Перейти к содержимому


Установка коробки для смены кабеля


Сообщений в теме: 3

#1 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 732 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 22 Июнь 2018 - 13:42

Добрый день коллеги!
Сижу, туплю
Нужно проложить кабель одного типа по зданию и затем выйти на улицу к светильникам другим кабелем. Для этого решил поставить коробку У994 через УГО - Разветвитель.
Если просто ставить коробку - то трасса просто проходит "напрямик" и не видит этого разветвления. Несмотря на то, что коробку я подключил.
ОК, ставлю в коробке отходящий фидер, подключаю к нему светильники. К щиту подключаю только коробку - кабель тянется только до коробки. В структуре подключений электротехнической модели видно, что подключена коробка, что к коробке подключены светильники, но кабели к светильникам не протягивает.
Подключаю к щиту и коробку и светильники. Прокладываю трассы. Но в схеме подключений электротехнической модели вообще какой то бред. Причём кабели не выбираются, структура "чистая".
Подскажите, как это выполнить?

Прикрепленные файлы



#2 Andrey_ka

    Активист

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 943 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ищу работу, подработку... Фрилансер...

Отправлено 22 Июнь 2018 - 15:31

Просмотр сообщенияIngvarr_ (22 Июнь 2018 - 13:42) писал:

Подскажите, как это выполнить?
Приветствую... Странно, Вы правильно делали... Ставите коробку, добавляете один отходящий фидер (от коробки) подключаете на него все светильники, далее вместе с коробкой к автомату. Не забудьте распределить светильники по фазам. Далее нужно создать шлейф, иначе понатыкает коробок к светильникам, но это по желанию.
Скрытый текст

Сообщение отредактировал Andrey_ka: 22 Июнь 2018 - 15:33

Лучший способ объяснить — это самому сделать.

#3 Электрик

    Продукт-менеджер

  • Продукт-менеджеры
  • PipPipPipPip
  • 3 467 сообщений
  • Пол:Мужчина

Отправлено 22 Июнь 2018 - 16:59

Просмотр сообщенияAndrey_ka (22 Июнь 2018 - 15:31) писал:

Просмотр сообщенияIngvarr_ (22 Июнь 2018 - 13:42) писал:

Подскажите, как это выполнить?
Приветствую... Странно, Вы правильно делали... Ставите коробку, добавляете один отходящий фидер (от коробки) подключаете на него все светильники, далее вместе с коробкой к автомату. Не забудьте распределить светильники по фазам. Далее нужно создать шлейф, иначе понатыкает коробок к светильникам, но это по желанию.
Скрытый текст
+1

#4 Ingvarr_

    Активист

  • Дилеры
  • PipPipPipPip
  • 732 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Город:Ижевск

Отправлено 24 Июнь 2018 - 21:24

Кажется, нашел ошибку
У меня в здании на плане был вертикальный подъем, коробка ставилась на этот же подъем, к трассе "подключалась" на УГО вертикального участка.
Перетащил коробку с УГО вертикального участка и поставил на кабель рядом - сперва не хотела ставится, упорно хотела на УГО вертикального участка, пришлось оторвать трассу от УГО, подключить к коробке и потом проложить от коробки до верт. участка кусок.
Без этих манипуляций кабель протягивался (трассы светились зеленым), а вот выбрать кабель не давало.





Количество пользователей, читающих эту тему: 1