В теме: потери давления на терморегуляторе

10 Сентябрь 2018 - 10:54

Ну если вы на форуме nanoCAD и в разделе nanoCAD Отопление, то конечно nanoCAD Отопление. В программе реализован специальный отчет Настройка арматуры. В данный отчет включается информация по всей балансировочной арматуре, используемой в модели: номер стояка, его тип, в каком помещении располагается. Кроме того, приводятся все данные, необходимые для настройки.

В теме: Бета-версия nanoCAD Отопление 10.0

04 Сентябрь 2018 - 14:59

Просмотр сообщенияСергий (04 Сентябрь 2018 - 14:51) писал:

Да нет, должна на 10-ке. Только на ясно еще на 10.0 или на 10.5
Ждем--c ! ! !
А мы, то как ждем))))

В теме: Бета-версия nanoCAD Отопление 10.0

04 Сентябрь 2018 - 08:14

Просмотр сообщенияСергий (03 Сентябрь 2018 - 21:48) писал:

Отправлено 17 Август 2018 - 06:32
Вентиляция выйдет на последней версией платформы.



Последняя - это 40-я или 60-я?
:D
Да нет, должна на 10-ке. Только на ясно еще на 10.0 или на 10.5

В теме: потери давления на терморегуляторе

03 Сентябрь 2018 - 12:20

Просмотр сообщенияsantexnik (02 Сентябрь 2018 - 18:37) писал:

Помогите разобраться. Не совсем понимаю, как посчитать потери давления на термостатическом регуляторе. Допустим, у меня производителем дан kv= 3,1 м3/ч, то есть я так понимаю, при этом расходе перепад давлений будет 1 бар. То есть это максимальный расход, который может пройти через регулятор?
Если у меня радиатор на 1000 Вт, перепад температур между подачей и обраткой 20 градусов, соответсвенно массовый расход 1000/1,163*20=42,99 кг/ч, разделим на плотность, получим объёмный расход 0,04 м3/ч. Откуда тогда в регуляторе возьмётся расход 3,1 м3/ч, если при мощности 1000 Вт, в радиаторе расход 0,04 м3/ч?

Как теперь определить потери давления? Правильно ли будет использовать формулу P=(расход/kvs)^2? Если так, то потери давления на регуляторе всего лишь 16,6 Па. Это нормально?

И второй вопрос. Как и самое главное ЗАЧЕМ выбирать преднастройку при проектировании? Ведь всё равно в процессе эксплуатации она будет 1000 раз меняться при изменении температуры на улице. Когда делаешь гидравлический расчёт, при каком режиме регулятора мощность берётся? Максимальная? Тогда опять же вопрос, при чём здесь максимальный расход терморегулятора kv= 3,1 м3/ч? Как он может быть 3,1 м3/ч, когда через радиатор максимально протекает 0,04 м3/ч? Запутался в этом моменте. Прошу доступно объяснить!
Добрый день!
Для любой отопительной системы предполагается проведение настроек. Это необходимо для того, что бы параметры на отдельных участках были приближены к расчетным. Что позволяет добиться эффективной работы системы. Для этого нам и нужна преднастройка. Любая отопительная система предполагает проведение балансировки. Зачем это нужно думаю писать не нужно?
Максимальный расход необходим. По нему программа понимает подходит данный клапан или терморегулятор. Какое максимальное количество теплоносителя сможет пропустить через себя. И если количество теплоносителя будет больше, то прибор не подойдет, если меньше то не сможет регулировать.
Терморегуляторы устанавливаются только с автоматическими балансировочными клапанами. И вы хоть 10000 раз изменить настройки, все ваши действия будет компенсировать клапан на стояке.