Перейти к содержимому


ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...


Сообщений в теме: 389

#381 Chip

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 15 Октябрь 2018 - 15:01

Просмотр сообщенияsokave (15 Октябрь 2018 - 14:51) писал:

Просмотр сообщенияChip (15 Октябрь 2018 - 14:31) писал:

Если вообще все фитинги в чертеже не нужны, то выделить один из них - ПКМ - Выбрать похожие объекты - Удалить.
вот в том то и дело ,что на чертеже ян иодного не вижу, а в спецификации куча соединений на стык
А соединения на стык на трассе не показываются, они сидят в конфигурации кабель-канала в базе данных. Нужно их удалить оттуда )

#382 sokave

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 30 сообщений

Отправлено 15 Октябрь 2018 - 15:21

Просмотр сообщенияChip (15 Октябрь 2018 - 15:01) писал:

А соединения на стык на трассе не показываются, они сидят в конфигурации кабель-канала в базе данных. Нужно их удалить оттуда )
что то я не нашел где это - саморезы для крепления в конфигурации нашел, а соединений на стык не нашел :(

А все, нашел, все разобрался , спасибо !!!

Сообщение отредактировал sokave: 15 Октябрь 2018 - 15:26


#383 sokave

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 30 сообщений

Отправлено 20 Октябрь 2018 - 22:59

Добрый день
подскажите как подключать правильно по питанию и шлейфу неадресные охранные датчики с питанием , например фотон-9 к сигналу 20 ? спасибо

#384 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 662 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 21 Октябрь 2018 - 01:26

Здравствуйте! Подключайте как обычно, но 4-х жильным кабелем. В структурке и схеме соединений придется "ручками" дорисовать питание.

#385 sokave

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 30 сообщений

Отправлено 21 Октябрь 2018 - 18:39

не очень понял -"как обычно" - у датчика есть вход шлейф и вход питание:
1. четырехжильным кабелем не подключается, т.к. не воспринимаются разные жилы, в противном случае у меня считается кабеля в 2 раза больше
2. если подключать 2-х жильным кабелем только шлейф, не считается питание, если питание, то не маркируется шлейф, как тогда ?
не понимаю

#386 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 662 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено Вчера, 08:15

4-х жильным кабелем подключайте, чтобы кабель считался и только в шлейф. Чтобы считалось питание - Питание по шлейфу.

#387 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 662 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено Вчера, 08:20

не... что-то не то сказал... надо через коробку пробовать

#388 Chip

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 57 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено Вчера, 09:01

Просмотр сообщенияkolymba (22 Октябрь 2018 - 08:20) писал:

не... что-то не то сказал... надо через коробку пробовать
Почему что-то не то? По-моему правильно всё.

#389 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 662 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено Вчера, 09:04

если питание по шлейфу поставить, фотоны будут привязаны к сигналу, а sokave, я так понимаю, надо чтобы все красиво было)

#390 sokave

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 30 сообщений

Отправлено Вчера, 09:13

Просмотр сообщенияkolymba (22 Октябрь 2018 - 09:04) писал:

если питание по шлейфу поставить, фотоны будут привязаны к сигналу, а sokave, я так понимаю, надо чтобы все красиво было)
да, хочу чтобы було красиво ! :) а почему нет ?
как например, подключить сирены и таблички на 4-х жильный кабель ?
в моем понимании это не такая уж сверхьестественная задача для такого ПО
и кстати, охранный датчик если сделать с пиатнием по шлейфу счиатется в расчете рип неправильно,. при условии, что ППК и датчики на разных БП сидят

Сообщение отредактировал sokave: Вчера, 17:55






Количество пользователей, читающих эту тему: 2

0 пользователей, 2 гостей, 0 скрытых пользователей