Перейти к содержимому


ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...


Сообщений в теме: 368

#361 dows

    Активист

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 2 929 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Москва
  • Интересы:САПР

Отправлено 04 Июль 2018 - 17:30

тогда покажите файл - надо смотреть, что там внутри...
С уважением,
Денис Ожигин

Сайты: www.archicad.ru, www.nanocad.ru

#362 Scorp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений

Отправлено 05 Июль 2018 - 04:51

Просмотр сообщенияdows (04 Июль 2018 - 17:30) писал:

тогда покажите файл - надо смотреть, что там внутри...
Прикрепляю файл.

Прикрепленные файлы



#363 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 605 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 05 Июль 2018 - 05:59

А рассматривали способ в СПДС - Разбивка всех объектов оформления, а потом загрузить в ОПС?

ps прилагаю в файле такой способ (заодно скопировал в новый файл)

Прикрепленные файлы



#364 Scorp

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений

Отправлено 18 Июль 2018 - 08:10

Просмотр сообщенияkolymba (05 Июль 2018 - 05:59) писал:

А рассматривали способ в СПДС - Разбивка всех объектов оформления, а потом загрузить в ОПС? ps прилагаю в файле такой способ (заодно скопировал в новый файл)
Способ работает, при предварительной оцифровке в СПДС и тотальной разбивке. Я изначально хотел сделать один этаж здания в СПДСе, а остальные в ОПСе добить, но так не получится.

#365 sedanna90

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 30 Июль 2018 - 12:30

Добрый день!

Прошу помочь в некоторых вопросах.
1. Как правильно организовать прибор Рупор-200 (или подобные, предполагающие наличие аккумуляторов), чтобы был вывод в спецификацию батарей и правильно считались токи
2. Есть оповещатель звуковой С2000-ОПЗ, он подключен в линию ДПЛС. Он потребляет ток и от ДПЛС и от источника тока. Как в БД этот момент правильно обозначить? Чтобы токи опять же правильно считались

Сообщение отредактировал sedanna90: 30 Июль 2018 - 12:31


#366 koval.ruslan

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений

Отправлено 30 Июль 2018 - 13:11

Просмотр сообщенияsedanna90 (30 Июль 2018 - 12:30) писал:

Добрый день!

Прошу помочь в некоторых вопросах.
1. Как правильно организовать прибор Рупор-200 (или подобные, предполагающие наличие аккумуляторов), чтобы был вывод в спецификацию батарей и правильно считались токи
2. Есть оповещатель звуковой С2000-ОПЗ, он подключен в линию ДПЛС. Он потребляет ток и от ДПЛС и от источника тока. Как в БД этот момент правильно обозначить? Чтобы токи опять же правильно считались
1. Через типовую комплектацию, но тогда аккумуляторы РИПов и Рупора будут в разных разделах спецификации.
2. Можно в ОПЗ добавить реле и подключать через него соответствующую нагрузку. Но это более сложно и появляются лишние элементы на плане, поэтому лучше считать вручную, как и в первом варианте.

#367 kolymba

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 605 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Владивосток

Отправлено 30 Июль 2018 - 22:48

Скрытый текст
Здравствуйте!
1) взял отсюда

Цитата

Если говорить о вашем примере, то как я делаю, например... есть у нас с2000-аспт (питание от 220В, но при этом 2 акб), в дополнение к основному прибору я создаю в БД в разделе РИП еще один с2000-аспт (с акб) и устанавливаю на план + добавляю его акб. Затем, непечатный слой + в спеку не включать. Итого: в спеку попадает только 1 с2000-аспт, на плане его нет + акб в спеке в нужной позиции, с возможностью сделать расчет емкости.
2) для с2000-опз ставите Питание по шлейфу - НЕТ, ну и доп кабель от РИП+подключение от РИП, а для с2000-кдл - Расчет тока потребления - По максимальной нагрузке

#368 sedanna90

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Июль 2018 - 09:18

 kolymba (30 Июль 2018 - 22:48) писал:

Скрытый текст
Здравствуйте!
1) взял отсюда

Цитата

Если говорить о вашем примере, то как я делаю, например... есть у нас с2000-аспт (питание от 220В, но при этом 2 акб), в дополнение к основному прибору я создаю в БД в разделе РИП еще один с2000-аспт (с акб) и устанавливаю на план + добавляю его акб. Затем, непечатный слой + в спеку не включать. Итого: в спеку попадает только 1 с2000-аспт, на плане его нет + акб в спеке в нужной позиции, с возможностью сделать расчет емкости.
2) для с2000-опз ставите Питание по шлейфу - НЕТ, ну и доп кабель от РИП+подключение от РИП, а для с2000-кдл - Расчет тока потребления - По максимальной нагрузке

Спасибо!

#369 sedanna90

    Посетитель

  • Пользователи
  • PipPip
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 31 Июль 2018 - 09:18

 koval.ruslan (30 Июль 2018 - 13:11) писал:

 sedanna90 (30 Июль 2018 - 12:30) писал:

Добрый день!

Прошу помочь в некоторых вопросах.
1. Как правильно организовать прибор Рупор-200 (или подобные, предполагающие наличие аккумуляторов), чтобы был вывод в спецификацию батарей и правильно считались токи
2. Есть оповещатель звуковой С2000-ОПЗ, он подключен в линию ДПЛС. Он потребляет ток и от ДПЛС и от источника тока. Как в БД этот момент правильно обозначить? Чтобы токи опять же правильно считались
1. Через типовую комплектацию, но тогда аккумуляторы РИПов и Рупора будут в разных разделах спецификации.
2. Можно в ОПЗ добавить реле и подключать через него соответствующую нагрузку. Но это более сложно и появляются лишние элементы на плане, поэтому лучше считать вручную, как и в первом варианте.
Понятно, спасибо!





Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей