Перейти к содержимому


Устройства СКУД


Сообщений в теме: 5

#1 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 08 Октябрь 2019 - 20:23

Добрый день!
Непонятно почему когда создаешь устройства в разделе СКУД (типа контроллера Z5R) с подключением к замкам, считывателям, кабель не появляется в трассе, подключить можно а кабеля нет и каб. журнале тоже.

#2 lnxdx

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 08 Октябрь 2019 - 20:49

Просмотр сообщенияflagman (08 Октябрь 2019 - 20:23) писал:

Добрый день!
Непонятно почему когда создаешь устройства в разделе СКУД (типа контроллера Z5R) с подключением к замкам, считывателям, кабель не появляется в трассе, подключить можно а кабеля нет и каб. журнале тоже.
Так сложно понять, загрузите пример.. СКУД делал, все появлялось
Si vis pacema, para bellum..

#3 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 341 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 10 Октябрь 2019 - 16:16

Просмотр сообщенияflagman (08 Октябрь 2019 - 20:23) писал:

Добрый день! Непонятно почему когда создаешь устройства в разделе СКУД (типа контроллера Z5R) с подключением к замкам, считывателям, кабель не появляется в трассе, подключить можно а кабеля нет и каб. журнале тоже.
На питание нужно смотреть, питание по шлейфу Да/Нет.

#4 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 10 Октябрь 2019 - 17:25

Просмотр сообщенияБадаев Максим (10 Октябрь 2019 - 16:16) писал:

Просмотр сообщенияflagman (08 Октябрь 2019 - 20:23) писал:

Добрый день! Непонятно почему когда создаешь устройства в разделе СКУД (типа контроллера Z5R) с подключением к замкам, считывателям, кабель не появляется в трассе, подключить можно а кабеля нет и каб. журнале тоже.
На питание нужно смотреть, питание по шлейфу Да/Нет.
Пробовал менять не помогает

#5 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 225 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 10 Октябрь 2019 - 17:29

Уточняю свои действия:
1) Создаю в разделе СКУД устройство - контроллер, соответственно новое УГО для него
2) Размещаю его на плане
3) Размещаю на плане считыватели
4) От устройства (контроллера) выполняю подключение к шлейфам, далее всплывает окошко выбора кабеля, выбираю
5) В трассе кабеля нет - все точки соед трассы корректны

#6 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 341 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 10 Октябрь 2019 - 18:40

Просмотр сообщенияflagman (10 Октябрь 2019 - 17:29) писал:

Уточняю свои действия:
1) Создаю в разделе СКУД устройство - контроллер, соответственно новое УГО для него
2) Размещаю его на плане
3) Размещаю на плане считыватели
4) От устройства (контроллера) выполняю подключение к шлейфам, далее всплывает окошко выбора кабеля, выбираю
5) В трассе кабеля нет - все точки соед трассы корректны
Проект поможет разобраться.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1