулу P=(расход/kvs)^2? Если так, то потери давления на регуляторе всего лишь 16,6 Па. Это нормально?

И второй вопрос. Как и самое главное ЗАЧЕМ выбирать преднастройку при проектировании? Ведь всё равно в процессе эксплуатации она будет 1000 раз меняться при изменении температуры на улице. Когда делаешь гидравлический расчёт, при каком режиме регулятора мощность берётся? Максимальная? Тогда опять же вопрос, при чём здесь максимальный расход терморегулятора kv= 3,1 м3/ч? Как он может быть 3,1 м3/ч, когда через радиатор максимально протекает 0,04 м3/ч? Запутался в этом моменте. Прошу доступно объяснить!

#2 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 474 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 12:20

Просмотр сообщенияsantexnik (02 Сентябрь 2018 - 18:37) писал:

Помогите разобраться. Не совсем понимаю, как посчитать потери давления на термостатическом регуляторе. Допустим, у меня производителем дан kv= 3,1 м3/ч, то есть я так понимаю, при этом расходе перепад давлений будет 1 бар. То есть это максимальный расход, который может пройти через регулятор?
Если у меня радиатор на 1000 Вт, перепад температур между подачей и обраткой 20 градусов, соответсвенно массовый расход 1000/1,163*20=42,99 кг/ч, разделим на плотность, получим объёмный расход 0,04 м3/ч. Откуда тогда в регуляторе возьмётся расход 3,1 м3/ч, если при мощности 1000 Вт, в радиаторе расход 0,04 м3/ч?

Как теперь определить потери давления? Правильно ли будет использовать формулу P=(расход/kvs)^2? Если так, то потери давления на регуляторе всего лишь 16,6 Па. Это нормально?

И второй вопрос. Как и самое главное ЗАЧЕМ выбирать преднастройку при проектировании? Ведь всё равно в процессе эксплуатации она будет 1000 раз меняться при изменении температуры на улице. Когда делаешь гидравлический расчёт, при каком режиме регулятора мощность берётся? Максимальная? Тогда опять же вопрос, при чём здесь максимальный расход терморегулятора kv= 3,1 м3/ч? Как он может быть 3,1 м3/ч, когда через радиатор максимально протекает 0,04 м3/ч? Запутался в этом моменте. Прошу доступно объяснить!
Добрый день!
Для любой отопительной системы предполагается проведение настроек. Это необходимо для того, что бы параметры на отдельных участках были приближены к расчетным. Что позволяет добиться эффективной работы системы. Для этого нам и нужна преднастройка. Любая отопительная система предполагает проведение балансировки. Зачем это нужно думаю писать не нужно?
Максимальный расход необходим. По нему программа понимает подходит данный клапан или терморегулятор. Какое максимальное количество теплоносителя сможет пропустить через себя. И если количество теплоносителя будет больше, то прибор не подойдет, если меньше то не сможет регулировать.
Терморегуляторы устанавливаются только с автоматическими балансировочными клапанами. И вы хоть 10000 раз изменить настройки, все ваши действия будет компенсировать клапан на стояке.

#3 Fogel

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 244 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Челябинск
  • Интересы:Моделирование (трехмерка и натура, картон), рисование, программирование. Если за это ещё и платят, так и вовсе прекрасно

Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 06:38

На то он и термостатический - минимальное сопротивление/максимальный расход при _полностью_открытом_ регуляторе даётся, а так (от модели) он может и полностью перекрыть сечение и сопротивление, разумеется, вырастет бесконечно

#4 santexnik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 10:48

Спасибо большое за ответы!
Я так понимаю все эти преднастройки клапанов сейчас считаются через программы. Какие можете посоветовать?

#5 UBL

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 474 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 10:54

Ну если вы на форуме nanoCAD и в разделе nanoCAD Отопление, то конечно nanoCAD Отопление. В программе реализован специальный отчет Настройка арматуры. В данный отчет включается информация по всей балансировочной арматуре, используемой в модели: номер стояка, его тип, в каком помещении располагается. Кроме того, приводятся все данные, необходимые для настройки.