#3221 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 377 сообщений

Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 18:09

Просмотр сообщенияgafon2 (14 Сентябрь 2018 - 17:41) писал:

Коллеги, возможно ли в программе реализовать такой светильник?

Легко, обычный светильник, только добавляешь в типовую конфигурацию ЭПРА.

#3222 gafon2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений

Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 18:15

Просмотр сообщенияLion2032 (14 Сентябрь 2018 - 18:09) писал:

Просмотр сообщенияgafon2 (14 Сентябрь 2018 - 17:41) писал:

Коллеги, возможно ли в программе реализовать такой светильник?

Легко, обычный светильник, только добавляешь в типовую конфигурацию ЭПРА.
Вы наверное не поняли меня. Светильник 400В, подключается к нему две фазы и РЕ. Пытался сделать через комплексный светильник, но разные фазы все равно не сделать.

#3223 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 377 сообщений

Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 19:20

Просмотр сообщенияgafon2 (14 Сентябрь 2018 - 18:15) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (14 Сентябрь 2018 - 18:09) писал:

Просмотр сообщенияgafon2 (14 Сентябрь 2018 - 17:41) писал:

Коллеги, возможно ли в программе реализовать такой светильник?

Легко, обычный светильник, только добавляешь в типовую конфигурацию ЭПРА.
Вы наверное не поняли меня. Светильник 400В, подключается к нему две фазы и РЕ. Пытался сделать через комплексный светильник, но разные фазы все равно не сделать.

Да, не понял.
Тогда никак.
Можно только в свойствах светильника добавить доп. фазный провод.

#3224 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 732 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 19:49

Просмотр сообщенияLion2032 (14 Сентябрь 2018 - 19:20) писал:

Можно только в свойствах светильника добавить доп. фазный провод.
мне кажется это не спасёт
давно не видел, если чесно, свеильников на ~380 В. Похоже сельхоз или военка, но маловероятно
Светильник специфический, вряд ли будет в ближайшее время для расчётов. Мне так кажется. Только танцы, только калькулятор :)

#3225 Lion2032

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 1 377 сообщений

Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 11:22

Просмотр сообщенияIngvarr_ (14 Сентябрь 2018 - 19:49) писал:

Просмотр сообщенияLion2032 (14 Сентябрь 2018 - 19:20) писал:

Можно только в свойствах светильника добавить доп. фазный провод.
мне кажется это не спасёт
давно не видел, если чесно, свеильников на ~380 В. Похоже сельхоз или военка, но маловероятно
Светильник специфический, вряд ли будет в ближайшее время для расчётов. Мне так кажется. Только танцы, только калькулятор :)

Ну да,программа не считает двухфазные цепи

#3226 gafon2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 09:31

Может разработчики добавят в будущем такую возможность?

#3227 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 477 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 13:51

Просмотр сообщенияgafon2 (17 Сентябрь 2018 - 09:31) писал:

Может разработчики добавят в будущем такую возможность?
В отдаленном...

#3228 аааа

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 164 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 07:37

Просмотр сообщенияЭлектрик (14 Сентябрь 2018 - 14:41) писал:

Это в 10-ке?
нет, это в 8,5

#3229 аааа

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 164 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 08:43

Коллеги и еще вопрос.
При расчете нагрузок по СП
столкнулся с тем что "определяющий критерий" в "итоговом результате" "наиболее мощный электроприемник"
как мне побороть и сделать чтобы все считалось прямым расчетом, а то лажа получается

#3230 аааа

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 164 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 08:51

вопрос в догонку
в ГХ задал для розеточной сети Кс=0,11
на ВРУ все считается правильно с Кс=0,11
но на розетки у меня несколько ЩР, причем на некоторых буквально по 10 розеток, там Кс хотелось бы взять ближе к 1.

#3231 pSeryoga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 09:41

Просмотр сообщенияаааа (18 Сентябрь 2018 - 08:51) писал:

вопрос в догонку
в ГХ задал для розеточной сети Кс=0,11
на ВРУ все считается правильно с Кс=0,11
но на розетки у меня несколько ЩР, причем на некоторых буквально по 10 розеток, там Кс хотелось бы взять ближе к 1.
Я бы создал в настройках проекта новый тип электроприемниов, скажем "Розеточная сеть 2", и задал вручную этому типу нужный Кс. Далее всем розеткам, для которых нужно изменить Кс, меняем строку "ГХ" на нужную.

#3232 pSeryoga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 52 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 09:49

Просмотр сообщенияаааа (18 Сентябрь 2018 - 08:43) писал:

Коллеги и еще вопрос.
При расчете нагрузок по СП
столкнулся с тем что "определяющий критерий" в "итоговом результате" "наиболее мощный электроприемник"
как мне побороть и сделать чтобы все считалось прямым расчетом, а то лажа получается
Мне кажется что никак. Но вообще если программа выбрала в качестве критерия "наиболее мощный электроприемник", то это не лажа, это наоборот правильно. Такое требование имеется в СП, да и вообще такой расчёт логичен, так же как и расчёт по наиболее загруженной фазе.

#3233 аааа

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 164 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 10:18

Просмотр сообщенияpSeryoga (18 Сентябрь 2018 - 09:49) писал:

Просмотр сообщенияаааа (18 Сентябрь 2018 - 08:43) писал:

Коллеги и еще вопрос.
При расчете нагрузок по СП
столкнулся с тем что "определяющий критерий" в "итоговом результате" "наиболее мощный электроприемник"
как мне побороть и сделать чтобы все считалось прямым расчетом, а то лажа получается
Мне кажется что никак. Но вообще если программа выбрала в качестве критерия "наиболее мощный электроприемник", то это не лажа, это наоборот правильно. Такое требование имеется в СП, да и вообще такой расчёт логичен, так же как и расчёт по наиболее загруженной фазе.

Лажа в том, что наиболее мощный ЭП у меня однофазный. например его ток 9 А. А в нагрузке по фазам у меня выводится по 3А на каждую.

#3234 аааа

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 164 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 10:23

Просмотр сообщенияpSeryoga (18 Сентябрь 2018 - 09:41) писал:

Просмотр сообщенияаааа (18 Сентябрь 2018 - 08:51) писал:

вопрос в догонку
в ГХ задал для розеточной сети Кс=0,11
на ВРУ все считается правильно с Кс=0,11
но на розетки у меня несколько ЩР, причем на некоторых буквально по 10 розеток, там Кс хотелось бы взять ближе к 1.
Я бы создал в настройках проекта новый тип электроприемниов, скажем "Розеточная сеть 2", и задал вручную этому типу нужный Кс. Далее всем розеткам, для которых нужно изменить Кс, меняем строку "ГХ" на нужную.

Либо я что-то не понял, либо это не получится
тогда ведь у меня и на ВРУ появится розеточная сеть 2

а ведь вопрос резонный если в здании 1000 розеток, то на ВРУ мы берем Кс=0,1
но если 20 из них после ВРУ питаются с распред щита, то на этом щите по тому же СП надо брать Кс существенно больше (цифры конкретные сейчас не важны, важно понять как это корректно реализовать средствами НЭ)

если решать это только с помощью ГХ, то у нас либо заниженный ток на распред щитах, либо завышенный на ВРУ.

#3235 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 10:32

ГХ на сколько я понимаю это как раз ввод, т.е. учитываются коэффициенты по СП для ввода, а в рамках щита это уже групповая сеть, они никак у Вас не могут быть одинаковыми. У вас групповая линия в щите с Кс=1 и автомат выбирается под Кс=1, а вот на вводе 20 таких щитов идут с Кс= 0,1, просто при большой мощности всей электроустановки эта разница не так ощущается.

В программе с версии 8.5, если не ошибаюсь, в щите можно фидеру задавать отдельно значение групповой, распред и т.д., т.е. не зависимо от назначения щита.

Сообщение отредактировал sh84: 18 Сентябрь 2018 - 10:34


#3236 аааа

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 164 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 10:48

Просмотр сообщенияsh84 (18 Сентябрь 2018 - 10:32) писал:

ГХ на сколько я понимаю это как раз ввод, т.е. учитываются коэффициенты по СП для ввода, а в рамках щита это уже групповая сеть, они никак у Вас не могут быть одинаковыми. У вас групповая линия в щите с Кс=1 и автомат выбирается под Кс=1, а вот на вводе 20 таких щитов идут с Кс= 0,1, просто при большой мощности всей электроустановки эта разница не так ощущается.

В программе с версии 8.5, если не ошибаюсь, в щите можно фидеру задавать отдельно значение групповой, распред и т.д., т.е. не зависимо от назначения щита.

Я с этого начал копать.
Можете поподробнее подсказать как в щите задать Кс для вводного кабеля? никак этого не могу найти в его свойствах

#3237 аааа

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 164 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 12:14

на всякий случай уточняю, что розетки задаются через ТЗ,а не установленной мощносттью

#3238 gafon2

    Участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 80 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 13:05

Просмотр сообщенияаааа (18 Сентябрь 2018 - 10:48) писал:

Просмотр сообщенияsh84 (18 Сентябрь 2018 - 10:32) писал:

ГХ на сколько я понимаю это как раз ввод, т.е. учитываются коэффициенты по СП для ввода, а в рамках щита это уже групповая сеть, они никак у Вас не могут быть одинаковыми. У вас групповая линия в щите с Кс=1 и автомат выбирается под Кс=1, а вот на вводе 20 таких щитов идут с Кс= 0,1, просто при большой мощности всей электроустановки эта разница не так ощущается.

В программе с версии 8.5, если не ошибаюсь, в щите можно фидеру задавать отдельно значение групповой, распред и т.д., т.е. не зависимо от назначения щита.

Я с этого начал копать.
Можете поподробнее подсказать как в щите задать Кс для вводного кабеля? никак этого не могу найти в его свойствах
Используйте ТЭП и проблем не будет.

#3239 sh84

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 13:08

По идее Кс для расчетов "щита" берется согласно "Характеристики подключения", соответственно на этот расчетный ток вы и должны ориентироваться при выборе кабеля для щита:

Прикрепленный файл  2018-09-18 (2).png   127,41К   0 Количество загрузок:

Аналогично для групп:

Прикрепленный файл  2018-09-18 (1).png   96,19К   0 Количество загрузок:

Если что прошу разработчиков или коллег меня поправить.

#3240 аааа

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 164 сообщений

Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 13:29

Просмотр сообщенияsh84 (18 Сентябрь 2018 - 13:08) писал:

По идее Кс для расчетов "щита" берется согласно "Характеристики подключения", соответственно на этот расчетный ток вы и должны ориентироваться при выборе кабеля для щита:

Прикрепленный файл 2018-09-18 (2).png

Аналогично для групп:

Прикрепленный файл 2018-09-18 (1).png

Если что прошу разработчиков или коллег меня поправить.

Я проверил, на расчет нагрузок "назначение в проекте" щита не влияет. Только на его отображение в шаблоне