Кабельный журнал/Спецификация

КЖ Спецификация

Сообщений в теме: 58

#1 Илья_500

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 13:52

Всем добрый день
Начал составлять набор работ по КЖ (способ прокладки)
не сходится длина трубы в спецификации и КЖ
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой*?

#2 Илья_500

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 11 сообщений

Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 14:35

вопрос решен
для составления наборов работ (ведомость объемов работ)
использовать КЖ по умолчанию нельзя
не будет сходится количество трубы (КНС) в спецификации с КЖ
поэтому необходимо в настройках проекта обнулить все коэффициенты на добавочные длины
убрать процент запаса
установить одну точность подсчета кабеля (округления)

для расчета использовать экспорт в ЭКСЕЛЬ
1. Преобразовать колонку ДЛИНА в чисо
2. вставить сводную таблицу
3. в сводной таблице добавить в раздел ЗНАЧЕНИЯ поле "длина" суммировать, опять добавить поле "длина" количество
4. в раздел НАЗВАНИЕ СТРОК добавить поля Обозначение КНС, Длина в КНС, Марка, NxS,
5. Убрать промежуточные итоги, макет отчета выставить в табличную форму



всем спасибо!

Сообщение отредактировал Илья_500: 10 Ноябрь 2016 - 14:43


#3 Nagorniy_AV

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:01

Вообще-то не совпадает количество трубы с длиной кабеля примерно в 1,5-2,5 раза (в настройках закладываю 1 кабель в трубе)

#4 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 913 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 17:37

Просмотр сообщенияNagorniy_AV (16 Ноябрь 2016 - 12:01) писал:

Вообще-то не совпадает количество трубы с длиной кабеля примерно в 1,5-2,5 раза (в настройках закладываю 1 кабель в трубе)
Потому что в КЖ это не длина трубы, а длина кабеля, прокладываемого в трубе.

#5 Nagorniy_AV

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 09:22

И всё таки количество трубы в спецификации меньше в 1,5-2 раза

#6 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 913 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 09:48

Просмотр сообщенияNagorniy_AV (23 Ноябрь 2016 - 09:22) писал:

И всё таки количество трубы в спецификации меньше в 1,5-2 раза
Этого конечно быть не должно. Давайте разбираться, что у вас происходит. Проект большой?

#7 Nagorniy_AV

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:18

Проект средний внутреннее освещение корпуса физкультурно оздоровительного корпуса размеры 40х33м количество светильников 140 установленная мощность освещения 21,95кВт расчётная мощность 11, 55кВт, общее количество кабеля 36935м трубы 1500м

#8 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 913 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 10:55

Просмотр сообщенияNagorniy_AV (23 Ноябрь 2016 - 10:18) писал:

Проект средний внутреннее освещение корпуса физкультурно оздоровительного корпуса размеры 40х33м количество светильников 140 установленная мощность освещения 21,95кВт расчётная мощность 11, 55кВт, общее количество кабеля 36935м трубы 1500м
В опуски к светильникам трубу укладывали?

#9 Nagorniy_AV

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 11:25

Да, конечно

#10 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 913 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 13:46

Просмотр сообщенияNagorniy_AV (23 Ноябрь 2016 - 11:25) писал:

Да, конечно
Присылайте проект - буду смотреть

#11 Nagorniy_AV

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 16:16

Просмотр сообщенияЭлектрик (23 Ноябрь 2016 - 13:46) писал:

Просмотр сообщенияNagorniy_AV (23 Ноябрь 2016 - 11:25) писал:

Да, конечно
Присылайте проект - буду смотреть


#12 Nagorniy_AV

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 09:19

Вы получили мой проект?

#13 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 913 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 19:32

Просмотр сообщенияNagorniy_AV (24 Ноябрь 2016 - 09:19) писал:

Вы получили мой проект?
Нет.

#14 Nagorniy_AV

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 16 сообщений

Отправлено 09 Декабрь 2016 - 14:47

Просмотр сообщенияЭлектрик (24 Ноябрь 2016 - 19:32) писал:

Просмотр сообщенияNagorniy_AV (24 Ноябрь 2016 - 09:19) писал:

Вы получили мой проект?
Нет.


#15 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 913 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 09 Декабрь 2016 - 15:19

Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.
Причина в этом.

#16 Владимир_43

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 390 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Вятка (Киров)

Отправлено 09 Декабрь 2016 - 16:26

Просмотр сообщенияЭлектрик (09 Декабрь 2016 - 15:19) писал:

Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.
Причина в этом.
Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей

#17 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 913 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 10 Декабрь 2016 - 11:47

Просмотр сообщенияВладимир_43 (09 Декабрь 2016 - 16:26) писал:

Просмотр сообщенияЭлектрик (09 Декабрь 2016 - 15:19) писал:

Да, ваш проект я посмотрел. У вас много трасс, в которых проложено несколько кабелей. Некоторые из кабелей просто не помещаются в указанную вами трубу. В этом случае труба в трассу не прокладывается.
Причина в этом.
Скорее всего труба то уложится если ее назначить ручками, но одна, а не по количеству кабелей
Верное замечание.

#18 Nikkos

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений

Отправлено 20 Декабрь 2016 - 19:56

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.

#19 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 913 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 20 Декабрь 2016 - 21:23

Просмотр сообщенияNikkos (20 Декабрь 2016 - 19:56) писал:

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.
Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.

#20 Nikkos

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 19 сообщений

Отправлено 21 Декабрь 2016 - 09:09

Просмотр сообщенияЭлектрик (20 Декабрь 2016 - 21:23) писал:

Просмотр сообщенияNikkos (20 Декабрь 2016 - 19:56) писал:

День добрый. Подскажите как указать, что кабель при переходе сквозь стену либо перекрытие прокладывается в стальной трубе диаметром 20 мм L=300 мм, с одного конца кабель заводится в щиток в пластиковой трубе жесткой L = 500 мм через сальник, а к оборудованию подводится в металлорукаве L=500 мм. И естественно нужно, что бы это всё попало в спецификацию.
Это все разные участки одной трассы. На каждом участке нужно указать соответствующую КНС. Т.е. вначале идем в гофрированной трубе, доходим до стены - идем в стальной трубе, прошли стену - идем в лотке и т.д.
А если поток из 20 кабелей выходит из щитка, потом разветвляется на 2-3 потока и по одному кабелю выходит из потока и идет к оборудованию. Для каждого конкретного случая КНС не прорисуеш, т.к.разные диаметры и кол-во кабелей. Было бы не плохо добавлять комплектацию к конкретному кабелю, можно даже в том же меню где назначается тип кабеля. И кабельные наконечники и муфты концевые можно там же добавлять.