Перейти к содержимому


Не создается структурная схема РУБЕЖ


Сообщений в теме: 10

#1 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 16:52

Добрый день всем!
Выполняю проект ПТ, на модулях МПТ-1 R3 в автономном режиме работы,
т.е. извещатели и оповещатели подключаются напрямую к МПТ-1
Структурная схема пуста...
Если в схеме добавить ППКОП и к АЛС подключить МПТ-1,
то в структурной схеме только ППКОП и МПТ-1, а всея обвязка МПТ-1 не отображается.

#2 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 200 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 18:09

Просмотр сообщенияflagman (22 Сентябрь 2017 - 16:52) писал:

Добрый день всем!
Выполняю проект ПТ, на модулях МПТ-1 R3 в автономном режиме работы,
т.е. извещатели и оповещатели подключаются напрямую к МПТ-1
Структурная схема пуста...
Если в схеме добавить ППКОП и к АЛС подключить МПТ-1,
то в структурной схеме только ППКОП и МПТ-1, а всея обвязка МПТ-1 не отображается.
Проект нужно смотреть.

#3 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 20:00

Отправил Вам в личку, спасибо.

#4 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 16:52

Добрый день Максим! отправляю вам структурную схему ПТ с оборудованием Рубеж,
в котором не создается структурная схема. Посмотрите пожалуйста.
https://yadi.sk/d/lnJjwJZy3N9aUM

С уважением, Алексей

#5 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 304 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 09:59

Прошу прощения, что вмешиваюсь. Первое что бросается в глаза: 1) У вас МПТ-1 в БД - как исполнительное устройство (думал, что формирование структурной схемы - за счет ППК или Сетевых устройств); 2) Если посмотреть шлейфы МПТ-1 - нет заданных типов устройств (благодаря чему также формируется структурная схема)...

#6 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 10:00

Хм, возможно, просто база у Рубежа так составлена))) как быть чтоб не переделывать проект?

#7 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 304 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 13:48

если вас все устраивает, кроме структурной схемы, может руками начертить? а вообще, на перспективу, лучше разобраться, как формируется схема)
P.S. БД составляли производители, а не пользователи (и все равно всем не угодить)) Хорошо, что такая есть)

#8 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 16:02

Можно, но уже стало интересно, каким образом можно МПТ-1 перенести в разряд сетевых устройств чтоб структурка начертилась?

#9 Бадаев Максим

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 1 200 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 18:51

Просмотр сообщенияflagman (23 Сентябрь 2017 - 16:52) писал:

Добрый день Максим! отправляю вам структурную схему ПТ с оборудованием Рубеж,
в котором не создается структурная схема. Посмотрите пожалуйста.
https://yadi.sk/d/lnJjwJZy3N9aUM

С уважением, Алексей
Проблема в проекте в том, что для шлейфов не назначены типы устройств для подключения.

#10 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 304 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 03:03

Просмотр сообщенияflagman (25 Сентябрь 2017 - 16:02) писал:

Можно, но уже стало интересно, каким образом можно МПТ-1 перенести в разряд сетевых устройств чтоб структурка начертилась?
Перенести не получится, только создать. И про типы устройств для шлейфов не забудьте)

#11 flagman

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 110 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Сочи/Тюмень
  • Интересы:Электроника, проектирование систем связи, безопасности. ~/FreeBSD

Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 09:02

Цитата

Проблема в проекте в том, что для шлейфов не назначены типы устройств для подключения.
Назначил но не помогает, в итоге создал в БД новый МПТ-1 в сетевых устройствах и все заработало!





Количество пользователей, читающих эту тему: 1