Просмотр сообщенияЭлектрик (31 Октябрь 2018 - 16:10) писал:

Цитата

Если в ГХ пишу, что дымоудаление относится к "пожаротушению" то тоже самое по наиболее нагрженному эл приемнику.
А что в этом варианте неправильно?
Согласно СП.256.1325800.2016, п. 7.2.11 "Мощность электроприемников противопожарных устройств, резервных электродвигателей и уборочных механизмов следует учитывать только в части рекомендаций 7.1.9.", п. 7.1.9 "Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников.
Для расчета линий питания одновременно работающих электроприемников противопожарных устройств Кс принимается равным 1. При этом следует учитывать одновременную работу вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, расположенных только в одной секции".


А когда ставишь ГХ пожаротушение, то программа не учитывает эти данные для расчета кабеля и автомата. Мы делаем свое ГХ, ставим Кс=1 и неучитывать на вводе, тогда все нормально получается.

В теме: Осваиваю nanoCAD Электро

31 Октябрь 2018 - 14:34

Просмотр сообщенияДамир Крылов (31 Октябрь 2018 - 14:02) писал:

Добрый день. Объясните пожалуйста, что характеризует вкладка "раскладка" в электротехнической модели? я так понимаю С.С.С.N.РЕ это фаза С, фаза С, фаза С, N рабочий ноль, PE заземление. А почему 3 буквы С? Это означает что я должен выбирать пятижильный кабель?
Если это освещение и обычный выключатель, что вы что то намудрили с соединением поэтому у Вас и вылезло 3 фазных провода.

В теме: Бета-версия nanoCAD Электро 10.0

19 Октябрь 2018 - 14:23

Обратили внимание что при открытии чертежа (nanoCAD не запущен), запускается nanoCAD Электро, но без панели Электро, если запустить сначало программу то панель есть, ленточный интерфейс. При классическом интерфейсе все хорошо, но при переключении в ленточный панель не появляется )))).

В теме: Наброс )))))

19 Октябрь 2018 - 13:35

Просмотр сообщенияAndrey_ka (17 Октябрь 2018 - 19:05) писал:

Просмотр сообщенияsh84 (17 Октябрь 2018 - 18:01) писал:

А это уже зависит от того на что ссылка в расчете, кабель по ГОСТ или кабель определенной фирмы.
А выпускаемые промышленностью кабели разве не должны соответствовать ГОСТу (китайские не в счет)))? На мой взгляд параметры кабелей, конечно же, могут отличаться, но никак не могут быть хуже указанных в ГОСТе.
Они используют за основу ГОСТ но могут "улучшать/изменять" х-ки с указанием в своих ТУ, вдруг у них супер сплав меди который пропустит ток больше чем по ГОСТ, но сечение жилы будет меньше.

В теме: Наброс )))))

17 Октябрь 2018 - 18:01

А это уже зависит от того на что ссылка в расчете, кабель по ГОСТ или кабель определенной фирмы.