В теме: Первые шаги

13 Декабрь 2017 - 17:42

народ!
кто знает.
куда пропал из перечня продуктов нанокад схемы?
писал в службу поддержки - молчат...
его что больше не продают?

В теме: Коробка ответвительная

09 Декабрь 2017 - 00:04

Просмотр сообщенияkolymba (08 Декабрь 2017 - 23:50) писал:

все верно... в соседней ветке обсуждали ведь http://forum.nanocad...indpost&p=45140 ... ждем обновления)
Спасиб!
тему закрываю, что бы не плодить

В теме: ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...

08 Декабрь 2017 - 21:35

Просмотр сообщенияkolymba (07 Декабрь 2017 - 07:14) писал:

пока обхожусь без реле... только выходы... и РИП учитывает, например, у СП1 вместо реле сделать выходы и подключить нагрузку, сам СП1 подключить к РИПу - учитывать будет
не так не удобно.
я с этим на скуде столкнулся.
к ЭМЗ надо и С2000-2 подключить
и от С2000-СП1 СП2- там где дверь просто на выход разблокируется при пожаре.
в общем проще 1 устройство поправить чем перешаманивать все.

В теме: ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...

07 Декабрь 2017 - 07:09

Просмотр сообщенияkolymba (07 Декабрь 2017 - 04:39) писал:

у меня было тоже самое... проблему не решил... ждем новую версию и там посмотрим)
я голову поломал и поступил проще - на устройстве (замок и тд) добавил ввод питания.
убрать надо питание по шлейфу.
Блок питания подключаю непосредственно к входу, линию не добавляю в спецификацию (если не делать, проверка эл. схемы ругается)
теперь все ок.
просто хотелось на реле указывать ток и что бы БП его учитывал (((

В теме: ОПС: обсуждение проблем, с которыми вы столкнулись...

04 Декабрь 2017 - 17:25

вопрос по расчету блоков питания.
есть схема включения : блок питания-релейный выход (ну например С2000-СП1)-нагрузка.
что-то я не так делаю, но в расчете блока питания нагрузка не учитывается.
как правильно кто знает или где почитать об этом?
спасибо